Arrefecimento para uma pequena sala de servidores

11

Eu tenho uma sala de servidores de cerca de 12 pés quadrados com um teto inacabado (dutos expostos e fiação). Ele abriga alguns servidores (cerca de dez, 1U e 2U) e alguns equipamentos de rede (quatro switches 1U, três roteadores, três modems, duas caixas de cabo).

Com a porta fechada, ela gira em torno de 80 graus Fahrenheit com metade dos servidores ligados. Quando liguei todos os servidores, cheguei a 86 antes de me acovardar e sustentar a porta.

A sala é adjacente ao espaço de escritórios com ar condicionado, mas não tem ar condicionado dedicado. A ventilação para esta sala parece estar limitada a um duto que entra no nível do teto, com um ventilador para puxar o ar, e um duto no nível do teto para permitir que o ar flua para fora (parece que ele pode simplesmente entrar em colapso). cavidade do teto na sala adjacente).

O espaço de escritório adjacente permanece bastante frio, mas eu prefiro não deixar a porta aberta o tempo todo.

Existe um serviço de 110v e 208v na sala e muita energia disponível. Mas não há janelas, nem drenos no chão (em uma pitada, poderíamos passar uma mangueira de condensação através de um pequeno buraco que perfuramos na parede até uma área de pia próxima, mas somente se for absolutamente necessário).

Eu considerei unidades portáteis de A / C, mas não tenho certeza sobre o dimensionamento e muito menos sobre como executaríamos a (s) mangueira (s) de exaustão. Suponho que poderíamos apontar um para o duto de exaustão da sala existente (retorno de ar), mas modificar substancialmente o duto é provavelmente um não-não.

Eu também considerei instalar uma caixa de ventiladores na porta da sala, mas eu estou preocupado que isso só irá diminuir um pouco a temperatura. Mesmo agora, com todo o equipamento ligado, a sala fica a 83 graus com a porta aberta. E o edifício principal A / C desliga diariamente às 6 da tarde para economizar energia, então a temperatura da sala adjacente aumenta à noite.

Como você esfriaria este quarto? Vamos dizer que o objetivo é trazer a temperatura com tudo correndo de um estado estável de cerca de 90 graus para 75 (equivalentemente, para compensar o calor produzido por dez servidores 1U).

    
por John Zwinck 07.05.2010 / 04:27

8 respostas

5

Eu usaria uma unidade de ar condicionado portátil que consumisse sua própria condensação e mantivesse a sala com 50% de umidade relativa. Algumas pessoas argumentam que o ponto de orvalho é uma métrica melhor, mas eu não olhei fundo o suficiente e estou disposto a ser corrigido. Algumas unidades de ar condicionado empurrarão sua condensação através de uma mangueira que serpenteia através da mangueira de exaustão da unidade de ar condicionado e assim se evapora no ar de saída quente e seco e para dentro do sistema de exaustão e de exaustão. Você também pode obter uma unidade de A / C que tenha tanques de condensação e lembre-se de esvaziá-los todos os dias. Irritante sim. Mas às vezes um administrador precisa fazer o que um administrador precisa fazer.

De qualquer forma, você deve ter exaustão. Você pode passar uma mangueira de duto da saída do A / C para o espaço de plenum ou perto da saída. Isso pode não ser suficiente. IMO, saída A / C é o seu maior problema aqui. Pode ser bom no inverno, você pode trocar com diferentes departamentos em que espaço de cubículo a mangueira de exaustão será executado a cada semana. :)

Muitas empresas fazem unidades de resfriamento portáteis feitas para uso permanente em salas de servidores. Algumas empresas incluem:

  • Atlas
  • Topázio
  • Movin Cool (Eu acho que o Atlas comprou o Movin 'Cool, ou o contrário, ou qualquer outra coisa. Parece haver alguma relação entre o duas empresas que ainda não determinei)

Eu escrevi sobre unidades de A / C portáteis há algum tempo no meu antigo blog aqui: link

    
por 07.05.2010 / 04:45
5

Você realmente não quer se envolver com esse tipo de coisa ou confiar em adivinhações. Só para começar, eu sugiro que você termine o teto e tenha um exaustor ou dois.

Para escalar o A / C, sugiro conversar com o pessoal do A / C, que sabe muito mais sobre essas coisas do que nós. Diga-lhes a carga que você está executando atualmente, depois de adicionar um pouco mais do que o máximo que você pode razoavelmente esperar que seja. Não se esqueça de mencionar que ele precisa estar funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na verdade, eu prefiro ter várias unidades, cada uma das quais pode lidar com a carga normal, mesmo que seja difícil fazê-lo. Dessa forma, você pode lidar mais facilmente com uma unidade com falha.

Em termos simples, a eletricidade consumida pelo seu equipamento sai como calor. Exercite-se, ou meça se você tiver o equipamento, quanto você está usando. Em caso de dúvida, peça a um eletricista para medi-lo para você. É um pequeno investimento que pode economizar muito dinheiro depois.

    
por 07.05.2010 / 06:48
3

Eu usei uma das unidades portáteis no passado e, durante os picos de temperatura, conseguimos manter as coisas cerca de 20 graus mais frias. Nós também colocamos um pouco de isolamento no teto, o que pareceu ajudar bastante. Em uma nota lateral, você tem sorte pela falta de janelas - essa "sala de servidores" tinha uma parede inteira de janelas, que fizemos grandes esforços para bloquear, já que era uma enorme fonte de calor adicional.

    
por 07.05.2010 / 15:07
2

Pontos interessantes a considerar:

(Eu não sei por que, mas eu pareço ser o contraponto para chris S em muitas coisas. Nada pessoal Chris, é só que a minha experiência parece ir contra a sua. Eu sou um sujeito velho, mas homem, devemos vir de universos opostos.)

  • Uma UPS de 750VAC, mesmo que esteja totalmente carregada com um exército de torradeiras, NÃO requer uma tonelada de refrigeração. Mesmo com o resfriamento mais agressivo, você pode precisar do 2800BTU para descarregar a carga de aquecimento. Agora, se você estiver executando seu data center em um coletor solar, YMMV, mas a maioria das pessoas não faz isso. Quer gastar dinheiro com a suposição de que você voltará a cerca de data centers de 1999? Você secretamente espera que sua empresa precise se tornar uma fazenda de processamento de dobrar proteínas e a Padaria de Pastelaria Vienense? Vá em frente e afunde uma fortuna em resfriamento.

  • Pessoas que executam datacenters da velha escola (eu tenho várias que datam da década de 1980) geralmente descobrem que (depois que o caro sistema de refrigeração de 5 toneladas falha) elas podem realmente esfriar seu data center com um par de ~ 5000W de parede montado a / c unidades e pagar substancialmente menos para A / C porque as classificações EER cresceram um pouco. Mesmo mudando para 100vac de 208.

  • É melhor ter duas unidades de a / c do que uma na maioria dos casos, se você realmente se importa com a confiabilidade. O tempo de vida do equipamento de consumo é frequentemente 70% ou mais do que o equipamento comercial. Eu sou um grande fã de montagens de parede dividida, mas se você tiver acesso externo, esses wallmounts fazem um trabalho justo - especialmente se eles tiverem opções legais de economia.

  • Você pode levar em conta o poder da refrigeração / ventilação interna. Em muitos casos, ter ventilação adequada reduz drasticamente seu custo de resfriamento. Uma grande sala de armazenamento com um rack de equipamento é melhor que uma pequena sala, porque a convecção descarregará sua carga de calor. No entanto, ajudar com a construção de A / C ou circulação de ar é uma boa ideia, se possível. Até mesmo os fãs podem fazer uma grande diferença.

  • Você não precisa correr a -34F. Na verdade, a maioria dos equipamentos faz muito bem @ 68 a 74F. Há razões para administrar uma sorveteria / data center, mas 90% dos usuários comerciais não precisam disso. Na verdade, contanto que você fique abaixo de 79C, provavelmente estará em boa forma. Isso é adequado para o clusterz típico de janelas de 5 a 10 caixas que a maioria das pequenas e médias empresas executam. Se você tem um exército de MCSEs mortos-vivos e seus custos de licenciamento por volume se aproximam do salário dos diretores de TI, você também pode desperdiçar dinheiro fornecendo HVAC em excesso.

A única exceção: se a fiação elétrica e o painel não são realmente adequados às suas necessidades (como em um arco de solda ou troca de servidor, por exemplo), manter o A / C abaixo de 85F é um boa ideia - os disjuntores normalmente estouram com base na expansão térmica, e uma caixa de disjuntor quente tropeçará quando ficar quente.

Estou bem com 74F, mas não ficaria muito acima de 80F em um data center - equipamentos eletrônicos mal construídos (e isso é basicamente tudo construído por todos os fabricantes nas últimas duas décadas) podem falhar ou tornar-se acima de 80 graus . A velha idéia de manter tudo em -60F era baseada em equipamentos ainda mais ruins - coisas construídas quando tubos e componentes de selênio eram comuns. Este equipamento se alimentaria se ficasse um pouco quente. Hoje em dia, ele simplesmente para de funcionar corretamente.

    
por 15.02.2011 / 22:21
1

Nossa sala de servidores é aproximadamente duas vezes maior e tem o dobro de servidores. Nossa unidade A / C (também umidificador) morre - o que está começando a ser bastante freqüente já que tem 20 anos - abrimos a porta entre a sala de servidores e nossa sala de trabalho adjacente e colocamos um grande ventilador na porta para soprar ar mais frio ou coloque uma unidade A / C portátil na sala com o seu exaustor na sala adjacente.

Nenhuma dessas soluções de longo prazo é boa, elas me fazem pensar neste artigo clássico sobre correções rápidas com falhas. A melhor solução seria ligar a sala do servidor ao suprimento de ar frio do prédio, mas você comentou que não achava que o trabalho do duto era possível.

Além disso, Wesley me estimulou a sugerir uma unidade portátil, que provavelmente é sua única solução, contanto que você possa conduzir o escapamento apropriadamente.

    
por 07.05.2010 / 05:11
1

Você precisará de 2 unidades de CA. Eu não acho que você vai encontrar algo permanente ou semipermanente para ser rentável, então você está olhando para uma solução portátil. Eu não acho que você deve contar com a ingestão de ar de construção como um respiradouro, se desligá-lo às 18:00. Eu consideraria sair pela porta, se você não puder cortar um buraco em um espaço adjacente. Lembre-se também que você não está tentando resfriar a sala, apenas o ar de entrada nos servidores / equipamentos, o que significa que é aceitável que a temperatura ambiente seja de 90s, desde que o ar de entrada esteja na década de 70.

    
por 07.05.2010 / 14:16
1

Correndo o risco de ofender ninguém, acho que a idéia de instalar o aircon nesse cenário é loucura se você se importar com os preços da eletricidade. Um sistema de ar condicionado vai ser caro e francamente, por quê? Eu corro o número equivalente de caixas que você descreveu em um armário 24U selado ativo (soprado por ventilador), com dois dutos que vão para o exterior - como este aqui link No máximo, o gabinete consome cerca de 300W, uma proporção de 1:10 do que você vai desenhar com 2 aircons domésticos.

Isso é tudo o que precisa, e se você tem ar frio vindo do seu escritório, então você vai ser bom para ir. Eu tenho uma dessas unidades em meu escritório, com duas mangueiras passando por buracos cortados na janela, e eu trabalho em uma mesa a dois metros dela sem problemas de barulho ou desconforto (espaço de escritório é um prêmio aqui no centro de Oxford, Reino Unido ). O melhor de tudo é que é sobre a solução mais ecológica e mais barata. O único problema é que você precisa perfurar para prender as mangueiras ao duto externo de alguma forma, mas vamos encarar isso, você vai estar fazendo algo nesse sentido, especialmente se estiver instalando o aircon.

    
por 15.02.2011 / 22:43
0

Tente também obter uma unidade de CA que possa ser conectada à rede para coisas como alertas. Se for uma unidade que consome sua própria condensação em um tanque, o tanque pode ficar cheio.

Se isso falhar - ou talvez, além disso, para redundância - obtenha um monitor de ambiente para monitorar o calor e a umidade (os CAs podem quebrar).

Enviar um e-mail deve ser suficiente, mas a funcionalidade SNMP também pode ser útil se você quiser vincular um sistema de monitoramento (que também verifica seus servidores, etc.).

    
por 29.05.2010 / 15:56