Temos uma pequena sala de servidores (aproximadamente 600 pés quadrados de área) e três racks parcialmente preenchidos de servidores, switches, etc.

Qual é a melhor maneira de calcular a capacidade de CA necessária para manter as condições de temperatura / umidade constantes em um ambiente de servidor? Nossa atual unidade de AC foi instalada há cerca de 10 anos e 12 servidores atrás, e apesar das visitas regulares da equipe de instalações físicas - não é possível manter a temperatura / umidade sem superaquecer o compressor.

Neste momento, eu tenho o consumo de energia estimado dos servidores, switches, etc --- mas não consigo encontrar uma boa maneira de aproveitar esse uso de energia e determinar as necessidades de refrigeração a partir disso. Qualquer ajuda / direções seria apreciada.

    
por Bill B 08.06.2009 / 15:33

4 respostas

7

Basta converter o empate estimado de Watts para BTUs: Para calcular os BTUs / hora, multiplique os watts por 3,413. 1 tonelada de resfriamento é equivalente a 12.000 BTU / hora.

A maior parte da energia consumida será convertida em calor residual.

Pelo que estou lendo, um profissional lhe diria para alguém entrar e faça o cálculo completo. Isso levaria a efeito quaisquer fontes de calor estranhas (solar, por exemplo) e sua preocupação com umidade.

Na prática - eu superei o meu em 25% ou mais no passado - para permitir para novos equipamentos. (Em uma pequena sala de equipamentos!)

    
por 08.06.2009 / 15:56
3

Eu também recomendo que você pegue este livro:

Design e metodologia do data center empresarial = link

Apesar de ser de 2002, ainda é muito relevante hoje. É tudo sobre A / C, energia, carga de rack, colocação de rack (corredor frio / corredor quente), boa manutenção, cabeamento, etc. para um datacenter.

Excelente livro de referência.

    
por 08.06.2009 / 16:05
0

A sua é uma boa pergunta.

Aqui está um link que pode ajudá-lo, e outro que podem ser de alguma utilidade.

Para ser completamente honesto, isso é algo que eu vi um.) abordado por administradores de servidores e gerentes de TI com as melhores intenções, mas obtendo os piores resultados :) eb). honestamente, melhor deixar para o HVAC / building profissionais de engenharia / instalações que conhecem as perguntas certas para perguntar e o que pensar.

Eu sei, claro, que você pode não ter essa opção.

    
por 08.06.2009 / 15:56
0

Por favor, considere que muitos agora acreditam que é mais barato, mais rápido e mais ecologicamente correto usar ventiladores para extrair ar quente de um data center e extrair ar ambiente do lado de fora (através de alguma forma de filtragem, pelo menos). A maioria dos kits de TI, se não todos, foi projetada para ser executada em temperatura ambiente, e não no 17-10C. Todos nós parecemos alimentá-los.

Como exemplo, olhe para Switch Communications , um novo data center enorme - não há AC, economiza uma fortuna - e eles está em Nevada, então funciona claramente mesmo em ambientes quentes e empoeirados.

    