diretrizes para fiação de um escritório

10

Alguém tem um link para a fiação de rede recomendada para o espaço do escritório? É executado por placa de parede, placas de parede por quarto, esse tipo de coisa.

    
por BCS 06.07.2009 / 18:18

9 respostas

20

Se você está disposto a gastar um pouco de dinheiro, você pode obter a "bíblia" para instaladores de cabeamento: "Sistemas de Transporte de Informações" Manual de Métodos de Instalação " do BICSI . São US $ 129,00, mas tem uma quantidade inacreditável de informações detalhadas.

Se você estiver preocupado com a conformidade legal, verifique com seu inspetor elétrico ou de construção local. A maioria dos estados não classifica o "cabo de dados de baixa tensão" sob as diretrizes de inspeção elétrica, mas você pode ter preocupações relacionadas à inspeção de incêndio.

Aqui estão minhas considerações sobre cabeamento:

  • Execute mais cabos do que você acha que vai precisar. O fio é barato, o trabalho de instalação não é.
  • Use placas de parede bem rotuladas com algum tipo de padrão de rotulagem documentado. Não deve ser complicado, mas deve ser documentado.
  • Se você puder, crie um desenho as-built. Isso ajudará você (ou o próximo cara) quando surgirem problemas.
  • Não importa onde você coloca placas de parede, os usuários colocarão estantes, mesas, cofres de 1000 libras, etc., na frente deles. Tente e entre em contato com as pessoas que planejam o espaço do escritório para ver onde os locais ideais para as paredes seriam.
  • Se você ainda estiver usando telefones tradicionais não-IP, converse com seu fornecedor de voz para executar uma única instalação de cabo para tudo, se possível. Você pode conectar tomadas RJ-11 em placas de parede RJ-45. Algumas pessoas dizem que não é uma boa coisa para fazer, mas eu já vi isso acontecer por anos sem efeitos nocivos.
  • Execute mais cabos do que você acha que vai precisar. > sorrir < Ter que colocar switches nos escritórios porque você adiciona telefones IP, impressoras de rede e uma câmera conectada à Ethernet, onde você achava que apenas um computador seria localizado não é divertido.
por 06.07.2009 / 18:27
7

Para um escritório típico de alta tecnologia com menos de 50 pessoas, execute 3 cabos CAT6 em todos os escritórios ou estações de trabalho e encerre-os como walljacks RJ45. Faça com que todos os home runs voltem à sua sala de servidores.

Se você estiver usando telefones IP, encerre-os em patch panels RJ45 em um rack de 2 colunas com seus comutadores. Se você não estiver usando telefones IP, termine 1 de cada grupo de 3 para um patch panel do BIX. Se você converter para IP mais tarde, será uma tarefa simples ou repassá-los para os patch panels RJ45.

Obtenha uma planta baixa e numere todos os locais de walljack. Imprima-o grande, plastifique-o e poste-o pelo seu patch panel com um marcador de apagar a seco.

Insista para que seu contratante os teste com algum tipo de testador de sinais e não apenas com um teste de tom. Descobrimos que cerca de 1% das nossas corridas não podiam ser usadas para Gigabit Ethernet. Felizmente, temos corridas de reposição suficientes que acabamos de deixá-las quebradas e negociamos um reembolso de 1%.

    
por 06.07.2009 / 22:50
5

... das minhas experiências pessoais:

Informações gerais:
- a placa de parede padrão que uso, tem 2 portas RJ45 | - Eu recomendo o cabeamento Cat.5e ou Cat.6 (uma questão de orçamento)
  (deve trabalhar com uma ampla gama de serviços - Gbit / Phones / Extenders)
- Terminar todas as portas das placas de parede em um painel de controle em sua sala de tecnologia
- Eu marquei os painéis com as letras A, B, C, etc. - então eu posso marcar os portos
  nos wallplates com A1, A2, etc. - isso torna a wireplan independente |   de mudanças organizacionais
- faça uma planta baixa com todas as portas nele (veja outro post acima)
- se a fiação for feita por uma empresa externa, etc. deixe-os fazer um teste.   protocolo para cada porta, para provar que todos funcionam perfeitamente (ver outro post)

Officeworker: precisa de 4 portas
- 1 para PC / Workstation
- 1 para telefone (analógico, digital ou VoIP)
- 1 para laptop adicional - 1 sobressalente (por exemplo, Networkprinter local)

Programador / Techguy: precisa de 6 portas
- 1 para PC / Workstation
- 1 para telefone (analógico, digital ou VoIP)
- 1 para Laptop / 2ª Estação de Trabalho - 1 para teste (para configurar o novo Laptop de RH, etc.)
- 1 para multiuso (rede administrativa, segundo telefone, etc.)
- 1 spare

Sala / Escritório:
- quantidade de pessoas como vai trabalhar lá (veja acima)
- portas para impressoras de rede, copiadoras, faxes, etc.

Ok, texto suficiente por enquanto, divirta-se ...

    
por 07.07.2009 / 00:02
3

Há um monte de bons conselhos aqui, mas uma coisa que eu não vi estressada o suficiente é deixar um cabo extra na parede atrás da placa da parede. Você nunca sabe quando, por algum motivo imprevisto, a placa de parede precisará ser realocada ou a tomada será novamente terminada. Se você tiver um pé extra ou dois de cabo bem enrolado e amarrado atrás da parede, essa é uma tarefa fácil. Se a terminação atrás da placa da parede tiver apenas alguns centímetros de cabo sobressalente, isso pode exigir uma nova execução ou simplesmente tornar a tarefa impossível.

Além disso, vou contra a questão e recomendo não mais de 2 tomadas por estação de trabalho. Qualquer um que precise de mais do que isso é quase certamente técnico o suficiente para que uma pequena instalação de hub de 4-8 portas Gb / s montada nitidamente acima ou abaixo de uma mesa não seja um incômodo.

    
por 09.07.2009 / 07:02
3

Acabei de instalar uma nova suíte de escritório para minha empresa e, com base na experiência passada, nós mesmos fizemos a maior parte do trabalho. Veja o que fizemos:

  1. Trabalhei para onde as mesas iriam agora e poderiam ir no futuro.
  2. Ran Cat6 cabo para cada local, e onde tivemos as paredes abertas de qualquer maneira, coloque em um canal para facilitar futuras atualizações.
  3. Instalado duas vezes mais Cat6 do que esperávamos.
  4. Placas de parede localizadas na mesma altura das tomadas de energia, mais para limpeza do que qualquer motivo de código de construção.
  5. Placas de parede de pedra angular usadas, com o dobro de espaços, existem tomadas RJ45 para entrar agora. Os keystones são ótimos, e em uma pitada você pode usar cabos adicionais e adicionar jacks enquanto um usuário ainda estiver conectado a um dos outros jacks!
  6. Comprou switches PoE gigabit gerenciados. Eu sei que eles são mais caros, mas também está comprando um switch 10/100 não-PoE não gerenciado agora e tendo que abandoná-lo no ano que vem. Se você está indo para o VOIP, você precisará disso de qualquer maneira.
  7. Conectou tudo de volta a um patch panel, incluindo linhas a serem usadas para telefone ou fax, para que não haja custos de conversão mais tarde.
por 10.07.2009 / 01:50
1

Em consulta com o nosso empreiteiro, fizemos duas corridas por placa de parede e havia duas placas de parede por quarto. Isso foi apenas para rede, deixamos nossa fiação telefônica como quando atualizamos a rede para a Cat6. Se eu estivesse fazendo isso de novo, eu usaria a mesma fiação para telefones e eu provavelmente iria com 3 corridas por placa de parede. 2 economizaria um pouco de dinheiro, mas eu gostaria de ter flexibilidade para ter as conexões de rede do telefone + 2 ativas em uma única placa.

    
por 06.07.2009 / 18:27
1

Runs per wall plate, wall plates per room, that sort of thing.

Quem está usando esses escritórios? Se os escritórios estão cheios de programadores, profissionais de TI e outros tipos técnicos que vão querer conectar sua área de trabalho, laptop, talvez uma caixa adicional de Mac ou Linux, além de alguns vendedores que não precisam de computador e precisam de uma conexão de rede, vai precisar de muito mais portas do que se falássemos de advogados ou contadores com um computador cada.

    
por 06.07.2009 / 18:51
1

Resida em um padrão de fiação. Eu costumo preferir 568-B, mas no final do dia, não importa qual método você escolhe ... basta escolher um e ficar com ele.

Editar:
Acabei de pensar em outra pequena dica.

Se você pode tentar puxar as corridas mais longas primeiro. Isso nem sempre é prático, mas isso resultará em menos fio desperdiçado.

    
por 06.07.2009 / 19:08
0

Isso vai depender de que tipo de escritório a quantidade de lugares que a mesa pode ocupar? Que tipo de usuário irá usá-lo. Haverá uma rede separada para o VIOP. Se você puder começar a responder algumas dessas perguntas, as coisas devem ficar claras rapidamente.

    
por 06.07.2009 / 18:50