Gabinete do servidor / refrigeração do ambiente

7

Atualmente tenho dois desktops e três servidores no meu escritório, sentados no chão (sei que isso é ruim). Com tantos servidores, a temperatura ambiente na sala aumenta rapidamente. Eu estou localizado em Dallas, TX, então durante o inverno, se o calor é mantido baixo, não é um problema, mas durante o verão ele salta facilmente o quarto +10 graus.

Eu decidi e encontrei um gabinete de servidor gratuito de 42U que uma empresa de hospedagem estava jogando fora para abrigar todos esses sistemas. Um servidor está em um gabinete montado em rack enquanto os outros quatro servidores estão alojados em gabinetes torre média. Eu comprei prateleiras para cada computador e planejo colocar as torres de lado nessas prateleiras (como substituir os casos custa muito dinheiro).

Eu gosto da idéia de alojar todos esses sistemas no gabinete porque ele economizará muito espaço e limpará todo o cabeamento atualmente colocado em todo o piso do escritório. Ao montar essa configuração nas próximas semanas, quero abordar problemas com poeira e resfriamento. O gabinete do servidor tem um ventilador na parte superior, porta frontal de plexiglass e uma porta traseira de metal com orifícios de ventilação na parte inferior.

Primeiro os problemas de resfriamento. Eu sei que vou querer ter ar fresco entrar na parte inferior do gabinete e sair do topo. Eu não quero o aquecimento do quarto, já que isso tornará minha área de trabalho quente e, em seguida, tornará os servidores mais quentes, já que o ar eventualmente reentra no gabinete.

Eu tive uma ideia para corrigir esse problema, mas não tenho certeza se isso funcionará. Eu estava pensando em levar a tubulação flexível e adaptá-la para os ventiladores traseiros do computador, tendo a outra extremidade do tubo na parte superior próxima ao ventilador montado na parte superior do gabinete. Eu estava pensando em criar um duto ao redor do ventilador no sótão.

Agora eu estou muito preocupado que o sótão vai causar problemas com este tipo de configuração, porque durante o período de julho / agosto, o sótão é facilmente 120 graus F. Eu também poderia usar o tubo flexível para levá-lo para um respiradouro do sótão se seria melhor ventilar para o ar de 100 graus do lado de fora (pelo menos pode haver vento.

A outra opção seria comprar um pequeno ar condicionado portátil. Isso pode ser uma possibilidade, mas eu quero gastar o dinheiro extra no poder? Aposto que isso aumenta o barulho. Além disso, eles estão em torno de US $ 250 na Amazon. O que todos vocês recomendariam?

Dependendo da solução que acabo executando acima, eu também gostaria de limitar a poeira que entra no gabinete. Se eu cortasse um todo e montasse um segundo ventilador de gabinete na parte inferior da porta traseira, poderia montar um filtro de ar residencial padrão do outro lado desse todo?

Agradecemos antecipadamente por suas recomendações. Estou ansioso para ler suas ideias interessantes.

    
por ThaKidd KG5ORD 15.05.2010 / 00:09

7 respostas

5

Você está no caminho certo em termos de ventilação do ar quente para o exterior. Você precisa dar um ciclo de ar fresco e fresco para a sala e soltar o ar quente da sala. Você não quer reciclar o mesmo ar ao redor e ao redor. A chave é manter o fluxo de ar pela sala: traga o ar fresco e fresco e envie o ar quente para fora. Minha opinião seria usar o duto de exaustão no sótão para enviar o ar quente para o exterior, em vez de enviá-lo para o sótão. Se você tiver fluxo de ar adequado, talvez não seja necessário um condicionador de ar portátil. Experimente por alguns dias \ semanas com apenas esgotar o ar quente da sala e ver como isso funciona. Se ainda estiver muito quente para o seu nível de conforto (do ponto de vista do servidor), vá em frente e invista em um ar-condicionado portátil. Seja cauteloso se o ar condicionado tiver um tanque de coleta de água que você terá que gerenciar o esvaziamento dele, a menos que você possa ligar uma mangueira de drenagem a ele e enviá-lo pelo escoadouro de esgoto.

    
por 15.05.2010 / 00:48
2

Eu concordaria com joeqwerty. Se você investir em um A / C portátil, você quer um que seja auto-contido (veja meu comentário acima). Além disso, a melhor maneira de resfriá-lo seria posicionar o A / C na frente do rack e não tentar esfriar de baixo para cima, como sugeriu em sua pergunta. O ar frio é mais denso que o ar quente e, mesmo com a abertura na parte superior, há o risco de superaquecimento com os servidores mais altos no rack. Com o A / C na frente do rack soprando para as entradas dos servidores irá certificar-se de que eles ficam adequadamente legal. À sua pergunta sobre o ruído ambiente, se você estiver executando servidores nessa sala de qualquer maneira, você realmente não notará a saída de som adicional do A / C.

    
por 15.05.2010 / 00:55
2

Exaustar o calor no sótão não deve ser um problema, supondo que você vai colocar um ventilador na caixa para alimentar o ar quente. O calor no sótão não importa: os sótãos têm aberturas externas por causa do calor extra, e um pouco mais nem será notado. Pode até esfriar um pouco.

Eu não recebo um ar condicionado interno por vários motivos:

  • Eles são altos
  • Eles são ineficientes
  • Você ainda terá que conduzir o ar quente
  • Você também precisará executar um canal para o condensação

Mais problemas do que vale a pena.

Um problema que vale a pena pensar é o efeito que a ventilação do calor vai ter no seu ar condicionado. Manter o gabinete fresco significa passar muito ar para ele, a maioria indo direto para o sótão. Você pode perder muito mais ar fresco do que seria aquecido pelos servidores. Você provavelmente vai querer experimentar a troca de calor até encontrar algo que seja bom o suficiente para os servidores, e ainda assim não sugará todo o seu AC.

    
por 15.05.2010 / 02:01
1

Edit: Acabei de encontrar AShRAE dizendo para aumentar a temperatura do datacenter e a sugestão da intel ar externo para resfriamento do servidor é bom . Basta dar uma olhada nos detalhes.

Que tal uma outra ideia: Wolfram alfa afirma que o seu clima local está ativado média máxima de 30 graus celsius. Desculpe eu sou um cara métrico. Essa também é a temperatura ambiente máxima recomendada para data centers. Portanto, usar ar até 30 graus Celsius não é problema.

Eu coloco tudo com um duto para fornecer ar de refrigeração do lado de fora para o rack e o escape para o lado de fora novamente. Dessa forma, na maior parte do tempo, o resfriamento do servidor seria independente do aquecimento ou resfriamento da sala. Então você não joga fora o calor no inverno ou esfriando no verão.

No entanto, eu construí em abas com temperatura controlada: se o ar ficar muito quente lá fora durante o verão, eu prefiro ter uma aba aberta para tirar o ar pré-aquecido do interior da sala. Então você tem que medir: Se a temperatura de escape > fora da temperatura, você despeja o ar do lado de fora, porque se você extrair ar fresco do lado de fora, ele ainda estará mais frio do que circulando. Se a temperatura de escape < fora da temperatura, você circularia na sala, porque despejá-la do lado de fora atrairia ar mais quente para a casa de algum outro lugar.

Por último, se fora de temp for > 30 graus Celsius você usa ar rom pré-resfriado para permanecer abaixo de 30 graus de temperatura de entrada.

No inverno Você pode querer circular para usar o calor no aquecimento da sala.

    
por 19.05.2010 / 00:30
0

Obrigado até agora pela entrada. Eu realmente aprecio isso.

Feliz 10K joeqwerty.

Satanicpuppy: Você menciona um ponto muito bom sobre a minha casa A / C ou calor que eu não tinha pensado. Eu não consigo pensar em nada do topo da minha cabeça como uma solução no momento, mas tecnicamente eu preciso de algum tipo de 'válvula' que se desligue dependendo da temperatura interna do gabinete.

Eu gosto da idéia de encontrar alguma maneira de esfriar tudo sem o caro caro de um portal A / C unidade. Talvez apenas um ventilador para soprar ar para a frente dos servidores (eu sabia que era a frente, mas tinha um peido cérebro). Eu posso te dizer isso, nós mantemos a casa em torno de 78 graus durante todo o ano.

Definitivamente, eu irei ao Home Depot ou algo do tipo amanhã e descubra o que está acontecendo. Talvez alguém aqui ou ali possa ter uma sugestão em controlar a perda de ar quando não é necessário.

Oh, uma coisa final, alguém tem alguma idéia sobre um 'filtro' para manter a poeira? Uma coisa que eu pensei foi comprar um ventilador ou algo com um purificador de ar sobre ele. Coloque algo sobre o orifício de ar e faça um túnel para a frente do gabinete com 3 ou 4 tubos flexíveis.

    
por 15.05.2010 / 02:27
0

Eu acordei esta manhã com uma ótima ideia. Até agora, nenhuma pesquisa sobre a parte AC, mas eu estou pensando que eu poderia usar algum tipo de ventilação do banheiro, talvez? Não tenho certeza se existe alguma diferença entre isso e um fã regular.

Aqui é onde fica interessante. Uma vez que uma peça de hardware tenha sido estabelecida, eu configuro um circuito com a ajuda do Arduino para controlar o fluxo com base na temperatura. Estou indo para a Home Depot agora para fazer uma pequena pesquisa sobre o que é necessário na ventilação do calor. Eu atualizarei em breve.

    
por 15.05.2010 / 17:21
0

Eu tomei uma decisão sobre o esgotamento do calor do meu gabinete do servidor. Eu fui para a Home Depot e comprei um ventilador de ventilação de banheiro CFM de 210 que tem amortecedores no topo para evitar o fluxo de ar quando ele é desligado. Eu acoplarei isso com o ventilador do gabinete e um duto flexível que conectará a parte superior do gabinete com a entrada do ventilador do banheiro.

Para evitar vazamentos desnecessários do A / C da minha casa, usarei o Arduino e construirei um circuito que utilizará um Relé de Estado Sólido para permitir que o Arduino ligue e desligue a eletricidade tanto para o ventilador do gabinete quanto para o ventilador do banheiro. Também incluirá dois termistores que lerão a temperatura na parte superior e inferior do gabinete. Adicione algum código Wiring / C # ao Arduino; Eu serei capaz de definir uma temperatura base e fazer com que o circuito do Arduino ligue os ventiladores quando ele subir um grau ou dois acima do que deveria ser e desligá-los quando ele estiver alguns graus abaixo da base.

Eu deveria ter este projeto criado dentro das próximas duas semanas e postar um link para ele em www.tekcrack.com . Eu também estou pensando em olhar para o Termostato IP Proliphix com sensores remotos. Isso permitiria que eu controlasse o A / C da Web e pudesse fazer leituras em minha casa na cidade de dois quartos. Posso até conectar os dois juntos com as leituras de temperatura das placas-mãe do servidor e usar um programa Windows / Linux para controlar a coisa toda. Nós veremos.

    
por 16.05.2010 / 16:59