O cabo de sinalização inteligente da APC (940-0024) é realmente proprietário?

9

Primeiro, não tenho certeza se esta pergunta pertence aqui ou SU, então, por favor, aconselhe-a antes de descontrolar ou me criticar.

Temos uma unidade UPS para a qual configuramos recentemente para trabalhar em nossa rede. A unidade UPS usa uma placa de rede AP9606, mas também tem o que parece ser uma porta serial para uso em terminais (massa é incrível). Eu não estou familiarizado com o último. Resumindo, consegui configurar o adaptador de rede usando o telnet. Tudo foi bom.

Por alguma razão, quando reiniciamos nossa máquina que configuramos para desligamento automático com nossa unidade de no-break, a NIC do no-break aparentemente acabou de remover sua configuração de IP (ainda tentando descobrir isso). Desde então, qualquer tentativa de contato com a NIC falha.

Passos tentados até agora:

  • Eu fiz uma entrada ARP manual para entrar em contato com estas instruções .
  • Pressione o botão de redefinição e tente novamente a etapa anterior.
  • Ran WireShark ao tentar as etapas anteriores para ver se o MAC ou IP da NIC aparecia em qualquer lugar para solicitações ARP.

A única coisa que me separa da unidade UPS é o switch 48p, portanto, não deve haver nenhuma filtragem de rede dentro da mesma sub-rede. Eu não tenho como dizer se o cartão é ruim ou se eu realmente tenho que tentar o serial como estas instruções . Porque nós herdamos a unidade UPS, este cabo de sinalização inteligente não é encontrado em lugar algum. No entanto, eu tenho aqui em mãos um Cisco YC Cable que parece que poderia funcionar, mas estou tendo dificuldade em tentar encontrar a configuração de fios para ver se eles combinariam. OTOH, recebendo este cabo APC também significaria que eu teria que encontrar um computador antiquado que também tenha uma porta serial.

    
por Chad Harrison 18.07.2013 / 17:39

2 respostas

9

Tendo configurado um número de SmartUPSes com o AP9606 no meu tempo, não me lembro de ter tido a necessidade de um cabo serial "proprietário da APC". A pinagem documentada se parece com um simples cabo de modem nulo trocando o TX e pinos RX:

+-----------------------------------------------------------------+
|                                                                 |
|  Black APC 940-0024C Smart Signalling UPS Cable Wiring Diagram  |
|  This information is verified and tested to be 100% correct.    |
|                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------+
|                                                                 |
|       DB9M(UPS)            2m Cable          DB9F(Computer)     |
|       ---------            --------          --------------     |
|                                                                 |
|         (SHELL)<---------+----//----+----------------<(SHELL)   |
|                          |          |                           |
|                          -          -                           |
|                         | |        | |                          |
|       CHASSIS 9<--------------//---------------------<5 SG      |
|                         | |        | |                          |
|           TXD 2<--------------//---------------------<2 RXD     |
|                         | |        | |                          |
|           RXD 1<--------------//---------------------<3 TXD     |
|                         | |        | |                          |
|                          -          -             +--<1 DCD     |
|                                                   |             |
|                                                   +--<4 DTR     |
|    NOTES:                                                       |
|    Cable type is shielded 28AWG.                  +--<7 RTS     |
|    The DB shells are connected                    |             |
|    to each other via the shield.                  +--<8 CTS     |
|                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------+
|                                                                 |
|    Operation:     The UPS communicates with the Computer via    |
|    ordinary RS-232 serial protocol at 2400-8N1 with software    |
|    flow control. Jumpered pins in the DB9F connector are for    |
|    automatic or PNP cable identification by UPS software.       |
|                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------+
|                                                                 |
|                           Male (pins)        Female (holes)     |
|   DB9 RS-232  PC                                                |
|   type connector          1         5         5         1       |
|  ----------------       _______________     _______________     |
|  Pinout numbering       \  . . . . .  /     \  o o o o o  /     |
|  looking into the        \  . . . .  /       \  o o o o  /      |
|  end of the cable         -----------         -----------       |
|                             6     9             9     6         |
|                                                                 |
|  NOTE: Solder a wire to the metal shell for use as a FRAME-GND  |
|                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------+

E, em vez de usar um PC com uma porta serial, aconselho simplesmente a instalação de um dos cabos adaptadores USB-para-serial baseados em PL2303 - eles funcionam bem para gerenciar o console serial com quase todos os sistemas operacionais lançados nos últimos 10 anos.

    
por 18.07.2013 / 17:49
5

Bem, pode ser proprietário (no sentido de ser uma pinagem não padrão), mas você pode encontrar diagramas de pinagem se você souber o que está procurando, e se tiver algumas ferramentas baratas, você também pode fazer um.

Aqui está um bastante simples: este é o modelo 0024C:

+-----------------------------------------------------------------+
|                                                                 |
|  Black APC 940-0024C Smart Signalling UPS Cable Wiring Diagram  |
|  This information is verified and tested to be 100% correct.    |
|                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------+
|                                                                 |
|       DB9M(UPS)            2m Cable          DB9F(Computer)     |
|       ---------            --------          --------------     |
|                                                                 |
|         (SHELL)<---------+----//----+----------------<(SHELL)   |
|                          |          |                           |
|                          -          -                           |
|                         | |        | |                          |
|       CHASSIS 9<--------------//---------------------<5 SG      |
|                         | |        | |                          |
|           TXD 2<--------------//---------------------<2 RXD     |
|                         | |        | |                          |
|           RXD 1<--------------//---------------------<3 TXD     |
|                         | |        | |                          |
|                          -          -             +--<1 DCD     |
|                                                   |             |
|                                                   +--<4 DTR     |
|    NOTES:                                                       |
|    Cable type is shielded 28AWG.                  +--<7 RTS     |
|    The DB shells are connected                    |             |
|    to each other via the shield.                  +--<8 CTS     |
|                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------+
|                                                                 |
|    Operation:     The UPS communicates with the Computer via    |
|    ordinary RS-232 serial protocol at 2400-8N1 with software    |
|    flow control. Jumpered pins in the DB9F connector are for    |
|    automatic or PNP cable identification by UPS software.       |
|                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------+
|                                                                 |
|                           Male (pins)        Female (holes)     |
|   DB9 RS-232  PC                                                |
|   type connector          1         5         5         1       |
|  ----------------       _______________     _______________     |
|  Pinout numbering       \  . . . . .  /     \  o o o o o  /     |
|  looking into the        \  . . . .  /       \  o o o o  /      |
|  end of the cable         -----------         -----------       |
|                             6     9             9     6         |
|                                                                 |
|  NOTE: Solder a wire to the metal shell for use as a FRAME-GND  |
|                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------+

Encontrado Aqui

    
por 18.07.2013 / 17:46
3

Se o diagrama de fiação de cabo fornecido em esta página for preciso , então é basicamente apenas pinos 2,3 e terra. Parece de lá como o chão é executado para o shell em vez do pino 5 no lado do no-break, mas eu aposto que se você usou um pênis padrão DB9-DB9 macho para feminino direto através dele iria funcionar. Note que, dado que é RS232, é improvável que você quebre algo se errar de qualquer maneira - o 232 é bastante robusto.

Para encontrar uma porta serial, coloque um par de dólares para um adaptador serial USB e conecte-o a um servidor próximo ou ao seu laptop para obter controle.

    
por 18.07.2013 / 17:48

Tags