Server corrosão, ar condicionado e climatização

9

Fizemos a infeliz descoberta de que nossos servidores em nossa sala de servidores estão enferrujando. Isso veio à tona depois que o primeiro falhou.

Um candidato óbvio é a unidade de CA, que algo está errado com sua regulação de umidade. Então, eu travei a temperatura e a umidade. Muito a dizer, mas isso ilustra bem a minha pergunta:

Emumambienterelativamentefechado(1,5por2,5metrosoumais),ofatodequeaumidadeficatãoaltaapóscadaciclodetermostatoésuspeitoparamim.Alémdisso,ofatodedesligaraACdeuumasupressãotãoóbviadospicosdeumidade.

EstecomportamentonormaldeAC?Eunãoesperavaqueaumidaderetornassesempreaumníveltãoalto.Mesmonoladodireitodográfico,elenãoficaapenasbaixo,"quer" estabilizar bem alto.

Eu também examinei outras questões, como o enxofre contendo partículas finas que causam corrosão, mas, como é, é mais um pensamento abstrato. Não tenho ideia de como avaliar e / ou testar isso.

Eu também tinha uma empresa de manutenção de ar / qualidade do ar, mas eles pareciam pensar em termos de qualidade do ar no escritório, e não conseguiam me seguir dizendo que os servidores têm exigências diferentes das pessoas. Por um lado, a sugestão deles era bombear ar fresco para a sala continuamente. Parece ilógico para mim.

Editar: um nível de zoom mais alto também vê a correlação entre aumento / diminuição da temperatura e aumento / queda da umidade:

    
por Halfgaar 16.10.2017 / 15:40

7 respostas

2

Houve algumas boas respostas, mas os detalhes merecem uma resposta separada, eu acho.

Os comentários sobre a unidade de CA sendo muito grande pareciam estar mais próximos: a água condensada nunca alcançou quantidades suficientes para ser drenada porque o ciclo do termostato era tão curto, então ele evaporou de volta. Fui aconselhado a mudar a temperatura para 24 C, e ajustei a ventoinha para a velocidade mais baixa (ela foi ajustada no máximo, arbitrariamente). Parece ter feito a diferença:

Não é só a umidade mais baixa, mas o pico que normalmente coincide com o aumento da temperatura (quando a CA estava no estado desenergizado no ciclo) se foi; Existe agora um aumento correspondente na temperatura vs diminuição na umidade relativa, então provavelmente a umidade absoluta permanece a mesma.

Além disso, o gráfico do ponto de orvalho é muito mais plano.

    
por 22.10.2017 / 15:59
4

O modo como um ar-condicionado desumidifica é (em resumo) que o refrigerante de alta pressão é forçado através de uma pequena abertura, levando a uma pressão menor no outro lado da abertura. Essa descompressão abaixa sua temperatura; esse lado de baixa pressão começa perto das bobinas do evaporador (interno). O ar é soprado pelas serpentinas do evaporador, resfriando-o. A umidade do ar condensa nas serpentinas do evaporador, assim como faz o lado de uma bebida gelada. Essa água então escorre das bobinas, para uma bandeja sob elas, e então sai do dreno da unidade (ou em algumas unidades, para um reservatório que é então bombeado para fora quando estiver cheio o suficiente).

A umidade tem que vir de algum lugar. Mesmo que de alguma forma o AC evaporasse todo o condensado, você teria a mesma umidade absoluta (ponto de orvalho) com que você começou.

Então, há alguns lugares prováveis de onde ele pode vir:

  1. O ar externo está se infiltrando. Olhando para as condições atuais em Groningen, parece que o ponto de orvalho externo é de 16 ° C. Isso é muito perto do ponto de orvalho que você mediu com o A / C desligado.

  2. Quão bom é a mistura de ar na sala? É possível que você esteja resfriando apenas um canto, e o aumento rápido da umidade depois que a corrente alternada é desligada é apenas a mistura de ar? (Por exemplo, sua entrada de CA está próxima à saída?)

  3. Sua linha de drenagem pode estar quebrada em algum lugar, e está despejando a água dentro de sua sala de servidores, e então está evaporando de volta para o ar. Alternativamente, a água pode ficar na unidade de AC (e de alguma forma não acumular o suficiente para derramar no chão) Verifique a linha de drenagem inspecionando todo o caminho e confirmando que a água está fluindo para fora.

  4. Se você tem umidificação, é possível que esteja ficando fora de controle. Por exemplo, o umidostato pode estar quebrado.

  5. Você não disse qual equipamento de teste usou para produzir esse gráfico, mas se não for preciso ...

Além disso: seu AC parece esfriar a sala muito rapidamente. Isso reduz sua capacidade de desumidificar - é bem possível que sua CA seja simplesmente muito grande (poderosa) para a sala.

    
por 16.10.2017 / 21:11
3

Sua estatística não mente, receba um novo A / C.

No modo de congelamento, o A / C mata a umidade, mas não está congelando. Sua estatística mostra o inverso, é ilógico, por favor, mude a unidade, ou compre um desumidificador a curto prazo

    
por 16.10.2017 / 18:48
2

Seu rel. a umidade é bastante grande, o padrão para os datacenters é de 50% + -15%, você está chegando a 80%. Verifique suas configurações de AC se não houver opção para aumentar a umidade ativada, isso só parece um lugar não tão saudável para seus servidores.

Verifique se não há locais úmidos nas paredes, no teto, no chão (olhe embaixo dos painéis se você tiver o piso com duas camadas). Há janelas ou buracos nas paredes e no teto (como para cabos e canos)?

    
por 16.10.2017 / 16:18
2

Isso pode parecer loucura, mas ... dê uma boa olhada nos controles de A / C e na fiação de controle.

É possível que algo esteja atrasado, de modo que quando você pensa que está aumentando, você está realmente recusando?

Outro ângulo ... Parece que a umidade AUMENTA rapidamente quando o A / C está ligado. Deve estar caindo. O compressor do A / C é muito grande para o ambiente? O compressor deve funcionar por um determinado período de tempo para desumidificar adequadamente. Uma unidade superdimensionada não roda o compressor o suficiente para desumidificar.

    
por 21.10.2017 / 03:03
1

As outras respostas levantam pontos positivos, mas quero adicionar mais algumas.

A sala do servidor está no porão ou no rés-do-chão e a superfície do lençol freático é alta? (Isso não seria estranho em muitas partes de Groningen).
Poderia muito bem ser que o chão ou as paredes não fornecem uma boa vedação de umidade. Com o resfriamento acontecendo dentro, isso pode fazer com que a sala do servidor retire continuamente a umidade das paredes / pisos, que são reabastecidos pela umidade que migra do exterior. (Um ambiente úmido torna isso ainda pior). Se esse for o caso, um revestimento dos pisos / paredes com um selante de umidade seria uma solução relativamente fácil.

Outro ponto são os tubos de conexão entre a unidade interna e externa. Alguns destes obtêm frio real e podem causar condensação de umidade no tubo. Se isso acontecer perto da passagem dos tubos através da parede, o acúmulo de condensação nos tubos pode migrar ao longo do tubo de volta para a sala do servidor. (Diretamente no cano ou através do isolamento ao redor do cano. O isolamento de lã de rocha é notório por isso.) Verifique as vedações em torno desse pass-through para ver se você tem um vazamento de umidade lá.

    
por 17.10.2017 / 11:59
0

80% de umidade é muito alta. Que tipo de A / C é isso?

Um ar-condicionado portátil de uma peça tem um escape de ar quente, por isso constantemente suga o ar da sala que precisa ser substituído de algum lugar - geralmente do corredor. Este ar é úmido ou quente demais (!) É a fonte do seu problema. Você precisaria de ar frio / seco para retornar.

Um A / C de duas peças é uma solução muito melhor - no entanto, ele precisa liberar a água do condensador em algum lugar; precisa de drenagem. Se não há algo errado com isso. Você certamente não quer um modelo que re-evapore a água condensada de volta ao ar.

    
por 16.10.2017 / 19:14