Cabos de alimentação necessários para alternar de 120v para 240v para servidores Dell Poweredge

8

Temos um gabinete de servidores e outros hardwares (switches, firewalls, etc) que estão atualmente em execução no 120v. Confirmei que a fonte de alimentação para todos os nossos dispositivos suporta tanto 120v como 240v e eu entendo que precisaremos obter uma PDU de 240v. A minha pergunta é: se mudarmos de 120 para 240, que cabos de energia eu preciso comprar, eles serão plugados na PDU em uma extremidade e nas fontes de alimentação do servidor na outra? Para referência, estamos usando principalmente servidores Dell Poweredge.

    
por Dan 10.08.2014 / 17:35

3 respostas

9

Para 208 ou 240v nos EUA e no Canadá, a configuração padrão:

  • Da parede ao PDU - L6-30R ou L6-50R

    Se você tiver um no-break, ele deve usar os mesmos conectores, dentro e fora.

  • A PDU pode se ramificar para unidades de "extensão" menores usando C19 / C20 (plugue fêmea / receptáculo masculino).

  • Oquequerqueseconecteaosservidoreseequipamentos,usariaopadrãoC13/C14(pluguefêmea/receptáculomasculino)nasduasextremidades,queéomesmoconectorqueafontedealimentaçãonessesdispositivos.Vocêusariacaboscomoesteparaconectarosservidores:

por 10.08.2014 / 17:44
5

Como um usuário do Reino Unido que usa apenas 220 / 240v, não sei quais plugues são usados nos EUA, mas estou muito familiarizado com os C13 / C14 e C19 / C20 e gostaria apenas de acrescentar:

É importante que você esteja ciente das limitações dos conectores C13 / C14 e quando não usá-los.

Eu tenho visto PDUs que usam apenas PSUs de chumbo e alta capacidade C13 que se importam com conexão a um C13 a jusante.

As derivações C13 só precisam ser instaladas com fios de 6A capacidade, e o plugue físico não foi projetado para ser usado com mais de 10Amps, não importando quais cabos e fusíveis sejam usados. Muitos conectores C14 exibirão uma corrente máxima (ampacidade) inferior a 10 Amps. A especificação C13 também exige apenas que seja capaz de lidar com 70 graus Celsius. Portanto, os fios de 6 ampères em alguns casos derreterão o soquete se usados incorretamente.

O C19, por outro lado, foi projetado com o 16A em mente. No entanto, verifique os cabos quanto à capacidade deles, ele é marcado se for menor que 15A. Também preste atenção aos soquetes C20, no máximo, vejo que só são classificados para 15A ou 13A

    
por 10.08.2014 / 22:21
2

Seu equipamento está usando cabos de alimentação C13 / 5-15P conectados a receptáculos NEMA 5-15R em sua PDU de 120v existente. A PDU de 240v vai ter receptáculos IEC C14, então você precisará de cabos de energia IEC C13 a C14.

    
por 10.08.2014 / 17:53