Como posso determinar a demanda de energia da fonte de alimentação de um servidor HP sob carga?

12

Comprei um servidor de montagem em rack HP DL360 G7 1 U. Eu estou olhando para colocá-lo em uma instalação de colocation. A questão é quase todas as instalações que vi, ou limita a quantidade de energia que eu posso acessar ou cobrar extra para mais poder sobre a quantidade de base fornecida.

Falando estritamente das classificações de fonte de alimentação do servidor, eu acredito que eles disseram que extraem 7 amperes por peça e que há dois deles. Mas tenho a impressão de que 7 amps é quando as fontes de alimentação estão funcionando a todo vapor.

Como pode determinar qual será a carga nas fontes de alimentação em média?

O servidor funcionaria felizmente com 2.5amps por fonte de alimentação? Isso é o que o colo me proporcionará.

    
por ianc1215 26.01.2015 / 20:06

5 respostas

14

Sim, você pode executar esse servidor felizmente em menos de 2,5 Amps no total ...

Posso mostrar sua utilização na vida real para essa plataforma / modelo de servidor.

Watts = Amps x Volts

O seu regulador de energia e configurações modo de eficiência da fonte de alimentação terá um impacto, mas o exemplo que dou abaixo é de um dos meus próximos ProLiant DL360 G7 sistemas com 96 GB de RAM, 2 x CPUs X5660, 4 SSDs SAS, fontes de alimentação duplas e executando uma pesada carga de trabalho de virtualização.

Nunca vi um desses sistemas ultrapassar o limite de 350W, mesmo com CPUs X5690 e slots PCIe totalmente carregados e gaiolas de disco.

Dependendo da configuração da CPU, RAM e disco, espere ver algo como:

Claro,éfácilmedircomsuaprópriacargadetrabalhotambém...Osistemaoperacionalinformaautilizaçãodafontedealimentaçãoeagregaleiturasdomedidordeenergia.

VocêtambémpodeverainterfacedoILO3pararepresentargraficamenteasúltimas24horasdehistóricodeuso.

    
por 26.01.2015 / 20:24
6

Existe uma grande diferença entre o consumo de potência nominal máximo que um suprimento pode suportar antes de queimar os fusíveis e a corrente real que um servidor consome.

A HP fornece uma calculadora de energia onde você pode adicionar os componentes que serão adicionados à sua configuração específica e obterá o consumo de energia de pico "correto" .

Sua conexão de energia precisa ser suficiente para que você possa extrair a corrente necessária em uma única fonte de alimentação quando a outra falhar ...

    
por 26.01.2015 / 20:16
0
O

iLO 3 pode medir o consumo médio e máximo de energia. Ele também pode limitar o consumo de energia, se você escolher, mas precisará adquirir uma licença do iLO 3 Advanced para esse recurso.

Considere também investir em uma PDU de rack com medição ou usar um medidor de energia para consumidores, como o Kill-a-Watt. (Observe que o medidor de grau de consumo provavelmente funcionaria apenas com 120 V, enquanto sua instalação de colocation poderia ter 208 V de potência para melhor eficiência).

    
por 26.01.2015 / 20:17
0

Conecte um filtro de linha (PDU) que exibe e / ou controla os amplificadores consumidos pelos dispositivos conectados a ele. A maioria dos PDUs que você encontrará no colo faz isso. Desligue o servidor em questão, observe a PDU para ver em que nível está, depois ligue o servidor e veja em que nível a PDU dispara. O delta informará a carga máxima para esse servidor, pois a carga é sempre maior que a carga de tempo de execução. Meus colegas de trabalho e eu tivemos que gerenciar fisicamente muitos servidores em colos diferentes ao longo dos anos, e esse método é fácil e preciso o suficiente para determinarmos se nosso rack vai além dos amplificadores alocados para nós pelo data center.

    
por 26.01.2015 / 20:29
0

Obtenha um medidor de energia Kill-a-Watt e conecte seu servidor a ele:

link

Eles geralmente são baratos, geralmente encontrados para < $ 25

Ele medirá Watts usados, Volts, Amps, etc. Ele também calculará os custos mensais de uso de energia se você configurar sua taxa média de KWH.

    
por 26.01.2015 / 21:41