Como testar / depurar a fiação de rede incorreta?

9

Eu comprei recentemente um lugar já conectado com o Cat 5E (8 portas, levando a um armário central). No entanto, tentando obter link, nada funciona. Em um exame mais detalhado, era óbvio que as extremidades do armário estavam voltadas para trás (marrom no pino 1, etc.). Os jaques que eu tirei da parede parecem ser feitos corretamente. No entanto, o teste com um testador de cabo de rede mostra um link zero entre qualquer um dos conectores e qualquer uma das portas no armário - eu esperava ver apenas uma incompatibilidade de 1/8, 2/7, ... 8/1, mas não receba nada.

As corridas são acessíveis e estão bem arrumadas, apesar de tomarem algumas dobras que parecem muito afiadas e em alguns casos são muito mais longas do que precisam (a pessoa que colocou isso foi um eletricista profissional, mas eu suspeito que essa foi a primeira vez. vez que ele correu o cabeamento de rede).

Meu melhor palpite neste momento é que ele ou comprou cabo ruim, ou colocou tanta tensão nele que ele quebrou os fios. Embora pareça surpreendente / improvável que eu não conseguisse pelo menos um fio ativo em uma das 8 linhas.

Então, minha pergunta: há mais alguma coisa que eu deveria tentar ou testar antes eu vou arrancar tudo e executar o novo cabo?

Atualização: para a interessante conclusão, veja minha resposta nesta pergunta abaixo.

    
por Jack Lloyd 17.10.2012 / 22:17

3 respostas

6
  1. Não execute o cabo CAT6

  2. Se as dobras no seu cabo não excederem o raio mínimo de dobra para o tipo de cabo, então não é um problema.

  3. Se o comprimento do cabo não exceder o comprimento máximo do cabo (no seu caso, 100 metros / 328 pés), então não é um problema.

  4. Por que executar uma nova fiação quando você pode simplesmente testar o cabo existente (não as terminações, mas o próprio cabo) e, em seguida, retreinam uma ou ambas as extremidades.

por 17.10.2012 / 22:37
3

EDITAR:

Considerando que há tanta contestação sobre isso, atualizei a resposta:

Existem duas opções básicas aqui:

  1. Rewire. Como mencionado acima, se você não puder ter certeza de que todo o cabeamento existente vale a pena ser reutilizado, é melhor começar do zero. Contratar um empreiteiro que irá executar tudo e certificar as corridas é certamente mais fácil, mas talvez não mais barato.
  2. Corrija os problemas com o cabeamento existente. Aqui você deve verificar cada execução de cabo para curtos-circuitos, e cada extremidade para a terminação adequada, certifique-se de que os cabos sejam executados dentro das especificações e dentro do raio de curvatura especificado. Você também deve determinar se o cabeamento Plenium foi executado (se necessário). Você deve obter um bom testador / certificador de cabos e verificar todo o trabalho depois que ele for corrigido.

Existe uma relação custo / benefício em qualquer uma das opções. Se você optar pelo rewire, eu pessoalmente não vejo razão para executar padrões mais antigos, a menos que o custo seja realmente grande demais para executar o CAT6a.

    
por 17.10.2012 / 22:25
1

Ontem à noite eu decidi recomeçar os óbvios fins no armário de fiação apenas para ver o que aconteceria (e porque eu não faço meus próprios cabos em alguns anos e imaginei que mesmo que não fizesse nada eu poderia usar a prática ). Após a reinicialização, posso obter o link em todas as portas. Então aparentemente eles de alguma forma conseguiram fazer tudo OK, exceto na verdade, estragar o armário da rede. Eu não entendo por que meu testador de cabos mostrou sinal zero antes, talvez eles não tenham apertado bem o suficiente para obter um bom contato, usado conectores RJ45 ruins, ou talvez o meu testador de cabo de US $ 6 tivesse um preço por isso.

Estou aceitando a resposta de joeqwerty porque seu conselho foi re-classificação e teste antes de religar o som. Eu ainda sou bastante cético em relação ao trabalho de cabeamento, dado o total de erros newb na terminação, e se eu tiver problemas no futuro eu provavelmente vou religar com 6a por 10 gigE então definitivamente um +1 para a resposta do Cheekaleaks também. Eu realmente não preciso de 10 gigE, mas o custo extra de 6a vs 5e é insignificante em comparação com a minha entrada de mão-de-obra na religação, então uma nova instalação 5e não faria sentido aqui.

Obrigado a ambos por suas respostas.

    
por 18.10.2012 / 16:46