HP Smart Array; Como remover com segurança uma unidade física com falha de previsão SMART da matriz para que ela possa ser substituída?

8

hpacucli controller slot=1 ld 1 show detail

Smart Array P400 in Slot 1

   array A

      Logical Drive: 1
         Size: 273.3 GB
         Fault Tolerance: RAID 1+0
         Heads: 255
         Sectors Per Track: 32
         Cylinders: 65535
         Stripe Size: 128 KB
         Status: OK
         Array Accelerator: Enabled
         Unique Identifier: xxxx
         Disk Name: /dev/cciss/c0d0
         Mount Points: /boot 196 MB, / 7.8 GB
         Logical Drive Label: xxxxx
         Mirror Group 0:
            physicaldrive 1I:1:8 (port 1I:box 1:bay 8, SAS, 72 GB, Predictive Failure)
            physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SAS, 72 GB, OK)
            physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SAS, 72 GB, OK)
            physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SAS, 72 GB, OK)
         Mirror Group 1:
            physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SAS, 72 GB, OK)
            physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SAS, 72 GB, OK)
            physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 72 GB, OK)
            physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SAS, 72 GB, OK)

hpacucli controller slot=1 show

Smart Array P400 in Slot 1
   Bus Interface: PCI
   Slot: 1
   Serial Number: xxxx
   Cache Serial Number: xxxx
   RAID 6 (ADG) Status: Disabled
   Controller Status: OK
   Chassis Slot:
   Hardware Revision: Rev D
   Firmware Version: 4.06
   Rebuild Priority: Medium
   Expand Priority: Medium
   Surface Scan Delay: 15 secs
   Post Prompt Timeout: 0 secs
   Cache Board Present: True
   Cache Status: OK
   Accelerator Ratio: 100% Read / 0% Write
   Drive Write Cache: Disabled
   Total Cache Size: 256 MB
   Battery Pack Count: 0
   SATA NCQ Supported: True

É seguro executar esta sequência de comandos?

hpacucli controller slot=1 array A remove drives=1:8
hpacucli controller slot=1 pd 1:8 modify led=on

consiga mãos remotas para remover a unidade e substituir. Então corra:

hpacucli controller slot=1 array A add drives=1:8

Isso fará com que o array seja reconstruído com segurança?

    
por gilesw 09.02.2011 / 18:06

4 respostas

6

É seguro executar esses comandos. O grupo de espelhos pode sobreviver à ausência de um disco. Ele deve ser reconstruído automaticamente, mas se isso não acontecer, o comando que você já identificou irá ativá-lo.

    
por 09.02.2011 / 18:08
10

Você pode simplesmente puxar o disco morto e substituí-lo - não há necessidade de envolvimento do sistema operacional.

    
por 09.02.2011 / 18:12
4

Uma unidade com prefailure não terá necessariamente um indicador LED (às vezes, é uma piscada âmbar lenta), portanto, identificá-la para mãos inteligentes é uma boa ideia. Você não precisa remover a unidade da matriz ou adicioná-la novamente. Essas funções serão tratadas pelo controlador automaticamente. Tudo o que você precisa é da linha hpacucli controller slot=1 pd 1:8 modify led=on .

    
por 09.02.2011 / 18:13
1

A sequência de comandos que você especifica não funciona em nossos controladores Smart Array 641/642. Um erro This operation is not supported with the current configuration é encontrado. Na minha classe de matriz, esses comandos não funcionam, mesmo se todos os discos estiverem funcionando corretamente. A melhor solução é o processo do ewwhite para piscar o disco e substituí-lo fisicamente.

    
por 18.05.2011 / 19:15