A posição da posição da cremalheira da UPS

8

Versão resumida da pergunta:

Existe alguma razão para que um no-break (ou qualquer outro dispositivo) esteja em um determinado nível em um rack.

Versão longa (com explicação):

Eu tenho um rack de altura total com dois servidores, duas unidades UPS de montagem em trilho da Dell, um dispositivo de armazenamento conectado diretamente, uma unidade de fita e alguns outros itens.

Eu quero reorganizar os itens verticalmente. Existe alguma razão pela qual um no-break (ou qualquer outro item relacionado a esse assunto) tenha ou deva estar em uma determinada posição? A UPS está atualmente na parte inferior, mas estou assumindo que isso é apenas acidental.

A motivação para o reordenamento é que há uma confusão de fios lá atrás, mas o mais importante é que os dois itens inferiores (UPS e Powervault) são muito menos profundos que os itens em cima deles. Como resultado, os cabos que se conectam à parte de trás desses itens são quase impossíveis de alcançar.

Eu suspeito que o fato de ter este problema sugere que estou fazendo algo errado.

Eu apreciaria qualquer informação sobre:

  1. Se existe algum motivo para ter um no-break ou qualquer outro dispositivo em um determinado nível vertical dentro de um rack.
  2. Boas dicas e truques para gerenciar a confusão de fios atrás do rack. Alguns dispositivos eu tenho braços de cabo, mas aqueles parecem fazer mais mal do que bem (fios "pegar" quando o braço está sendo estendido por algum motivo).

Obrigado!

    
por user426724 31.08.2011 / 21:22

4 respostas

20

Provavelmente não é lugar na parte inferior acidentalmente. Normalmente, o no-break é a coisa mais pesada no rack. Significa que é mais fácil instalá-lo na parte inferior, onde você não precisa levantá-lo.

Pode-se argumentar que colocar as coisas mais pesadas no fundo também deve torná-lo mais estável. Se fosse pesado na parte de cima, e não aparafusado, então existe a possibilidade remota de um strong terremoto derrubar seu rack.

Good tips and tricks for managing the mess of wires behind the rack.

Grande quantidade de gerenciamento de cabos

Some devices I have have cable arms

IMHO Os braços de cabo que vêm com os servidores 1U causam mais danos do que bons. Desconectar e remover completamente as caixas de 1U geralmente parece mais fácil para mim. Mas eu realmente gosto deles na SAN 6U. As unidades devem ser substituídas a partir do topo, removendo completamente o que seria um PITA.

    
por 31.08.2011 / 21:26
5

Todos os dispositivos montados em rack são blindados e podem tolerar estar ao lado de qualquer outro dispositivo projetado para entrar no rack. Então, sim ... você pode colocar o UPS no topo muito ... e colocar todo o resto na parte inferior ... mas a minha experiência é que os UPSs são HEEEAAVVVVY ... e é mais fácil colocá-los na parte inferior.

No que diz respeito ao bom gerenciamento de cabos ... a maioria das configurações de gabinetes de rack tem bits exclusivos que funcionam melhor com a configuração do fabricante. (ou seja, servidores Dell + rack dell + gerenciamento de cabos dell = WIN ... mas adicionando servidores Supermicro + rack HP + gerenciamento de cabos aleatórios = pesadelo) É sempre melhor ficar com o equipamento da marca que você está usando ... mas há alguns Opções genéricas OK. Eles não são tão elegantes quanto todos os de marca única.

    
por 31.08.2011 / 21:28
3

Good tips and tricks for managing the mess of wires behind the rack.

Se os sistemas estiverem conectados principalmente ao no-break, considere o uso de uma PDU PDU (caso contrário, chamado de 'power strip', mas de melhor qualidade que o power strip que você tem em casa ou em sua bancada de trabalho) em vez de conectar-se diretamente ao no-break.

Uma boa PDU pode ajudar tanto no problema de gerenciamento de cabos quanto no problema de colocação de UPSs. Deixe o no-break na parte inferior, conecte uma ou duas PDUs no no-break (isso geralmente só acontece uma vez) e conecte os sistemas ao PDU.

PDUs verticais e cabos de potência curtos podem ser ótimas maneiras de reduzir a confusão de cabos de energia.

As PDUs horizontais são muito mais leves que uma UPS e podem ser colocadas no meio ou no topo do rack.

    
por 31.08.2011 / 23:55
0
Whether there's any reason to have a UPS or any other device at a particular vertical level within a rack.

Se você tiver um KVM, certifique-se de estar no nível sentado ou em pé. Eu costumo ir para o nível de pé como a maioria das operações do KVM são rápidas. Uma vez tive que trabalhar em uma instalação onde eles não consideravam o posicionamento do KVM e o tinham perto do topo do rack, exigindo o acesso de um stepstool.

    
por 01.09.2011 / 00:43