Cálculos e melhores práticas de comprimento de cabo para montagem em rack

11

Estou refazendo o gerenciamento de cabos para uma pequena empresa com uma modesta sala de servidores. É minha primeira vez tentando organizar uma bagunça absoluta que o ex-cara de TI deixou.

Um problema enorme que eu estou achando é que cabos Ethernet muito longos foram usados onde os curtos deveriam ter sido usados. Eu suponho que o cara de TI era muito preguiçoso para fazer um cabo de um pé que se encaixaria bem, e em vez disso optou por pegar o cabo de 10 pés mais próximo. Repita isso duas dúzias de vezes e é uma verdadeira bagunça.

Como eu estou fazendo novos cabos e substituindo os existentes, eu estou querendo saber se existem métodos de melhores práticas para determinar o comprimento exato do cabo necessário em salas de servidores, além de obviamente apenas usar uma fita métrica. Eu estou tomando uma fita métrica e tentando determinar quanto tempo é do ponto A ao ponto B (roteado corretamente e ordenadamente).

Eu vejo tantas fotos excelentes de salas de servidores bem conectadas, onde todos os fios parecem muito apertados e limpos, e parece que os cabos foram cortados para EXATIVAMENTE o comprimento certo em todas as situações. Será que os profissionais que fazem essas tarefas impressionantes realmente medem cada tamanho necessário para cada porta? Ou eles têm alguns truques na manga para cálculos rápidos de tamanho?

    
por Jake Wilson 18.11.2010 / 23:39

7 respostas

7

Não há uma ferramenta especial que eu tenha encontrado para descobrir o tamanho que você precisa. Eu usei cabos pré-fabricados em um rack há alguns meses e ele saiu ok; não muito confuso. Acabei de terminar outro rack e fiz cada cabo sozinho. Eu terminaria uma extremidade, conecte-a e direcione para a porta de switch apropriada. Adicione cerca de uma polegada, corte e termine. A mão de obra é muito maior, mas o produto acabado é uma coisa de beleza. Tudo depende de como você está sendo pago e qual é sua carga de trabalho.

Quando usei calbes pré-fabricadas, criei uma planilha para calcular o comprimento vertical da corrida subtraindo as diferenças de elevação (em U's) e multiplicando por 1,75 ". Então adicionei 3 'para a distância horizontal combinada e arredondada para o próximo comprimento padrão (3 ', 5', 7 ', 10' etc ...) Claro que isso só funcionou para cabos que terminam no mesmo rack.

    
por 19.11.2010 / 01:01
12

Felicidades para o projeto de limpeza. Um movimento sábio - mas um gerenciamento raramente entenderá ...

  1. Se você estiver usando mais de um rack - USE PATCH PANELS - uma ferramenta de penetração e painéis de conexão permitem que você simplesmente execute o cabo em qualquer comprimento que desejar - muito limpo e organizado. E quando completo - você pode fechar tudo e colocar em cabos curtos. Uma razão pela qual eu amo essa abordagem é porque ela permite que você nunca precise substituir nada, a não ser o patch cable novamente. Ao usar mais de 1 rack Nós configuramos 1 rack como um mini-MEET-ME rack ou gabinete. Ele faz uma grande diferença e é muito limpo, permite que todos os switches fiquem em um único local - e funciona tanto para fibra quanto para cobre / Ethernet.

  2. Não se esqueça dos lados do rack também.

  3. Aprendaacriarseuspróprioscabosdecorreção.Issonãoétãodifícildeumatarefa-vaiajudaroseuemsuacarreiraalongoprazo...

  4. Label-Label-Label-Éimportanteentenderondetudocorre-deepara.Geralmente,osdatacentersmaiorescriarãoumesquemadeblocoscomnúmerosemumadireçãoeletrasnaparedeoposta.Issoajudavocêadescobrirparaondeosfiosestãoindo-emumainstalaçãogrande.Vocêpodefazeromesmoaqui-simplesmentemantenhaoqueestiverfazendodamesmamaneira.

  5. Useumsistemacomo RackTables para ajudar você a gerenciar tudo a longo prazo. É opensource e não custa nada além de tempo.

  6. Use cintas de cabo ou cintas de velcro-zip são um problema - se eles são apertados, você pode realmente matar as taxas de velocidade / transmissão do fio

  7. Use um bom esquema de cores: Laranja = Fibra, Azul = alternar para amarelo, Amarelo = Cruzado, etc etc et

  8. Uma última nota - SEMPRE TESTE TODOS OS CABOS - um bom testador de cabos irá ajudá-lo sempre.

por 19.11.2010 / 06:11
6

Eu gosto de cortá-los para comprimentos exatos, com um pouco de prática você pode executar uma nova linha a cada ~ 2 minutos. Se as coisas são codificadas por cores, arrumadas e cortadas, é provável que o próximo cara que entra não queira estragar seu trabalho prático. Como bônus, eles não terão que puxar um monte de cabos para descobrir onde algo roda, (esperançosamente) eles podem até tentar seguir o seu exemplo para futuras instalações:)

    
por 19.11.2010 / 00:50
5

Eu sigo o segundo comentário da Zoredache, fazendo com que os cabos deixem uma enorme margem de erro que será muito mais difícil e demorada do que lidar com uma sala de servidores confusa.

Crimpagem de cabos de remendo, mesmo se você tiver sua técnica, nunca vi mais rápido do que aproximadamente 90 segundos. Combine isso por 100 e você pode acessar seu atacadista local e obter 100 leads de patch com tempo de sobra.

Agora, para a sua pergunta, há comprimentos bastante padronizados (10cm, 30cm, 50cm, 1m). Você precisa encontrar a correspondência mais próxima (que é mais longa, obviamente), e amarre os cachos juntos. Dado que um rack tem 19 "de largura, ele geralmente tem menos de 19" de "folga" em cada cabo comparado à distância mais longa, então esconder esse comprimento para fazer com que pareça arrumado é geralmente como deixar o cabo cair atrás do servidor por um poucos cm.

Não se esqueça de que, se o seu servidor estiver em trilhos deslizantes, você precisará dar aos cabos uma folga suficiente para que você possa deslizar o servidor para fora, o que geralmente é de até 80 cm.

O que você vê nessas lindas salas de servidores é a frente dos racks. Geralmente eu sempre montei meus interruptores na parte de trás do rack, e eles nunca, nunca, parecem tão arrumados quanto esses quartos, não importa o quanto eu tente ou esforço eu coloquei.

Muito mais importante do que fazer com que pareça bom é um esquema de labirinto decente. Há boas perguntas sobre isso aqui, se você fizer uma pesquisa por aí.

    
por 19.11.2010 / 00:16
3

Sim, alguns profissionais - ou seus prestadores de serviços de cabeamento - medem cada cabo para torná-lo 'simplesmente perfeito', mas a maioria das pessoas apenas gira para o medidor ou meio metro mais próximo - e eles fazem isso do jeito que você faria. medida ou similar.

Não se esqueça da regra dos 100m por corrida.

    
por 19.11.2010 / 00:17
3

Estou envolvido em muitas instalações de rack e sempre sob um tempo muito restrito de contenção - o que sempre leva a tempo para vestir adequadamente os racks. Como eu disse a uma pessoa de auditoria que fez uma observação depreciativa em uma instalação que estávamos fazendo - "você quer muito, então custa muito mais" - o que é verdade, é preciso muito tempo para se vestir e, quando estiver no local, o tempo é dinheiro.

Existem 3 maneiras de vestir prateleiras:

  1. cada corte de cabo ao comprimento - muito demorado para cortar, colocar, terminar e testar e repleto de problemas de finalização.
  2. melhor palpite - problema é que você vai gastar muito tempo escondendo cabos em excesso
  3. aplique alguns cálculos com base na origem, pontos de destino e roteamento de cabos entre racks.

Atualmente estou trabalhando em uma instalação onde no excel eu identifico cada origem e destino dos cabos observando o número do rack, número U, conexão Front / Rear, conexão esquerda / direita para cada extremidade e então aplico fórmulas para calcular o comprimento mesmo rack, mas indo da esquerda para a direita, frente para trás, ou cremalheiras diferentes frente para frente, esquerda para a direita etc etc) - levou um longo tempo como cada cabo tem que ser identificado - im também ao mesmo tempo dando a cada cabo um etiqueta de identificação única e cor baseada no tipo de cabo.

Em seguida, aplique alguma sensibilização para obter os comprimentos padrão da indústria. A partir disso, componho uma tabela que me dá os números dos diferentes comprimentos e cores necessários. Eu, então, compro cabos pré-fabricados (e espero que tenham etiquetas de cabos aplicadas pela fábrica) - isso economizará muito tempo no local - ainda é um trabalho em andamento, mas eu estou lentamente obtendo as diferentes fórmulas para dar resultados sensatos. / p>

Uma coisa que estou fazendo também, que economizará muito tempo, é rotear cabos pela parte superior dos racks usando bandejas de cabo feitas para caber diretamente na parte superior do rack - elas parecem um 'H' para permitir que os cabos transitar pela parte superior do rack ou ir da frente para trás, da esquerda para a direita - há furos no 'H' para permitir que os cabos caiam no rack.

    
por 27.03.2012 / 23:35
0

Dê uma olhada na ferramenta LazyTape para manter seus cabos limpos. Eu o uso para me ajudar a cortar cabos personalizados no comprimento certo ou encontrar o comprimento do patch cable pré-fabricado que eu deveria usar. Isso me poupa muito tempo de cabeamento e tenho que comprar excesso de estoque de cabos.

    
por 05.10.2018 / 07:26