Como você pode prever a quantidade de resfriamento necessária para uma determinada peça de equipamento?

9

Todo verão, temos que desligar alguns equipamentos devido a uma combinação de temperatura externa e alta carga. Os aparelhos de ar-condicionado simplesmente não conseguem acompanhar. À medida que pedalamos em novos equipamentos e saímos de casa, seria bom saber se estamos melhorando ou piorando nosso problema de refrigeração. Melhor ainda, gostaria de calcular uma estimativa aproximada da quantidade de resfriamento que precisaremos para suportar nosso equipamento com carga alta.

Existe alguma regra prática ou cálculo para determinar quanta capacidade de resfriamento será necessária?

    
por Jon Ericson 01.05.2009 / 02:37

2 respostas

12

O resfriamento da sala de informática / CRAC / HVAC é normalmente medido em "toneladas" (por exemplo, os centros de dados da minha empresa têm unidades de resfriamento de 15, 20 e 30 toneladas, dependendo do design da sala). A regra geral é:

12,000 BTUs per hour per 1 ton of cooling

O número de watts está escrito na parte de trás da fonte de alimentação (e nas especificações técnicas do servidor). A fórmula para ir de watts para BTUs é:

BTU/hr = W * 3.415

Então, digamos que você tenha uma fonte de alimentação de 500 watts operando com uma capacidade estimada em 80%. Você precisaria:

500 * .8 * 3.415 / 12,000 = .11 tons of cooling.

OK, agora diga que você tem um data center cheio de 400 dos mesmos servidores usando as mesmas PSUs:

400 * 500 * .8 * 3.415 / 12000 = 45 tons of cooling.

Isso é tudo de volta do guardanapo, mas é surpreendentemente difícil obter regras rígidas e rápidas para essas coisas. Isso é tudo "toneladas de refrigeração", mas como você tem máquinas organizadas afeta muito isso também. Design de linha quente / frio ajuda uma tonelada. Se você ficar realmente sobrecarregado, os gabinetes especiais que têm o duto funcionando na porta da frente e o vácuo de calor nas costas podem realmente abocanhar mais calor em uma área.

    
por 01.05.2009 / 02:50
1

Isso lhe dará uma idéia de pelo menos o que procurar ao escolher unidades de HVAC para salas de servidores:

link

    
por 01.05.2009 / 02:46