Mude a bateria do no-break enquanto ele estiver ligado?

12

É perigoso ou não aconselhável mudar a bateria do no-break enquanto ela estiver conectada? Temos um APC Smart-UPS 1500 e precisamos substituir sua bateria. Eu tenho a nova bateria, mas o no-break alimenta algumas máquinas que eu preferiria não desligar para o procedimento de substituição.

Acontecerá algo ruim se eu apenas substituí-lo enquanto ele ainda estiver conectado e ligado?

    
por Siim K 02.07.2012 / 16:26

5 respostas

29

De acordo com o manual :

Replacing the Battery Module

This UPS has an easy to replace, hot-swappable battery module. Replacement is a safe procedure, isolated from electrical hazards. You may leave the UPS and connected equipment on for this proce- dure.

    
por 02.07.2012 / 16:31
12

A bateria do Smart-UPS 1500 é hot-swap. Você não precisa desconectar ou desligar o no-break antes de trocar a bateria.

É claro que é essencial consultar a documentação do produto e tomar todas as medidas apropriadas para se proteger dos riscos de choques elétricos / eletrocussão associados a baterias energizadas e equipamentos de carregamento. Sob as circunstâncias certas (erradas), até mesmo uma bateria de chumbo-ácido de 12 volts pode causar um choque fatal.

    
por 02.07.2012 / 16:30
1

Eu "Hot Swapped" 3 baterias APC Smart UPS 1500 em três usinas diferentes aqui no sul da Califórnia. Esses sistemas UPS são usados para alimentar o CAISO RIG (Gateway Inteligente Remoto do Operador do Sistema Independente da Califórnia). É um sistema crítico para a nossa rede elétrica no estado da Califórnia. Demorei menos de dez minutos para executar essa tarefa! Esta é a primeira vez que eu tive que trocar uma bateria em um sistema UPS. As ferramentas que usei eram apenas uma chave de fenda Phillips

    
por 02.09.2016 / 04:11
0

Na verdade, a substituição da bateria quando Desconectar ou desligar o UPS ainda está OK, Exceto nos seguintes casos: - UPS não carrega ou o carregador da UPS foi quebrado. Assim que a bateria for removida, o no-break será desligado imediatamente. - Operação incorreta ou fios da bateria, toque na tampa da UPS Você deve ter cuidado ao usar o hot-swappabler! Algumas das UPS permitem o uso de hot-swap com alta segurança facilmente.

    
por 26.06.2017 / 04:50
0

Aparentemente, a maioria das UPS da APC, não apenas as "inteligentes", suportam hot-swap de bateria.

O manual do Back-UPS ES 525 aconselha:

Do not replace the battery when the UPS is On Battery (amber indicator is lit).

- mas esse aviso idiota é obviamente aplicável a UPS "inteligente" também.

O manual prossegue dizendo:

NOTE: Small sparks may occur during battery connection. This is normal.

- não se lembra se faíscas voam durante uma conexão de bateria UPS offline.

    
por 27.04.2018 / 03:47