If I installed Cisco GLC-SX-MM 1000Base SFP's, would that cause an issue if the other end of that fiber was connected to a 100Base SFP? Or do I need to have matching speeds on both ends?
Suas velocidades devem corresponder
Eu preciso instalar novos SFPs em um local; no entanto, eu preciso deles para se conectar a switches existentes e não tenho certeza do tipo de SFP que eles são. Tudo o que sei é que eu tenho MM Fiber.
Se eu instalei o SFP da Cisco GLC-SX-MM 1000Base, isso causaria um problema se a outra extremidade dessa fibra estivesse conectada a um 100Base SFP, ou eu preciso ter velocidades correspondentes em ambas as extremidades?
If I installed Cisco GLC-SX-MM 1000Base SFP's, would that cause an issue if the other end of that fiber was connected to a 100Base SFP? Or do I need to have matching speeds on both ends?
Suas velocidades devem corresponder
Existem alguns links úteis nesta outra questão de falha de servidor que pode ajudar.
Depende do que você quer dizer com causar um problema. Não vai quebrar nada, mas você não vai conseguir um link também. Eles devem ser os mesmos. SFPs são hot-swappable para que você possa removê-lo para inspecionar a etiqueta sem danificá-lo. Além disso, você pode fazer um status da interface de exibição para que o switch informe o modelo SFP instalado em uma porta.
Você não pode apenas mixar velocidades, mas também deve evitar misturar modelos sfp.
Tags networking cisco fiber switch sfp