Sysadmin no mundo em desenvolvimento: Quais são as diferenças entre os vários tipos de proteção de energia?

12

Olá, sou um voluntário do ICT (InfoComTech) do Corpo de Paz dos EUA, na Tanzânia, que tem a tarefa de gerenciar e aconselhar os dois SunFire Sun Ray servidores Sun Pro e Dell Proxy Server (em dois UPSs de servidor em rack Tripplite 2000VA e atrás de 30A AVS). Temos cerca de 100 thin clients SunRay (desprotegidos) e 15 desktops Windows (a maioria no APC UPS de desktop de última geração), um projetor sem proteção e três laptops (em reguladores de voltagem). Há cidadãos sobrecarregados de trabalho que também aconselham sobre o equipamento, mas eles não têm mais nenhum conhecimento sobre o assunto de energia do que eu. Qualquer conselho sólido e referenciado oferecido pode se aplicar a milhares de computadores no país.

A qualidade da energia aqui é fantasticamente ruim. A barragem que gera a energia está a pelo menos 350 m de distância, provavelmente com apenas um caminho entre ela e nós, em grande parte com fiação de baixa capacidade. Cortes de energia pelo menos uma vez por semana. Também administramos um grande gerador uma vez por semana. Brownouts com apenas uma fase ativa acontecem mensalmente (não pretendo entender "fases").

Da maneira mais geral possível, gostaria de perguntar qual é a diferença entre esses vários tipos de proteção de poder que identifiquei desde que cheguei ao país. Qual é a eficácia de cada um e como eles podem ser combinados? Qual é a relação custo-benefício para a quantidade de computadores cobertos? Quais contam como "poder filtrado"? Quando não são aplicadas soluções específicas? Tenho certeza de que estarei aconselhando sobre todas as permutações possíveis.

  • Proteção contra surtos (por exemplo, réguas de energia da APC)
    • Parece mais simples, mas estou preocupado que eles estejam simplesmente vestidos com fusíveis. Eu combino com regulador de voltagem na minha casa. Caro, pois apenas boas marcas confiáveis são importadas da América e marcadas.
    • Por que as versões de laptops são muito mais caras? Mais bondade ou marcação gananciosa?
  • Regulação de tensão que suaviza a voltagem + -50V no meu caso, 230V.
    • Importações muito baratas disponíveis. Alguns parecem funcionais. Os discos rígidos do laptop parecem falhar menos quando um é usado (isso é possível?). Pelo menos coloca outra camada entre você e o poder ruim, mas eu vi o UPS atrás deles fritar quando ocorrem grandes picos de energia.
    • Seriam desnecessários no caso de netbooks baseados em SSD / flash, já que não há motor? Monitores LCD?
    • Eu juro que vi versões volumosas desses em laboratórios antigos: possível?
  • Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS), que ajuda os computadores a desligarem corretamente, versões de alta qualidade também parecem incluir a regulação de tensão. Caro por computador.
    • Em uma faculdade com uma configuração semelhante à nossa, um dos no-breaks de montagem em rack com regulagem de tensão é frito, portanto, presumivelmente, isso não é suficiente para o equipamento principal.
  • Sistema de Voltagem Automática (AVS, nome proprietário provável) que é comumente usado no país de todas as formas de estabelecimentos onde a alta tecnologia é usada e anuncia interruptor de voltagem controlado "multiprocessador" que se destina a proteger muitos equipamentos (15A, 30A, e 100A modelos disponíveis) em um circuito de energia ruim, cortando imediatamente se detectar maldade. A energia é retornada após um timer ser satisfeito. Barato por computador, uma vez que você passar 2 ou 3 desktops.
    • Na minha experiência, tivemos 4 dessas explosões em torno de nosso campus sem nada por trás delas morrendo - Uma vitória, apesar de ter perdido US $ 90 em cada uma delas!
  • Transformador: Nós não temos um dos nossos e eu não pensaria em recomendar um, mas ouvi dizer que alguns equipamentos gastam milhares de dólares em um transformador confiável para compostos. Verdade?

Além disso, como o gerador faz isso? Se o nosso composto for ligado ao gerador quando o gerador estiver ligado, a energia ruim que piscar as luzes pode danificar alguma coisa?

    
por thadk 29.07.2009 / 18:05

1 resposta

9

equipamento UPS

Os no-breaks terão alguma filtragem de energia embutida - verifique as especificações com o fabricante. Se o seu gerador de reserva estiver a montante do UPS, isso não deverá afetar adversamente a qualidade de energia proveniente do UPS.

Se você quiser comprar novos equipamentos UPS, considere a possibilidade de usar hardware que leve baterias padrão da UPS (não lembra o tipo, mas ele virá para mim). Alguns no-breaks usam baterias próprias. Em alguns casos, você pode adicionar baterias extras ao no-break para aumentar sua capacidade. Em todos os casos, você pode economizar dinheiro em baterias de substituição (e possivelmente obter um melhor hardware de bateria) se o seu UPS tiver um tipo de mercadoria.

Geradores de energia em espera

Os fabricantes de geradores chineses, como a Tide Power, fazem equipamentos de geração em standby razoavelmente bons, mais baratos do que você imagina (já vi 6000 CAD para um modelo de 20 KVA). Em combinação com um no-break, você pode obter uma confiabilidade bastante razoável por substancialmente menos do que o custo do equipamento do servidor.

Potência trifásica

A energia trifásica é um sistema em que você tem 3 correntes CA 120 graus desfasadas uma da outra. Você pode conectar sistemas trifásicos em fases ou das fases a um neutro central. Onde as linhas de energia têm 3 fios, cada fio é uma fase única. Você pode obter 400v ou mais entre duas fases com potência de 230v, por isso é um pouco mais eficiente para a execução de determinados tipos de equipamentos elétricos. As compensações regulares das fases também são boas para a operação de motores elétricos, pois não há pontos no ciclo com fluxo zero (o que pode acontecer com certos tipos de motores monofásicos). Onde uma única fase está ativa, significa que duas das fases não estão sendo executadas.

Conversores rotativos mecânicos

As máquinas volantes a que você está se referindo são, provavelmente, conversores rotativos - essencialmente um motor, um grande volante e um gerador. Estes são usados para fornecer energia limpa através do momento do volante. Um pico não faz muito a velocidade que o volante está girando, então a intertia faz muito para amortecer as flutuações de energia. Eles são bastante utilizados onde a energia realmente limpa ou alta capacidade é necessária, mas eles são muito mais caros do que os equipamentos de filtragem de energia em estado sólido.

Regulação de tensão

As fontes de alimentação de comutação são razoavelmente tolerantes a flutuações de voltagem - a maioria das fontes de alimentação de PCs comerciais funciona entre 90 e 250v. Se você tiver energia de reserva para toda a instalação, a regulação da tensão provavelmente será de pouca ajuda.

Filtragem de energia

No entanto, picos de energia são uma ameaça significativa, então você provavelmente deve ter filtragem de energia. Um bom filtro de potência tem três níveis: os Polycaps, que são os Tiristores mais rápidos, mas menos tolerantes, que lidam com picos de tensão maiores e Tubos de Descarga de Gás, que despejam energia ao fazer o arco em uma abertura. Um filtro de potência com uma capacidade de surto avaliada em milhares de joules provavelmente tem um tubo de descarga de gás. Um simples filtro de linha de 2-3KVA deve lidar com alguns PCs. Faça sua lição de casa e tenha uma boa.

Os Polycaps duram apenas alguns anos. Você pode precisar examinar o cronograma de substituição para estes. Se você receber olhares em branco do vendedor, procure alguém que entenda o que você está falando. Roupas que vendem e mantêm alarmes contra ladrões são mais propensas a saber algo sobre isso, pois a energia barulhenta gera chamadas falsas.

    
por 29.07.2009 / 19:41