Reiniciando um IBM BMC sem reiniciar o próprio servidor

12

Eu tenho alguns servidores com o IBM BMC (Baseboard Management Controller). Eu gostaria de ligar o BMC sem reiniciar o servidor. Isso é possível? Como?

Nota: em um deles, a interface da web está inativa; então eu precisaria fazer isso reiniciando fisicamente o BMC (não sei como fazer isso - até mesmo o botão liga / desliga no servidor não deveria reciclar o BMC, eu acredito) ou via interface UDP ou SNMP (novamente , não sei como fazer isso também)

    
por SRobertJames 24.11.2010 / 18:21

6 respostas

15

A maneira mais simples é se você pode entrar no servidor, rodar como root:

# ipmitool bmc reset cold
    
por 17.01.2011 / 08:50
3

Se você não conseguir se conectar ao BMC via web, ssh, IPMI, telnet ou outro mecanismo de conexão que você tenha configurado, a única maneira de redefinir o BMC com certeza é desligar o computador e puxar o entradas de energia. Muitos BMCs (ou iLO ou eLOM ou qualquer outro) não se redefinem quando o computador é reinicializado ou desligado.

    
por 24.11.2010 / 18:52
0

Não conheço os da IBM, mas nos servidores da HP você pode frequentemente usar o ssh em seu iLO se o front-end da web estiver quebrado e vice-versa. Se você não fizer isso, então eu acho que será um desligamento total do sistema.

    
por 24.11.2010 / 18:36
0

Supondo que você tenha atribuído um IP ao BMC, você pode fazer o telnet e executar essa ferramenta da IBM. Tem opções de energia e reset. O problema é que não sei se esses comandos incluem o BMC real - trágico. Mas isso pode lhe dar um ponto de partida.

link

link

    
por 24.11.2010 / 18:55
0

Para qualquer pessoa com um problema semelhante, aqui está o comando ipmiutil para emitir uma reinicialização a frio no BMC sem reiniciando o servidor:

ipmiutil reset -k

Eu pessoalmente uso ipmiutil over ipmitool quando possível, pois ele pode ser executado sem os drivers IPMI instalados. Eu tive várias instâncias onde os módulos Linux IPMI foram bloqueados devido a um problema com o BMC. Isso impediu que o ipmitool fosse executado, mas eu ainda era capaz de usar o ipmiutil no "modo sem motorista", que ele reverte automaticamente. A única desvantagem é que, diferentemente do ipmitool, o ipmiutil provavelmente ainda não está instalado. Ele deve estar disponível para instalar usando o repositório yum / apt-get incluído com a maioria das distribuições.

    
por 16.11.2017 / 04:36
-1

Não tenho certeza somente da reinicialização do BMC.

Mas se você quiser reinicializar o Remote Managemenet, faça manualmente e fisicamente uma AC off. Desconecte as duas fontes de alimentação CA redundantes. Todo o sistema será desligado.

    
por 14.08.2017 / 05:36