How long should the electronics/relays/etc in an line-interactive UPS last?
Você achará difícil obter uma resposta para essa pergunta porque depende de muitos fatores. Qualidade dos componentes usados no UPS, qualidade do processo de fabricação, transporte / armazenamento entre a fábrica e o consumidor, manuseio durante a instalação, diferenças ambientais (temperatura, fluxo de ar, potência de entrada, etc.) e a carga gerada pelo equipamento conectado o no-break são apenas alguns dos fatores que afetariam essa resposta. Qualquer um desses fatores pode variar até mesmo entre unidades produzidas ao mesmo tempo.
Se você tiver alguém para lhe dar uma resposta clara a essa pergunta, verifique as letras miúdas. Ele provavelmente usará algum tipo de método preditivo baseado no design do sistema em vez de dados reais. No momento em que dados reais são coletados para calcular uma vida útil precisa para um modelo de UPS, ele provavelmente estará fora de produção por algum tempo.
Are there any safety issues, such as increased fire risk from aging electronics?
Seria mais preciso dizer que há um risco aumentado de falha à medida que a era da eletrônica e que a falha pode resultar em um incêndio. No entanto, a maioria das falhas não resultará em incêndio.
A natureza exata dessa falha será determinada por qual (is) componente (s) falhar e por que motivo. Eu tive eletrônicos (antigos e novos) onde os componentes são curtos / queimados, aqueles que simplesmente param de funcionar / falham nos autotestes e outros que começam a agir de forma "estranha" ou inconsistente. Eu pessoalmente ainda não vi nenhum sistema eletrônico com o qual estou trabalhando com falha de uma forma que inicie um incêndio maior, mas o potencial existe.
These are line-interactive units, so the high-power electronics should be seeing no load 99.9% of the time, correct?
incorreto. Ao funcionar com energia de entrada CA, um UPS interativo de linha usa quase todos os seus componentes elétricos; ele usará menos deles quando estiver usando a energia da bateria DC. A maioria dos componentes eletrônicos é usada para filtrar e / ou detectar problemas com a energia de entrada CA. Quando a energia CA está presente, ela ainda passa pelo inversor para manter a carga da bateria e fornecer energia de saída. A energia da bateria através do inversor é geralmente considerada "limpa" e normalmente não é filtrada.
I need to decide if it is time to budget for replacing these UPS, which I would like to delay as long as possible as the replacement cost will be in excess of $35000 USD.
Acho que esse é o cerne da sua pergunta, mesmo que não seja uma pergunta. Isso indica que sua empresa não tem um cronograma / plano / política de substituição para seu equipamento de TI, e todas as empresas devem ter uma.
Os planos de substituição geralmente são conduzidos por um dos dois tipos de política (que podem variar dependendo do tipo de equipamento). Muitas empresas seguem uma política baseada no tempo. No seu caso, isso poderia ser algo como "as UPSs são substituídas a cada 8 anos". Muitas vezes esse tipo de política será "rolante" de alguma forma (ou seja, substituir um quarto das unidades a cada dois anos). Outras empresas basearão sua política em algum tipo de métrica de desempenho. Para este exemplo, pode ser algo como "substituiremos todas as UPSs dentro de dois anos após o fim da vida útil do produto ou a primeira falha fora da garantia".
A vantagem das políticas baseadas no tempo é que elas são mais simples para planejamento / orçamento de longo alcance e podem ajudar a reduzir o risco de inatividade não planejada devido à falha do equipamento. O trade off é que eles tendem a ter custos de capital mais elevados, como você está claramente ciente de sua declaração.
Quando a sua empresa tiver um plano de substituição, deverá ser bastante fácil decidir quando é necessário orçamentar a substituição.