Preciso de algum tipo de condicionador de energia ou UPS?

6

Em uma das minhas caixas, tanto a minha fonte de alimentação quanto a placa de rede morreram durante a hibernação durante a noite - por quê?

E: O que devo fazer para apaziguar a eletricidade dos Deuses para que eu não perca mais hardware?

Na minha casa eu tenho ... cinco computadores em vários estados de uso (mensalmente até contínuos), e eu perdi fontes de alimentação para todos eles, incluindo o laptop , geralmente em pedaços (vários componentes ao mesmo tempo). Essas perdas também incluíram outros bits e bobs, incluindo um disco rígido.

Eu preciso de algum tipo de condicionador de energia ? Aqueles quadros de energia com proteção contra surtos , isso é apenas uma mentira de marketing, certo? E um no-break barato não vai filtrar a eletricidade, é? Então, o que eu faço, gastar muito?

    
por Josh 10.06.2009 / 03:58

10 respostas

8

Estou em uma área com potência variável e quedas diárias, e perdi muitos equipamentos como você. Eu adicionei uma UPS de montagem em rack de 2u APC, grande coisa, e coloquei quase tudo nela. Foi um grande sucesso. O no-break entrava e saía o dia todo, mesmo quando não via mais nenhuma evidência de flutuação de energia. Não há mais perdas de hardware. Então eu fui e comprei mais dessas grandes UPSs e coloquei todos os meus equipamentos estéreo em um, e outros clusters eletrônicos em outro. O dano ao meu equipamento parou.

Eu não comprei as novas UPSs da APC, esperei até que elas tivessem vendas e eu comprei unidades recondicionadas. Isso manteve o custo baixo.

Linha de fundo - Eu acho que você precisa de algo para suavizar sua eletricidade. Eu não acho que é uma mentira de marketing, mas eu acho que você precisa de mais do que as versões do consumidor de UPSs disponíveis.

    
por 10.06.2009 / 04:22
7

Minha experiência:

  • Barras de energia baratas "supressores de surtos": inúteis.
  • Barras de energia caras "supressores de surtos": não são inúteis. Eles protegerão de picos momentâneos baixos, mas não podem fazer nada sobre quedas, quedas de energia ou blecautes.
  • UPS barata (ou seja, Back-UPS da APC): razoável supondo que você não esteja colocando muita carga sobre eles e que o ambiente em que eles estão funcionando esteja razoavelmente (eletricamente) limpo. Eu os uso para minhas estações de trabalho em casa, e eles pegam pilhas novas a cada dois anos, quer precisem delas ou não, o que elas sempre fazem. Eu não colocaria equipamento de servidor ou de missão crítica em tal UPS.
  • UPS de médio alcance (ou seja, APC Smart-UPS): proteção adequada do servidor de nível de entrada. O problema é que você quer comprar o no-break (ou seja, um Smart-UPS 3000 alimentando um servidor da web) ou acabar adquirindo gradualmente mais computadores do que o Smart-UPS pode conduzir razoavelmente (ou seja: o mesmo Smart-UPS 3000 alimentando um servidor). NetApp 760 com oito prateleiras totalmente preenchidas DS-7). Gestão (snmp, além de alguma forma de software para lidar com a carga) é obrigatória. O gerenciamento da vida útil da bateria é obrigatório.

Depois disso, o céu é o limite, mas você vai acabar tendo que instalar circuitos elétricos especiais para alimentá-los. O software para lidar com eles também tem um preço astronômico.

Eu sempre reclamo aos clientes que eles estão sub-protegidos porque quase sempre são. E quando eles se recusam a pagar, pergunto a eles qual será o custo para a empresa se "o que estiver atualmente protegido inadequadamente" falhar.

Para casa, atualmente só tenho uma estação de trabalho - só preciso de uma, graças à VMware - e ela tem seu próprio BackUPS-750. O restante do "equipamento de rede" (um roteador sem fio Linksys e um modem a cabo) é executado em um antigo UPS Belkin 500Va que atualmente precisa de uma atualização de bateria.

Então, linha de fundo:

  • Sim, pegue um no-break. Até mesmo um nível de entrada é melhor que o nada que você tem atualmente.
  • Se você não estiver executando um computador específico, desconecte-o fisicamente da rede, a menos que exija alguma forma de ativação na LAN.
por 10.06.2009 / 05:05
2

Em circunstâncias normais, um no-break deve protegê-lo contra picos na rede elétrica.

Idealmente, um no-break tem uma fonte de alimentação que é desconectada da energia que ele fornece ao seu PC, dessa forma, ele solta a maior parte do material. Lembro-me vagamente de alguns casos em que um no-break também não ajuda, mas tenho certeza de que alguém pode dar uma resposta tecnicamente mais correta, por isso é apenas um wiki da comunidade.

    
por 10.06.2009 / 04:20
2

Sim. Flutuações de energia, quedas e afins não são gentis para equipamentos de computador. Não é apenas propaganda de marketing, embora dependa muito da qualidade de energia que você recebe da sua empresa de energia. Depende também de outros tipos de equipamentos que compartilham o circuito com seus computadores e dos tipos de ruído elétrico que eles criam.

Até agora, não perdi nenhum componente de um computador conectado a um no-break devido a motivos relacionados à energia. (Eu perdi muito de um computador que estava conectado a um no-break, mas o ventilador da fonte de alimentação parou de girar e sobrecarregou muito mal. Isso não foi devido à eletricidade!)

Eu perdi várias fontes de alimentação ao longo dos anos - até agora nada mais crítico - em computadores não conectados a um no-break, e não depois de qualquer causa óbvia, como uma tempestade.

    
por 10.06.2009 / 04:36
2

Não sei por que seu equipamento morreu, mas posso dizer que as UPSs salvaram minha continuidade de negócios várias vezes.

Eu não sei quantos servidores (ou quão grandes eles são), mas um propósito geral da torre APC 1500 provavelmente é suficiente para as suas necessidades, a menos que você execute um rack de equipamentos.

Também possui configurações de sensibilidade de voltagem. Isso foi útil para mim, pois ele estava ligado a um gerador e, sem diminuir a sensibilidade, o gerador não conseguia emitir um sinal normal o suficiente para as UPSs atenderem.

Você quer um backup de bateria se quiser que o seu equipamento esteja pronto (ou pelo menos desligue normalmente)

    
por 10.06.2009 / 04:50
1

Sim, sim, sim. Mas eu não sei o que recomendo que você compre, porque o poder é algo complicado, fornecedores de equipamentos de última geração simplesmente mentem, fornecedores de equipamentos de última geração não dão explicações adequadas.

Você deseja filtrar os picos de tensão causados por raios e por flutuações normais na rede elétrica. Talvez estes sejam dois problemas diferentes para resolver. Seja qual for a solução, algumas áreas do mundo têm freqüentes descargas atmosféricas. Pode não ser o suficiente para ter seguro contra isso, você pode precisar de proteção real, se você quiser permanecer no negócio. Eu não sei como me proteger contra um raio próximo, mas sei que eles são comuns em certas partes do mundo e não podem ser ignorados. Na área da Baía de Tampa, é comum que as empresas sejam destruídas por um raio próximo.

Você deseja limpar a forma de onda fornecida pela empresa de energia. Eu não sei o quão importante isso é, mas não é algo que você pode ignorar totalmente.

Você precisa lidar com picos de energia muito curtos e queda de energia. Uns menos catastróficos do que apagões e relâmpagos, mas que podem ser muito comuns. Há um continuum entre a limpeza da forma de onda e a proteção contra surtos e blackoutes. Eu suspeito que as fontes de energia durarão, se receberem energia mais limpa, e que falhas aleatórias serão menos frequentes. Eu suspeito que a maioria das UPS não protege contra uma forma de onda feia. Isso é especulação e adivinhação. Mas se um escopo pode me deixar enjoado, pode danificar sua fonte de alimentação.

Você precisa lidar com uma perda de energia breve (menos de 10 minutos). Acontece. É comum. Isso é feito com o que as pessoas normalmente chamam de UPS. Não posso afirmar se os UPS fornecem os outros recursos de que falo também.

Você precisa lidar com uma interrupção de energia de vários dias. Geradores a diesel e contratos de combustível que fornecem garantias mesmo em uma emergência generalizada.

Você precisa considerar se suas necessidades de negócios exigem transferência automática do no-break para o gerador. É surpreendentemente barato. Para muitas empresas, um único evento pode cobrir o custo.

Lembre-se de que as UPSs sempre criam um risco de incêndio. É uma grande quantidade de energia armazenada.

    
por 10.06.2009 / 05:47
0

Também vale a pena notar que é uma boa idéia adquirir fontes de alimentação de ponta para seus computadores. Embora seja tentador comprar "500 WATT SUPER MAX AWESOME SUPPLY" por US $ 20, comprar algo um pouco mais caro lhe renderá capacitores e diodos melhores e ajudará a evitar problemas como esse também. Eles não vão evitar que você desligue seus computadores durante um blecaute como um no-break, mas eles terão mais chances de receber o impacto do que transmiti-lo para uma placa-mãe ou disco rígido.

Eu me lembro quando comprei uma nova placa-mãe com PCI-express embutida pela primeira vez, e eu não tinha uma daquelas fontes ATX de 24 pinos. Eu saí e comprei um barato, apenas para ligar um dos 12v +/- conectores indo para um powersupply enquanto a máquina estava funcionando, para ver que era na verdade 10,5 volts. Levou de volta. A loja de informática recusou-se a devolvê-lo porque "não estava quebrado". Se estava funcionando a 10,5 volts sob carga baixa, o que acontece se o meu DVD-rom for girado, o disco rígido estiver girando, a placa de vídeo estiver sugando 100 watts e eu for atingido com um leve tom de marrom? Ou, se eu fizer um surto e os bonés baratos não conseguirem um pequeno sucesso?

SE o seu sentimento especialmente barato, você pode se acostumar UPS com baterias ruins para muito barato (eu acho que tenho um por 5 $ uma vez em um mercado de pulgas). Vá para o walmart e pegue uma bateria de motocicleta. Tada, agora você tem um no-break com uma bateria nova por menos de 1/4 do preço.

    
por 10.06.2009 / 05:40
0

Temos lidado com isso com o Optiplex 760 e agora a Dell diz que o 960 também tem esse problema. Eles nos deram uma lista de UPS bastante cara (> $ 300) que todos produzem energia de onda senoidal pura. A UPS está bem, tentamos com tudo, mas o próprio PC. Uma vez desligado por um segundo ou flutuação, o Optiplex morre. Não é a quantidade de UPS ou watt, mas sim a energia de "onda senoidal modificada" que a UPS elimina enquanto está na bateria.

veja link

    
por 27.08.2009 / 13:35
0

Em uma das minhas caixas, tanto a minha fonte de alimentação como a placa de rede morreram durante a hibernação durante a noite - por quê?

A falha espontânea de ambos aponta para eletricidade estática ou relâmpago em ambas as linhas de rede e A / C, ou falha absoluta da fonte de alimentação, que afetou um dos circuitos sempre ativos do seu computador. Você notou que alguns dos seus LEDs Ethernet estão piscando mesmo quando o sistema está desligado?

E: O que devo fazer para apaziguar os Deuses da eletricidade para que eu não perca mais hardware?

  • Você precisa de sistemas essenciais no UPS.

  • Você precisa de tudo em um bom, filtragem de energia, pára-raios supressores de pico, como o Tripp Lite Isobar ou a parede de tijolos.

  • Você precisa eliminar de 2 a 3 adaptadores de 110V de pinos.

  • Se o seu comutador ou roteador de rede uma aba de aterramento de metal, use-a. Conecte-o por fio ao parafuso central de um 3 placa de saída da ponta.

  • Você precisa de fontes de alimentação com OCP, Sobre a proteção atual. Eles fecham em vez de morrer quando em curto. (Nem todas as fontes de alimentação baratas como OCP realmente tem OCP. eu tenho prova).

Em minha casa eu tenho ... cinco computadores em vários estados de uso (mensais a contínuos), e eu perdi fontes de alimentação para todos eles, incluindo o laptop, geralmente em pedaços ( vários componentes ao mesmo tempo). Essas perdas também incluíram outros bits e bobs, incluindo um disco rígido.

Eu posso me relacionar. No trabalho, tenho visto incidentes de energia incontáveis, devido à nossa proximidade de um fabricante grande e descuidado, com grandes exigências de energia, e uma grade local frágil. Temos quedas de energia regulares, interrupções, quedas, harmônicos, flutuações de tensão e variações de frequência de energia. Em um ponto do lado de fora, tivemos uma linha de 660V cruzando alguns dos nossos circuitos de 120V, resultando na rara, mas verdadeira Swell ou sobretensão (também conhecida como surge).

O que você está sofrendo é provavelmente uma combinação de má qualidade de componente e poder ruim. O condicionamento de energia pode reduzir a taxa de falha de componentes de baixa qualidade.

Preciso de algum tipo de condicionador de energia? Aquelas placas de energia com proteção contra surtos, isso é apenas uma mentira de marketing, certo?

Algumas são uma grande mentira de marketing, outras não. Há algumas nozes na Rede, os adoradores do Real Earth Ground, que insistem que nada pode funcionar a menos que seja uma casa inteira para quebrar a terra. Eles estão errados. De todos os problemas de energia que listei, um disjuntor de toda a casa só pode proteger contra a sobretensão, mas um bom protetor contra sobretensão pode proteger contra todas as interrupções, exceto as sustentadas. Um bom no-break irá proteger contra tudo. Quando a linha de 660V cruzou nossos circuitos de 120V, tudo ligado não em uma régua de energia morreu. Tudo até mesmo na tomada de energia mais barata sobreviveu, exceto pelas réguas de energia. As réguas de energia de qualidade protegem contra mudanças de tensão mais sutis.

E um no-break barato não vai filtrar a eletricidade, é? Então, o que eu faço, gastar grande?

Um bom e moderno no-break tem capacidade de boost e buck, o que significa que, em vez de trocar a bateria durante problemas menores de energia, isso só vai resolver o problema. Você pode ter que pagar um pouco mais para obter esse recurso, mas (por exemplo) todos os nossos sistemas UPS de 1500VA recentes o possuem. Depois de chegar a um certo tamanho de UPS (600-700VA), é mais provável que seja incluído como padrão.

Ao escolher um no-break, não equacione VA com Watts. Um no-break de 350VA não suporta 350W de consumo de energia.

    
por 27.08.2009 / 14:44
0

O condicionamento de energia com um ISOLATION TRANSFORMER é a única maneira segura de proteger o hardware contra ruídos de linha CA, picos, surtos, transientes, etc. Se você tem um no-break APC para o back-up da bateria, você não tem o condicionamento de energia adequado. Você deve adicionar um condicionador de energia baseado em transformador ao UPS da APC para proteção completa.

Os melhores são o ONEAC / POWERVAR, que usamos para eliminar falhas bruscas (mensagens de erro, travamentos, etc.) e falhas graves (falhas na placa e na fonte de alimentação). Sim, mais caro, mas comparado ao custo do tempo de inatividade para nossos negócios, eles se pagam em meses!

Aqui está um link para alguns de seus produtos: link

    
por 03.02.2016 / 23:00