Switches Cisco Catalyst 2960 - Posso inverter o fluxo de ar?

10

Eu tenho alguns equipamentos que serão movidos para um novo datacenter em breve.

No datacenter atual, os switches são montados na parte de trás dos racks, de modo que o fluxo de ar dos switches seja inverso em comparação com o restante do equipamento nos racks.

Como no novo datacenter eles seguem rigorosamente a configuração de corredor frio / quente, me pediram para mover os switches na frente dos racks, algo que requer muito mais tempo de inatividade e eu gostaria de evitar, se possível.

Os switches são padrão do Cisco Catalyst 2960 (G).

É possível reverter o fluxo de ar dos interruptores para que ainda possam ser deixados na parte de trás dos racks?
Será que os fãs e o IOS suportam algo assim, ou se eu montar os ventiladores ao contrário no chassi, tudo bem?

    
por Cha0s 23.07.2015 / 16:06

2 respostas

8

Os switches Cisco 2960 puxam o ar frio pelas laterais e escapam para a traseira.
Profundamente sábios eles são 1/3 a 1/2 rack-depth (dependendo do modelo exato switch e rack).

Isso deixa muito poucas opções. Se você montá-los na parte traseira não modificada do rack, praticamente todo o switch estará na zona quente. Isso só será OK se você tiver fluxo de ar frio na lateral do rack para que o switch obtenha resfriamento suficiente. Infelizmente, isso geralmente não é o caso em uma configuração estrita de hot / cold isle. Quando você monta na frente, você terá que executar a maioria dos cabeamentos de servidor da parte de trás para a frente (se os seus servidores tiverem mais fiação na parte traseira), o que torna o cabeamento bagunçado.

Inverter os fãs talvez seja possível. Eu não tenho idéia se isso é eletricamente viável e como o firmware reagiria em um 2960. Na maioria dos switches que eu separei os ventiladores conectam diretamente em um conector de placa-mãe e não são reversíveis. Então você poderia montá-los, portas voltadas para trás, na frente do rack. Isso dificulta o cabeamento, porque você terá que percorrer um longo caminho até o rack para alcançar o RJ45. Pode estar tudo bem se você só precisa (re) consertá-las em raras ocasiões. Esteja preparado para deixar 1 U acima e abaixo de um interruptor não utilizado, apenas para se dar uma sala de trabalho.

Precisamente por causa dessas questões, hoje em dia fazemos isso completamente diferente em nossas salas de servidores maiores. Evitamos completamente o problema:
 - Para cada rack 42U, reservamos os 30U inferiores para servidores. (Não mais alto, difícil de montar / desmontar).
 - Próximo 6U é para comutadores: portas na frente.
Na lateral de cada rack há uma placa de preenchimento, exceto nos U's com interruptores para que haja um fluxo de ar frio para as entradas laterais nos interruptores.
 - Top 6U é para patch-panels: também portas na frente. Na parte de trás dos painéis de correção, apenas corremos 8 cabos UTP (CAT7) para a parte de trás de cada um dos 30 U's. (Alternando 8 lado esquerdo, 8 lado direito). Isso é 30x8 = 240 portas que se encaixam em patch panels de 5x48 portas. Esse cabeamento é uma instalação fixa única com todos os cabos feitos exatamente no comprimento e colocados em guias / bandejas de cabos no rack. O patch panel mais alto é reservado para cabeamento de backbone para outros racks (24x OM3 ou OM4 fiber). Temos outro patchpanel de fibra (em alguns racks 2) montado no backside slot (s) para o cabeamento SAN.

Simplesmente conectamos todas as portas UTP (usadas ou não) na parte de trás do servidor ao bloco correspondente de portas do painel de correção. (Nos raros casos em que um servidor precisa de mais de 8 conexões UTP, nós o tiramos do U acima dele. Normalmente, esses servidores são mais de 1U de qualquer maneira). Todo o patch UTP é feito na parte frontal. O SAN de fibra fica na parte de trás do rack.

Desta forma, o gerenciamento de cabos torna-se fácil: você não precisa passar um novo cabo no rack toda vez que mudar alguma coisa. O cabeamento (exceto os pequenos trechos na frente) é estático e pode ser feito exatamente no comprimento. Não há sobre-comprimento para encher em um canto dentro do próprio rack. Isso também ajuda o fluxo de ar.

É tão fácil que você pode falar com alguém (alguém do FCM local no local que tenha acesso à sala do servidor) por meio de um trabalho de reconfiguração no telefone, se necessário: Localizar número do rack 5. Grande número amarelo na porta da frente. Abra essa porta da frente. Sobre o peito alto e alto você verá um monte de cabos em várias cores. À esquerda e à direita, há números nas laterais do equipamento. Eles vão de 31 ao menor equipamento que possui cabos, até 42 no topo. Encontre o número 33 ao lado, procure o cabo na porta 21 (deve ser um cabo azul). Solte-o (pressione o pequeno lábio no plugue para destravá-lo) e conecte-o novamente na altura 35 na porta número 17. Obrigado pela sua ajuda, não se esqueça de fechar a porta do rack ao sair .

O custo inicial de configuração de um rack é maior, mas você recupera esse real rapidamente em mão-de-obra e tempo de inatividade quando precisa trocar servidores mais tarde.
Claro que isso depende totalmente de quantas mudanças você espera. No nosso caso, cerca de 1 substituição de servidor por 6 semanas em cada rack e lidamos com cerca de 300 racks em 35 salas de servidores em 21 locais em toda a Europa. Realmente vale a pena a longo prazo se você não precisar passar fisicamente para cada site para pequenas alterações.
Eu recebo técnicos de serviço da HP, DELL, etc., que eu simplesmente dirijo pelo telefone onde colocar o novo servidor. Assim que os cabos estão dentro e eu posso ver o ILO ou DRAC na LAN, posso levá-lo de lá.

    
por 03.08.2015 / 18:04
3

Com a configuração estrita de quente / frio, parece que mesmo que o fluxo de ar possa ser revertido, deixar os interruptores na parte de trás dos racks teria um impacto negativo, já que eles sugariam o ar do corredor quente do datacenter. / p>

Baseado nos diagramas do switch que eu posso ver on-line, não é um interruptor de profundidade total, então quando montado no lado de trás do rack seria quase impossível para ele sugar ar frio da maneira que um servidor faria. . O corredor quente em um datacenter pode ser muito quente e eu tive problemas no passado com switches que foram localizados muito perto do superaquecimento de saídas de saída quente.

Assim, mesmo que seja possível reverter o fluxo nos fãs, isso pode ter um impacto negativo no desempenho.

    
por 23.07.2015 / 23:49