Bem-vindo ao serverfault! Com base nas informações que você forneceu em sua postagem de "resposta" (você deve editar sua pergunta para fornecer informações extras, não postar uma resposta):
Oh querida. Parece que você tinha um disco com falha e, em seguida, o array ejetou outro disco por qualquer motivo - dado que o resultado do que aconteceu foi fatal, ele ejetou um dos discos "em funcionamento" durante a reconstrução para o hotspare (levando você para dois falha / indisponibilidade de discos do conjunto de trabalho atual), ou você não tinha um ponto de acesso e a ejeção levava você para dois discos off-line. Dois discos off-line em RAID5 = morte súbita.
Você provavelmente pode beijar os dados nesse adeus na matriz - na melhor das hipóteses, você já terá algum dano no sistema de arquivos a partir dos dados que não puderam ser removidos do cache para o disco.
Em qualquer caso, seu conjunto de raids "não está funcional" (seus discos virtuais estão off-line). Portanto, com base nas instruções da Dell encontradas, você deve "importar" o array externo e esperar adicioná-lo ao existente raid5 array sem muito dano resultante do estado impuro - mas basicamente você já deve estar se preparando para começar do zero, porque há toda chance de o controlador criar um conjunto adicional de discos virtuais offline com todos menos uma unidade faltando baseado no " disco "estrangeiro" importado.
Se por algum milagre parece funcionar, você deve fazer verificações extensivas que tudo que você precisa para ser legível / funcional neste servidor é de fato legível / funcional - ou melhor ainda, planeje reinstalá-lo de qualquer maneira, porque depois deste tipo de falha, a integridade dos dados no volume está sob séria dúvida.
Você não menciona se estava ciente de que uma das unidades já estava com falha, portanto, como uma ação de acompanhamento, certifique-se de ter o monitoramento configurado para todos os seus arrays RAID para tentar minimizar o risco daqui para frente.