Maximizar as PDUs em um rack com energia redundante

9

Se eu tenho um rack cheio de servidores usando fontes de alimentação redundantes, e estou mantendo os amplificadores em 80% (16A de 20A), isso ainda não está causando problemas no caso de uma perda de energia em um dos os circuitos?

Se a energia for distribuída 50-50 (por exemplo, uma média de 1A por fonte de alimentação em um servidor que usaria 2A ao usar apenas uma fonte de alimentação), quando um circuito falhar, a carga será puxada do outro circuito ( e provavelmente lançará um disjuntor).

Eu acho que sempre saí da rota de 80% sem pensar muito sobre isso, mas isso significa que eu deveria estar apenas "maximizando" nossos circuitos para 40%?

    
por Matt Beckman 03.10.2013 / 18:53

4 respostas

8

A execução de servidores dual-PSU em um modo de distribuição de energia balanceada não significa que cada um deles use exatamente 50% da energia que uma única PSU usaria. Geralmente é terrivelmente ineficiente para equilibrar a carga. Eu não tenho os números exatos, mas afaik é sobre um desperdício de 20% no poder.

No entanto - executá-los no modo balanceado e, em seguida, empurrar cada PDU até 80% está implorando por problemas. Não vejo absolutamente nenhuma chance na PDU remanescente sobreviver se você já está tão em uso com distribuição de energia equilibrada.

Uma outra coisa a ter em mente é o cenário mais catastrófico nesta situação - uma falha de energia em todo o site em que ambas as PDU ficam offline e uma delas interrompe o circuito devido a sobretensão ou similar (não é incomum). O que acontece quando todos os seus servidores são ligados ao mesmo tempo, com um único circuito de 20A para compartilhar? Tenho certeza de que não preciso explicar mais ..

Se eu fosse você, começaria a fazer alterações preventivas imediatamente. definiria os servidores como de alta eficiência (se eles o suportarem), o que geralmente proporciona um uso de 2 a 3% na PSU em espera e 100% de carga no outro. Você verá rapidamente se está maximizando uma das PDU's. Além disso, certifique-se de que os servidores tenham a ativação atrasada nos clusters para garantir que eles não sejam ligados ao mesmo tempo em caso de indisponibilidade.

Edit: Ah, e claro - encomende PDU's maiores e circuitos maiores: -)

    
por 03.10.2013 / 19:11
4

Grande parte disso depende da sua tolerância ao risco e das políticas do seu centro de dados. Se este for o datacenter / sala de informática do seu escritório, as condições poderão ser diferentes das de um recurso de co-localização.

Meu colo estritamente aplica a regra de utilização de 80%. Isso é para sua proteção, minha proteção e SLAs de cliente / provedor. Mas também é obrigatória pelo código elétrico aqui .

As fontes de alimentação para servidores high-end podem ser configuradas para equilibrar a carga nos circuitos ou para serem executadas em um modo de alta eficiência , onde a carga está desequilibrada ...

modo PSU equilibrado em um servidor HP ProLiant

hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY 
Power supply #1
        Present  : Yes
        Redundant: Yes
        Condition: Ok
        Hotplug  : Supported
        Power    : 105 Watts
Power supply #2
        Present  : Yes
        Redundant: Yes
        Condition: Ok
        Hotplug  : Supported
        Power    : 95 Watts

hpasmcli> SHOW POWERMETER 
Power Meter #1
        Power Reading  : 200

modo de alta eficiência em um servidor HP ProLiant

hpasmcli> SHOW POWERMETER 
Power Meter #1
        Power Reading  : 290
hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY 
Power supply #1
        Present  : Yes
        Redundant: Yes
        Condition: Ok
        Hotplug  : Supported
        Power    : 255 Watts
Power supply #2
        Present  : Yes
        Redundant: Yes
        Condition: Ok
        Hotplug  : Supported
        Power    : 35 Watts

Sua situação parece minha. Você tem dois feeds 20A e está usando fontes de alimentação redundantes. Você realmente não quer carregar nenhum lado mais de 40%. Você quer que o agregado seja de 80%, então são 16 Amps para você. Não mais!

Como você pode ver abaixo, eu corro um pouco perto da borda. Eu tive um servidor temporário no ambiente por 45 dias e tive que receber permissão especial da instalação para ultrapassar o limite de energia pela duração.

    
por 03.10.2013 / 19:31
2

Na minha experiência, as fontes de alimentação do servidor não se comportam como você prevê. Em outras palavras, um servidor desenhando 1/1 em um estado estacionário com ambas as PDUs funcionando irá para 1.5 / 0 ou 0 / 1.5 se uma PDU ou circuito morrer. Você pode testar isso com uma PDU inteligente ou com um kill-a-watt .

A questão real é se a regra de carregamento de 80% é um requisito absoluto ou não.

No meu caso, eu simplesmente armazenei uma PDU extra na gaiola e monitorei a energia de perto. Ocasionalmente, nós nos deslocamos acima de 80% de utilização em um circuito ou outro. Nunca chegou ao ponto em que a instalação reclamou.

    
por 03.10.2013 / 19:11
0

A melhor prática para carregar cada lado até 40%, de modo que, no caso de um feed / circuito falhar, um failover para o outro circuito / alimentação poderá ser bem-sucedido. A regra dos 80% é pertinente e faz parte do National Electric Code.

Se você tiver circuitos de 30 A entrando em seus racks, você verá disjuntores nas próprias PDU de rack. Tente conectar seus servidores de maneira equilibrada através dos 2 disjuntores em uma alimentação monofásica de 30 A, ou através dos 3 disjuntores em uma alimentação trifásica 30A para minimizar a sobrecarga de qualquer um dos circuitos derivados.

    
por 20.03.2014 / 23:30