O que significa “cross connect” em Datacenters?

13

Eu tenho feito algumas pesquisas sobre Datacenters e este é um termo que eu ainda tenho que entender. Eu apreciaria se alguém no campo pudesse explicar em termos simples o que exatamente significa.

    
por user56192 05.10.2010 / 19:27

5 respostas

8

Uma conexão cruzada é qualquer conexão entre recursos fornecidos como unidades separadas pelo datacenter.

Em outras palavras, se você alugar uma gaiola, poderá executar cabos entre seus vários racks e eles não serão considerados "conexões cruzadas".

Mas normalmente uma instalação de usuário é um rack. Considere o uplink para um provedor de rede. A linha que vai de você até o rack da empresa é uma conexão cruzada. Qualquer outro cabo entre bastidores cai nesta categoria. Mesmo que o datacenter esteja agregando o acesso à rede, ainda é uma conexão cruzada. (Também é típico ter uma sala de reunião que é o centro de todas as conexões cruzadas, é uma sala de painel ou gaiola.)

Isso é muito importante para o datacenter, pois a conexão cruzada usa as bandejas de cabo suspensas e normalmente vem com uma configuração e uma cobrança mensal.

Atualização : se discriminada, a cobrança pode ser de $ 100 - $ 300 e pode depender de várias coisas, como o tipo e a velocidade da linha.

Eu também devo acrescentar que às vezes as pessoas infelizmente usam "cross-connect" em seu sentido literal de inglês quando se referem a qualquer tipo de conexão de rede, mesmo que seja em um contexto de datacenter. Vi links de metrô de fibra entre edifícios diferentes e contratos de largura de banda de uplink citados como "conexões cruzadas".

    
por 05.10.2010 / 20:03
1

As conexões cruzadas são simplesmente um link de uma operadora ou ISP para uma suíte de clientes ou um rack para fornecer serviços. A maioria dos DCs tem mais informações sobre eles na página da web. Os conectores cruzados foram feitos principalmente de cobre (Cat5e / 6 etc.) mas recentemente uma grande quantidade está em fibra OM3 50/125 cabos para transportar a largura de banda.

    
por 19.04.2012 / 10:30
0

No contexto de serviços de data center genéricos, uma conexão cruzada normalmente se refere à conectividade corrigida entre as instalações do datacenter e a linha demarcação no prédio.

Muitas vezes, seria a conexão corrigida entre seus servidores e o acesso à Internet ou qualquer conectividade de rede adicional.

    
por 05.10.2010 / 19:44
0

Se você quiser alguma leitura em segundo plano, há muito sobre isso na p98 do livro Tubes: A Viagem ao Centro da Internet por Andrew Blum.

Essencialmente, é chamado de conexão cruzada porque é um cabo dedicado de um rack para outro - a idéia é que ele não passa por nenhum outro comutador de rede ou qualquer coisa que possa introduzir latência extra, um único ponto de falha ou risco serviço para outros usuários. Conexões cruzadas são usadas para peering.

Além de poder compartilhar largura de banda / economizar dinheiro, outra vantagem da conexão cruzada é a redução do número de saltos entre operadoras.

O livro descreve como um técnico terá que subir uma escada e executar cuidadosamente um cabo de fibra ethernet (não precisa ser fibra, mas hoje em dia ...) através das bandejas de cabos especiais ao redor da parte superior dos racks. / p>     

por 10.06.2018 / 16:32
0

Muitas dessas respostas contêm excelentes informações, mas várias delas contêm o que me parece um elemento de confusão.

Conexões cruzadas são as conexões físicas ou virtuais de uma instalação para outra.

Note que facilidade , aqui, não significa um prédio ou partição, e não se refere a um gabinete de disposição (rack ou gaiola) ... ele se refere, em vez disso, a uma entidade de camada 0 , como uma única sequência de fibra, coaxial ou cobre, que abrange os pontos finais desejados de uma perna do circuito completo (conexão cruzada física) ... ou para outra entidade de camada baixa, como uma porta Ethernet ou VLAN on uma porta, um timeslot SONET ou DSX, um PVC ATM, etc. (conexão cruzada virtual).

Em um ambiente de disposição, o fornecedor de colares geralmente tem instalações domésticas conectando seu quadro de distribuição a todos os gabinetes de inquilinos e, quando uma conexão cruzada é solicitada, isso envolve o fornecedor instalar um patch em seu quadro para conectar dois existentes instalações - não envolve a execução de uma nova linha real do cliente A até o cliente B. Se não houver instalações sobressalentes instaladas para suportar o circuito desejado, elas normalmente precisarão ser encomendadas separadamente. Circuitos em instalações que correm diretamente, fisicamente, de inquilino para inquilino e são fisicamente instalados e reconfigurados, seriam um desordem problemático de problemas esperando para acontecer. Facilitar a finalização para um quadro comum sob o controle do fornecedor de colisão permite a manutenção correta de registros, segurança e acesso de teste para solução de problemas.

Se os locatários A e B tiverem instalações Ethernet de cobre ou fibra de patch panels em seus gabinetes para o quadro do operador do datacenter e quiserem que o operador os conecte, apenas o patch cable do operador do datacenter é considerado a conexão cruzada . O fio ou fibra (instalações) usados por esses circuitos entre os painéis de conexão do locatário e os painéis de conexão do fornecedor fazem parte do circuito que é completado pela conexão cruzada, mas não são considerados parte da conexão cruzada. Esses clientes individuais também precisarão instalar cabos de patch em seus gabinetes se o equipamento deles já não estiver pré-conectado, mas, embora possam ser também chamados de cross-connects, eles não são cross-connects no sentido relevante, aqui .

Da mesma forma, se as empresas A e B tiverem conexões Ethernet existentes com as portas A e B no comutador Ethernet do fornecedor e solicitarem que o fornecedor habilite a VLAN 694 na porta A para a porta B, isso também é um conectar, mas virtual.

Normalmente, quando duas empresas diferentes possuem as instalações envolvidas na conexão cruzada proposta, uma empresa fornece uma carta de autorização (LOA) autorizando a outra empresa a solicitar a conexão cruzada com uma atribuição de instalação de conexão específica (CFA, que é a conexão do painel de ligações, porta, canal, VLAN, etc., onde o outro lado do circuito proposto termina). O fornecedor não criará uma conexão cruzada que não seja autorizada pelo proprietário do registro das instalações individuais envolvidas (o cobre, fibra ou coaxial de interconexões de camada inferior ... ou as portas / canais / timeslots / VLANs, etc. interconexões de camada superior).

    
por 10.06.2018 / 17:33