Perguntas sobre fiação da sala do servidor

11

Estou pensando em reconectar nossa sala de servidores para ser mais apresentável, organizado e mais fácil de solucionar problemas.

Neste momento temos atualmente 4 racks HP (não sei o modelo agora). Nós não temos um edifício UPS, então estamos colocando UPS's em cada rack (10K, 5K). Isso está causando muita confusão, mas infelizmente não tenho outra maneira de fazer isso. Nós também não temos andares elevados.

Um dos meus racks contém firewalls, comutadores de rede e comutadores de fibra. Atualmente, estamos executando cabos de nosso comutador principal para todos os servidores / SANs nos outros racks (diretamente). Os outros racks contêm principalmente servidores com um que também tem uma SAN.

Aqui estão minhas perguntas:

  • Devo colocar um patch panel em cada rack e passar os cabos do nosso switch principal para os patch panels? Em seguida, conecte cada servidor aos painéis de conexão que estão em seu próprio rack?
  • Certo, temos o ar condicionado apontado para o corredor, onde a frente das prateleiras (preparando para corredor quente / corredor frio quando expandimos). A razão que estou trazendo isso é porque nossos interruptores estão na frente dos racks, e não na parte de trás. Devo colocar os interruptores e patch panels na parte de trás ou na frente?
  • Se eu colocar os painéis de conexão na parte frontal do rack, qual é a melhor maneira de passar os cabos da parte traseira dos servidores para os painéis de conexão? Eu realmente não consigo acessar os lados dos racks (abrir os painéis) porque outros racks estão se tocando.
  • Para a situação de energia, atualmente temos duas PDUs da HP que se conectam às barras HP Extensions em cada rack. Estes estão localizados no lado esquerdo e os cabos LAN no lado direito. Eu tenho uma mistura de servidores que têm as fontes de alimentação à esquerda e algumas estão à direita. Então, ter as barras de extensão e PDUs à esquerda e à direita seria ótimo, mas eu li que você deve manter os cabos CAT e a alimentação separados. Eu deveria continuar fazendo isso?

Se você acha que eu perdi alguma pergunta, por favor me avise! Obrigado antecipadamente!

    
por Jacob 14.04.2013 / 02:42

1 resposta

8

Eu sugeriria um contratante de cabeamento. Sério . Isso ajuda a ter algumas ideias de quais outras instalações parece, e eles podem ajudar a guiá-lo.

No seu caso, você provavelmente tem HP 10642 ou < hacks = 10642 G2 .

Para responder às suas perguntas ...

  • A prática padrão é posicionar seus comutadores top-of-rack e patch panels na parte traseira do gabinete. Você não especificou os tipos específicos de switches em uso. Por favor, forneça essa informação.

  • Dependendo dos seus modelos de switch, eles podem puxe o ar pelos lados , em vez da parte frontal ou traseira do dispositivo, portanto, coloque-os onde fizer sentido do ponto de vista de cabeamento e manutenção.

  • Não coloque seus painéis de conexão na parte frontal do rack se tiver uma opção. Você totalmente quer evitar esta situação antes que fique muito pesado.

  • Você não precisa manter os cabos de energia e dados separados, mas provavelmente é uma boa prática fazê-lo. Para a situação do seu cabo de alimentação, compre cabos de potência curtos .

Alguns exemplos ...

Vista frontal - Painel de conexão de fibra do data center na frente. Todos os switches e roteador voltados para trás. Servidores são montados na frente.

Vistatraseira-Switcheseroteadorestãovoltadosparatrás.Ocabeamentofuncionanocanalatrásdostrilhosverticaistraseiros.

Outra vista frontal. O chassi do switch é montado ao longo dos trilhos traseiros.

Outravistatraseira.Todosospainéisderemendoecabeamentosãodefaketraseiro.

Use cabos de força apropriados para conectar suas unidades de distribuição de energia. A localização das fontes de alimentação de seus servidores não deve importar, já que você pode executar o cabo de tamanho correto para a PDU.

    
por 14.04.2013 / 03:15