Algumas coisas que aprendi cuidando de uma pequena sala de máquinas de 6 gaiolas:
-
Eu tive boa sorte com o netshelter da APC, unidade de 42U.
-
Verifique se o tempo é suficiente para acomodar o seu equipamento montado em rack
-
Verifique se você tem os trilhos para o seu equipamento - eles geralmente são acoplados ao seu caso
-
Conta o espaço consumido pela (s) unidade (s) da UPS, eu coloquei a minha na parte inferior do rack, pois elas são pesadas
-
Leve em conta que os cabos de alimentação do servidor de longitude do cabo de alimentação normalmente não são longos o suficiente para alcançar servidores nos 8 primeiros ou mais U do rack, podem precisar de uma régua de energia para distribuir energia
-
Certifique-se de que há espaço suficiente atrás da unidade para que você possa entrar atrás do cabo, desligar e geralmente mexer com o material
-
Certifique-se de que haja ventilação razoável na parte de trás, pois todo o calor será concentrado em algum grau
-
A maioria das pessoas não deixa espaços no rack entre as unidades, pois o único fluxo de ar que importa é o que pode ser sugado na parte frontal do rack para resfriar as partes internas
-
Nunca monte o novo equipamento sozinho. esse material é pesado e volumoso. Ter pelo menos um conjunto extra de mãos para ajudar: não há necessidade de perder dedos, mãos, etc., ou estrago de danos, especialmente quando se encaixa na parte superior da gaiola. Obter uma unidade de elevador ou mesa de tesoura para ajudar se você puder
-
Verifique se você tem o tipo certo de plugues de energia na instalação - o equipamento de montagem em rack não tem sempre plugues de alimentação do escritório nema, especialmente os 30+ equipamentos montados em rack - não é maior do que juntar tudo e ter nenhuma maneira de ligar: (
Espero que isso ajude