Proliant ML310e Problema de falha prevista da matriz inteligente Gen8 com SSD

6

Esta é uma pergunta relacionada a esta:

Soluções SSD de terceiros em servidores ProLiant Gen8

mas não abrangidos pela pergunta ou pelas respostas.

Eu tenho um SSD de OCZ 120 gig como unidade de sistema em um servidor Proliant ML310e Gen8, sentado na porta SATA 6. Para usar essa porta (na placa-mãe) para o SSD, devo configurar o controlador SATA como SMART Array controlador. Isso me dá todas as 4 baias para um conjunto RAID de unidades de HDD.

Até agora, tudo bem. Eu também instalei o Win Server 2008 R2 na unidade do sistema e tudo funciona bem.

MAS - quando eu clico no SMART Array, ele diz "falha prevista da unidade 0 (SSD)". Verifiquei e verifiquei as configurações reais da SMART para o SSD e a unidade está 100% OK. É totalmente novo e as configurações SMART foram verificadas como 100% OK pelo suporte da OCZ.

Não consigo eliminar esse erro no lado do diagnóstico da HP e, por sugestão da OCZ, tenho tentado descobrir como desativar os diagnósticos da SMART na HP, sem sucesso.

SO - como posso limpar a leitura de diagnóstico do HP SMART Array (incorreto) dos dados SMART do OCZ SSD, ou então como posso desligar o HP lendo as estatísticas do SMART do SSD?

Eu percebo que isso é totalmente culpa minha por não querer gastar $ 1000 + em um SSD da marca HP, mas o OCZ está funcionando perfeitamente bem. É apenas a versão da OCZ da SMART não é o mesmo que a idéia da HP de SMART para estatísticas de unidade SSD, e eu estou realmente cansado da luz do painel frontal "degradada" amarela piscando.

E sim, já me disseram "coloque fita isolante preta sobre ele". : -)

Mas eu realmente gostaria de encontrar uma solução melhor. Esse material SMART deveria ser quase universal.

    
por Huntrods 18.12.2013 / 06:35

1 resposta

5

Mas o SSD da OCZ não está funcionando bem ... Provavelmente não está reportando sua temperatura adequadamente ao controlador.

O seu HP ProLiant ML310e Gen8 O servidor possui um controlador Smart Array B120i embutido na placa-mãe. Este é um dispositivo "softraid". Este é o único disco no servidor? Não está claro na sua pergunta. Se não, onde estão os discos outros conectados?

Existem tantas limitações com essa configuração que não sei o que dizer.

  • Este é um controlador RAID assistido por software.
  • Apenas 2 das 6 portas são 6Gbps. É por isso que estou perguntando o que mais está dentro do servidor.
  • Ele suporta apenas dispositivos SATA.
  • Muitas situações exigem a desativação da funcionalidade do RAID.
  • Sem cache.

O seu problema específico pode ser apenas a unidade da OCZ ( eles estão falidos de qualquer maneira ). Tente com outro SSD, se puder.

Editar:

Eu pularia usando um SSD não-RAID neste servidor e confiaria apenas em seus compartimentos de disco interno (4?).

No mundo HP ProLiant, você pode criar várias unidades lógicas em uma matriz física. Então, pegue seu grupo de discos, usando o Array Configuration Utility para criar uma unidade lógica de 120 GB para o seu sistema operacional e aloque o restante do espaço para os dados. O Smart Array B120i suporta 8 unidades lógicas, então essa é a maneira mais fácil de lidar com isso ... a menos que você precise de um SSD. Mas não parece ser necessário para este servidor.

    
por 18.12.2013 / 13:50