QSFP28 - há algo como um cabo crossover?

7

Não é possível encontrar nada para isso;)

Construindo um Cluster Hyperconvergend como sistema de desenvolvimento. Isto é para nós estado da arte.

Conseguimos 2 máquinas para começar, com um interruptor pedido em cerca de 4 semanas. Ambos os servidores possuem placas ethernet 2x100gb da Mellanox (ConnectX 4)

Conectando um cabo diretamente entre eles, recebo um link. Eu vejo que o link trie (d) para aparecer, mas falhou, a conexão se rompe imediatamente.

A conexão direta entre dois cartões Ethernet não é suportada pelo QSFP28? Qualquer outra coisa que eu deveria estar ciente? Na pior das hipóteses eu "encaixotei" o link de 100g até a chave chegar.

    
por TomTom 30.06.2018 / 16:53

2 respostas

9

Não há um patch cable de estilo antigo ou algo assim. Corretamente trabalhando cobre passivo (Você não usa ótica, não é?) O link QSFP deve funcionar independentemente de você trocar de uso sem switch Vs. Você está usando um desses ou é algo de terceiros?

link

Thread Mellanox de referência (não respondido até o momento).

link

    
por 30.06.2018 / 18:02
4

As portas QSFP28 são todas iguais (assim como SFP, SFP +, ...), não existe uma pinagem MDI vs MDI-X como para pares trançados. Portanto, cabos retos não são usados. DACs têm um crossover integrado, não há nada para se preocupar.

Possivelmente seu DAC não é compatível com os NICs, alguns são muito exigentes em relação à marca. Também é possível que as NICs não sejam configuradas da mesma forma. Você deve verificar as mensagens do driver sobre o motivo pelo qual o link não aparece.

    