Como executar corretamente os cabos nos servidores em um data center?

7

Li sobre alguns pontos-chave, por exemplo executar todos os cabos ethernet no lado direito, todo o poder no lado esquerdo, mas se possível eu gostaria de saber o que vocês fazem por experiência própria? Por exemplo, como você lida com diferentes comprimentos de cabo, onde você coloca a folga, e ainda assim a mantém ordenada? O que é importante para manter os cabos facilmente acessíveis para manutenção?

Obrigado pessoal!

    
por AX1 19.12.2010 / 21:00

3 respostas

12

Por experiência, não usamos os "braços de gerenciamento de cabos" porque eles apenas atrapalham e impedem o fluxo de ar. É só nós, porém, você encontrará muitos argumentos a favor e contra e não é uma questão de certo ou errado, é questão de "certo para você".

Cabeamento :

  • Eu gosto da ideia de que o cabeamento de rede desce de um lado e liga o outro quando possível. Não deixe que isso se torne uma religião se suas necessidades tornarem isso impossível. Às vezes, você tem requisitos de energia que tornam isso impossível - independentemente do que você fizer, você deve manter a separação de cabos de energia e dados o máximo possível e, certamente, nunca agrupá-los.
  • Você precisa rotular todos os cabos, ambos os lados . Tenha um rotulador de dymo disponível o tempo todo e não tenha vergonha de usá-lo para rotular qualquer coisa que possa ser confusa.
  • Planeje o cabo e tente usar o cabo com o comprimento correto.
  • Mantenha diferentes tipos de cabeamento de rede em separado. Não misture pacotes de diferentes tipos de cabos.
  • Lembre-se de raio da dobra - não puxe o cabo com firmeza.
  • Você precisará de muitas braçadeiras de cabo, tanto de velcro quanto de plástico, use as tiras de plástico para prender o cabo que espera estar lá para acesso de longo prazo e use o velcro para coisas que possam ser trocadas. Lembre-se de que você não está apenas mantendo o lugar arrumado com esses laços, você também está apoiando o cabo.
  • Não "aperte" o cabo com tanta força com os laços de plástico, lembre-se de que você pode danificar o cabo tanto apertando-o quanto cortando a coisa errada mais tarde, se você o fez muito apertado para pegar seus cortadores em torno de apenas o empate de plástico. E isso pode realmente arruinar o seu dia se for um cabo de energia - centros de dados podem ser lugares perigosos - não, eu tive choques elétricos duas vezes (devido a equipamentos defeituosos, não eu cortando cabos de energia) e confia em mim, deixa de ser engraçado quando começa a ser você.
  • Se você tiver um piso suspenso ou cestas de cabos suspensos, use-os . Eles podem ser ótimos para cabos entre gabinetes, certamente muito melhores do que os berços de gatos através dos painéis laterais que eu vi. Você só quer coisas que são feitas dessa forma e não se esqueça de rotular ambas as extremidades.

Outras considerações : O cabeamento pode ser mais do que apenas cabos de rede e de energia, e um bom layout de gabinete é mais do que apenas cabeamento.

  • Pense em onde você irá localizar caixas SAN, bibliotecas de fitas e comutadores em um gabinete e planejar um bom acesso a eles. (não se esqueça de manter as bibliotecas de fitas a uma altura conveniente para trocar as fitas!)
  • Não se esqueça de deixar espaço para uma caixa KVM e uma bandeja de monitor se você precisar de um - e espaço para executar os cabos, é claro.
  • Use os dois lados do gabinete - os interruptores devem ficar na parte de trás do gabinete.
  • O que quer que você faça, lembre-se do fluxo de ar - o ar frio deve entrar na "frente" do gabinete e deixar na parte de trás. Não instale os servidores ao contrário e não obstrua o fluxo de ar.
  • Pense em como o gabinete será usado - as pessoas precisam acessá-lo com frequência? As alterações serão feitas no hardware com frequência? Planeje de acordo.

O mais importante de todos

Qualquer outra coisa que você decida fazer, decida documentá-lo como padrão e manter esse padrão . Ser consistente é uma das coisas mais importantes que você pode fazer.

    
por 19.12.2010 / 21:50
5

Você definitivamente deve manter a energia e a Ethernet separadas o máximo possível, para evitar o carregamento indutivo da Ethernet de baixa tensão da alta tensão / corrente A / C. No código de construção, a baixa tensão não pode ser paralela à alta tensão.

Nós nos livramos da folga dos cabos comprando cabos de energia de 12 ", 18" e 24 "para que possamos usar exatamente o mesmo cabo que o necessário. Idem para o lado Ethernet, embora geralmente haja alguns Então, nesses casos, faço um loop no cabo no final do servidor e prendo-os com zíper, certificando-me de não deixar as dobras muito apertadas - digamos, um loop de 3/4 "onde eles se dobram.

Para nós, o KVM é mais problemático, porque nosso fornecedor KVM parou de fazer os cabos 2 ', 3' e 4 ', então tudo é 6'. Mas, o mesmo tipo de coisa, loop no final do servidor.

Usamos os loops "command command" da 3M nas laterais dos racks para manter os fios arrumados para o lado. Estes funcionam muito bem, cabem em praticamente qualquer gabinete e são relativamente baratos.

    
por 19.12.2010 / 22:18
0

Ajuda se houver algum suporte ao gerenciamento de cabos e, em seguida, siga-o. Por exemplo, a Dell oferece um 'braço' que pode ser anexado na parte de trás do servidor.

Se isso não estiver disponível, você precisará planejar com antecedência. Normalmente você teria equipamentos de telecomunicação (switches, firewall, roteadores etc.) no topo, então todos os cabos para rede cair.

Depende do comprimento dos cabos de energia, mas acho que o melhor será instalar interruptores no meio e isso vai bem com cabos de energia curtos, novamente se você os tiver.

É sempre uma boa ideia puxar os cabos de rede de um lado e ligar o outro lado.

Algumas pessoas deixam 1U de espaço livre entre equipamentos, mas isso é possível se você puder pagar.

Eu procuraria no Google pelo gerenciamento de cabos e encontraria algumas fotos.

    
por 19.12.2010 / 21:30