O resfriamento da sala de informática / CRAC / HVAC é normalmente medido em "toneladas" (por exemplo, os centros de dados da minha empresa têm unidades de resfriamento de 15, 20 e 30 toneladas, dependendo do design da sala). A regra geral é:
12,000 BTUs per hour per 1 ton of cooling
O número de watts está escrito na parte de trás da fonte de alimentação (e nas especificações técnicas do servidor). A fórmula para ir de watts para BTUs é:
BTU/hr = W * 3.415
Então, digamos que você tenha uma fonte de alimentação de 500 watts operando com uma capacidade estimada em 80%. Você precisaria:
500 * .8 * 3.415 / 12,000 = .11 tons of cooling.
OK, agora diga que você tem um data center cheio de 400 dos mesmos servidores usando as mesmas PSUs:
400 * 500 * .8 * 3.415 / 12000 = 45 tons of cooling.
Isso é tudo de volta do guardanapo, mas é surpreendentemente difícil obter regras rígidas e rápidas para essas coisas. Isso é tudo "toneladas de refrigeração", mas como você tem máquinas organizadas afeta muito isso também. Design de linha quente / frio ajuda uma tonelada. Se você ficar realmente sobrecarregado, os gabinetes especiais que têm o duto funcionando na porta da frente e o vácuo de calor nas costas podem realmente abocanhar mais calor em uma área.