Usando 48v para servidores

11

Atualmente, estou no meio de um processo para especificar e projetar um novo ambiente de servidor para renderização de gráficos e vídeo.

Sabemos que queremos usar blades e temos certeza das decisões de nossos fornecedores.

Temos um grande problema, e isso é poder.
No momento, estamos buscando obter mais energia de três fases no prédio. Uma ideia que eu já ouvi falar, é usar 48v DC para alimentar os servidores e equipamentos de rede.

As perguntas são estas:

  1. Quais são as vantagens de usar 48V DC em 230VAC ou 415VAC 3phase. (Estamos no Reino Unido.)
  2. Todos os servidores e fornecedores de rede decentes (Dell, HP, IBM, Cisco) suportam fontes de alimentação de 48 V CC?
  3. Podemos esperar que isso seja mais caro em custos de hardware?
  4. Será que isso realmente será mais eficiente em termos de consumo do que o uso de uma / três fases, se tudo o que a PSU vai fazer será downcoverter para +/- 12v / 5v / 3,3v.
  5. Podemos esperar menores exigências de resfriamento devido à menor quantidade de perda de energia em downconversion de 230v.
por Tom O'Connor 15.12.2011 / 18:14

2 respostas

7

What are the advantages of using 48V DC over 230VAC or 415VAC 3phase

Eficiente e calor.

  • Não há transformação de AC / DC no servidor. Sim, você tem um conversor grande, mas não está no seu rack - então você produz menos calor no rack.
  • Eficiência. Conversores grandes? = Mais eficientes. Isso fica muito legal quando você fala sobre o UPC - a energia da bateria é de qualquer maneira, então ele é convertido para AC e de volta para o DC.

Do all/most servers and network vendors support 48V DC power supplies?

Não.

Can we expect this to be more expensive in hardware costs?

Sim.

Will this actually be more power efficient than using single/threephase

Sim.

Can we expect lower cooling demands because of lower amount of powerloss in downconversion from 230v.

Sim, um pouco. Mas você também move o aquecimento para fora do rack do servidor, e pode ser mais barato resfriar o conversor central de CA / CC - depende do seu prédio.

We know we want to use blades, and we're pretty sure of our vendor decisions.

Ok, então que diabo você está fazendo aqui? Se você tiver um fornecedor escolhido, pergunte a ele. Se eles fornecerem DC (se não - todas as palestras aqui não são relevantes para você), elas terão a documentação respondendo a todos os seus pontos.

    
por 15.12.2011 / 18:27
5

Eu trabalho para a Dell. 48VDC é realmente muito raro na Europa fora da Telcos & não oferece vantagens reais sobre 230 / 400VAC decente. A voltagem mais baixa significará cabos maiores por um fator de cerca de 5 & Se você estiver executando blades, você já terá um problema em obter o cabeamento terminado de qualquer maneira. Quanto à eficiência, então você teve que transformar o 400VAC em 48VAC em DC, então os ganhos de eficiência são pequenos. A técnica padrão hoje em dia é executar PDUs & 400VAC & em seguida, execute chicotes locais a 230VAC para cada PSU da lâmina. Isso também permite um carregamento de fase mais uniforme do que a execução de muitos feeds de 230VAC. A mistura de fases dentro do chassi (pelo menos com a Dell, não sei para outros fornecedores) não é um problema.

    
por 13.02.2012 / 17:49