UPS - Dois computadores - Como fazer com que ambos desliguem quando a bateria está fraca?

8

Versão resumida: Como faço para que 2 computadores sejam desligados quando a bateria do no-break fica fraca?

Versão longa:

Eu tenho um no-break APC, o RS 1500. Ele tem um cabo USB que entra no meu computador principal. Meu computador dev será desligado quando a bateria ficar fraca.

No entanto, além disso, conectei um servidor de banco de dados ao mesmo no-break.

Como posso ter esse servidor de banco de dados também sabe que precisa desligar quando a bateria fica fraca?

    
por Brian Webster 30.01.2010 / 21:18

5 respostas

12

Como o Chopper3 escreve, os UPS mais caros podem ter a opção de conectar software de desligamento em rede (por um custo adicional).

Para uma implementação gratuita do gerenciamento de energia em rede, você precisa do APC UPS Daemon, apcupsd . Basicamente, você instala uma instância do gerenciador do apcupsd no PC que possui o cabo de sinalização USB conectado e instala os clientes do apcupsd em outros PCs conectados à energia do no-break. As instâncias do apcupsd usam a LAN para se comunicar.

O Apcupsd vem nas versões Unix e Windows, e as versões do Windows existem há algum tempo, então eu espero que elas sejam estáveis o suficiente. Não sei como é fácil configurar e configurar no Windows. Dê uma olhada nisso, e se você não gostar, há sempre a opção de comprar um UPS mais capaz ...

Lembre-se de que, com o gerenciamento de UPS em rede, o switch de rede precisa estar com energia da UPS para que o software de gerenciamento funcione quando a energia estiver desligada ...: -)

    
por 30.01.2010 / 22:03
6

O Windows normalmente possui um bom suporte APC integrado, portanto você não precisa usar o PowerChute (pelo menos começando com o XP SP2 e SP3). Se o Windows está detectando seu no-break no Painel de Controle - > Opções de energia (no XP), em seguida, procure por uma guia de alarmes. Se você puder encontrar isso, você pode descobrir uma ação de alarme para executar um programa. Nesse caso, você pode executar o pacote PsShutdown do sysinternals para desligar a máquina remota quando o nível da bateria está em alerta ou crítica.

Sinto muito, mas eu não estou em uma máquina XP com uma UPS APC conectada no momento, então não tenho certeza se essas opções aparecerão ou não. Eu normalmente não instalo o software PowerChute da APC em meus clientes XP (e acima) porque há suporte nativo no Windows. (É também por isso que padronizei o APC)

    
por 30.01.2010 / 21:44
3

A longo prazo, a sua melhor aposta é duas UPS's separadas. Mais caro, mas remove um único ponto de falha e é menos complicado do que tentar coordenar um sistema de sinalização entre as duas máquinas (e também reduz a carga em cada no-break).

    
por 30.01.2010 / 21:29
1

Você não pode com esse modelo, nem com o software que vem com ele.

Se você tivesse um modelo 'Smart-UPS' da APC, poderia usar o software PowerChute Network Shutdown para conseguir isso.

    
por 30.01.2010 / 21:29
0

Faça com que a máquina dev mande a máquina do banco de dados desligar quando receber o alarme da bateria.

Quanto a como fazer isso - temo que isso esteja além do meu conhecimento.

    
por 30.01.2010 / 21:27