Como posso calcular se um no-break é suficiente para minhas necessidades?

10

Eu não sou de uma pessoa qualificada sobre eletricidade, então tentarei colocar o máximo de informações possível.

Eu tenho um no-break para montagem em rack de 1800 Watts Modelo: PRP 3050 RM (no total eu tenho 2 destes - falando especificamente sobre um)

Eu tive que trocar suas baterias hoje, e isso me levou a pensar se ele pode suportar o hardware que está conectado a ele.

* Vou adicionar as especificações que consegui encontrar em cada site do fabricante com links para os PDF's Atualmente conectados a ele, estão:

Eu criei na Calculadora de energia da Dell ESSA , uma mapa do hardware que tenho:

  • OtotaldeAMPSusadoéde5,8
  • TodosostrêsDellstêmumaPSUredundante
  • deacordocomositedaDell-issosignificaquecadaPSUusametadedosWattindicados/necessários.
  • CadaDellestáconectadaadoisno-breaks(ambossãoPRP3050)

Q:

  • AsespecificaçõesdomeuUPSdizemqueeletemum8.5Ah-issosignificaquepossoconectarmaisdispositivosatéchegaraoMAX?
  • Oqueeupossoaprendercomessasinformaçõesqueeuforneci?

adicionandolinkàcalculadoradeenergiaquefoisugeridapor@amotzg link

    
por Saariko 05.08.2012 / 13:58

2 respostas

4

Se você tiver 8,5 Ah e desenhar 8,5 amps, poderá fazer isso por uma hora. Por outro lado, você pode desenhar 5,8 Amps por 32% a mais ou aproximadamente 81 minutos. Você só deve tentar tirar 80% da sua classificação máxima. As baterias ficam QUENTES abaixo de 100% de carga.

Eu ficaria nervoso em operar tão perto da potência máxima declarada dos no-breaks. Você deve atualizar o mais rápido possível para o próximo tamanho disponível (potência).

A fórmula para potência é muito simples. É Volts (pressão elétrica) vezes Amps (corrente elétrica). Assim, um dispositivo de 120 volts 5 amp (consumo máximo de corrente) precisaria de uma fonte de alimentação de 600 watts.

O que todas essas informações fornecem a você? Descobrir o total em quilowatts e, em seguida, multiplicar isso pelo número de horas que ele está ligado por dia (quilowatt-hora diárias). Em seguida, multiplique isso pelo custo por quilowatt, e agora você sabe o que esse rack de equipamentos lhe custa em eletricidade todos os dias.

    
por 10.08.2012 / 04:45
5

A primeira coisa a fazer é ignorar a placa de identificação e medir o empate atual. Peça a um eletricista para fazer isso se você não tiver o equipamento para isso. Faça medições com a carga mais pesada que seus servidores normalmente experimentam. É surpreendente como figuras da vida real diferentes (e geralmente mais baixas) são comparadas com as especificações do servidor.

Em seguida, certifique-se de que o valor calculado não é mais que metade da classificação da UPS. Enquanto você poderia, teoricamente, desenhar a classificação Ah completa da bateria por uma hora, desenhar algo mais do que metade desse valor resultará em uma redução drástica da vida útil da bateria. O ideal é ficar abaixo de um quarto da classificação.

É claro que seu no-break também deve indicar a corrente máxima que pode fornecer, portanto, certifique-se de incluir isso também.

    
por 10.08.2012 / 06:39