Como calcular o custo de resfriamento por servidor?

9

Estou tentando descobrir o consumo de energia / resfriamento para alguns servidores antigos que eu virtualizei.

Começando com informações em esta pergunta , eu Vimos as 880W que as caixas antigas pareciam estar desenhando (de acordo com os registros da APC), e obtínhamos 2765 BTUs / h, ou 1 tonelada de resfriamento a cada 4,34 horas.

Neste ponto, estou coçando minha cabeça sobre como calcular o custo do resfriamento. Tenho certeza de que isso depende do que estou usando para resfriar . Eu imagino que a temperatura ambiente conta para algo neste momento, mas não tenho certeza se é significativo.

[editar] O que eu sinto falta - creio eu - é qualquer ideia do que custa 1 tonelada de resfriamento. Isso é uma coisa sensata para atirar, ou estou latindo na árvore errada? [editar]

Em qualquer caso, qualquer indicação sobre quais informações coletar em seguida, o que fazer com elas ou o que há de errado com a descrição acima (se aplicável) é muito bem-vinda.

    
por Kara Marfia 15.06.2009 / 19:39

4 respostas

7
  1. Você precisa converter BTU em watts.
  2. Converter Watts em kilowatts
  3. Em seguida, multiplique os kilowatts por qualquer quantia paga atualmente pela companhia elétrica por kWh.
  4. $$$ Lucro

Você deve ter dois conjuntos de números: a eletricidade usada pelos sistemas (880W no seu caso) e a eletricidade usada para resfriá-los (converter Toneladas em BTU para Watts em kWh) e adicioná-las.

Você não precisa apenas considerar a eletricidade que você usa para alimentar os sistemas, mas também a eletricidade usada para resfriá-los.

Você calculou o resfriamento necessário, não necessariamente o resfriamento que você forneceu. Estes podem ser dois números separados. Se a temperatura ambiente estiver em torno de 70ºF, esses números estarão próximos o suficiente.

    
por 15.06.2009 / 19:43
10

Aqui é o caminho mais fácil. Você pode fazer muita matemática sofisticada, mas na análise final, a quantidade de eletricidade necessária para resfriar o equipamento é igual à quantidade necessária para energizá-lo. Há uma sólida razão científica por trás disso nas entranhas do site da APC, se você estiver curioso.

Portanto, sua carga de 880W com refrigeração seria de 1760W no total. A partir daqui é claro navegar. Digamos que sua taxa de quilowatt-hora (kwh) da empresa de serviços públicos seja de US $ 0,17 / kwh.

A sua carga anual de kwh será de 1760 watts * 24 horas / dia * 365 dias / hora / 1000 watts / kw = 15.418 kwh horas por ano.

15.418 kwh * $ 0,17 / kwh = $ 2,621 / ano

    
por 15.06.2009 / 22:16
1

Você precisa saber quanto sua unidade de CA consome em potência / ton ou wattagem / hora para calcular seus custos de resfriamento.

Você pode não ter acesso a esses dados com facilidade. Você pode, se estiver fazendo compras, encontrar o desenho de uma unidade de CA em sua folha de especificações. Então você só tem que multiplicar para ter um custo de uma semana ou uma hora ou qualquer outra coisa.

A temperatura do ar ambiente no seu data center é quase irrelevante, a menos que você esteja falando sobre um pequeno número de servidores. Quando o nosso AC falha, o nosso quarto passa de 68-90 em cerca de 20 minutos. Quero dizer, se a sua temperatura do ar ambiente é de -10F gelada, então, com certeza, pode ser útil (foi assim que substituímos nossas unidades de AC no inverno passado, com a tubulação no ar de janeiro de Minnesota).

Eu estou supondo que você está tentando colocar um ROI em sua virtualzação, para provar que é rentável. Então, calcule a carga de resfriamento do seu servidor virtual, que eu presumo que você adicionou apenas para remover os físicos. Subtraia isso da carga de resfriamento calculada acima para os servidores removidos. Agora você conhece seu ganho líquido em carga de resfriamento.

Em seguida, calcule o sorteio de sua unidade de CA por tonelada ou por hora e use-a para calcular seu custo em dólares por tonelada ou hora.

    
por 15.06.2009 / 21:04
1

0,880 * kwhrate = $ / h

Então, a US $ 0,10 / kwh, você gastaria 8,9 centavos por hora.

    
por 15.06.2009 / 21:12