O problema era - como declarado na captura de tela - que nenhuma unidade foi detectada. Isso foi, obviamente, uma surpresa, já que as unidades estavam na máquina.
Minha hipótese é a seguinte: quando o menu de configuração para o PERC foi digitado, ele não viu discos - então, em vez de pedir para escolher entre Configuração de Disco e Configuração NVRAM , mostrava a única configuração que conhecia. Isso apresentava a aparência de ter verificado os discos no sistema quando, na verdade, nenhum processo desse tipo havia ocorrido - os discos permaneciam desconhecidos para o controlador.
Eu também especulo que, como o sistema não pôde acessar as unidades eletronicamente, ele também não pôde detectar a unidade (conhecida) inválida na matriz. Assim, o LED permaneceu em um estado "bom" em vez de ruim.
Mudei os discos para um novo sistema dessa maneira:
- Desligar o sistema antigo
- Desligue o sistema de substituição
- Marcou todas as unidades no sistema antigo com seus números de slot do chassi - e marcou a unidade defeituosa com uma tag red em vez de branco.
- Marcou todas as unidades no sistema de substituição com seus números de slot do chassi (por via das dúvidas)
- Removidas todas as unidades do sistema de substituição
- Sistema de substituição reinicializado e configuração limpa do menu de configuração PERC
- Desligue o sistema de substituição
- Removidas todas as unidades do sistema antigo
- Colocou todas as unidades no sistema de substituição (em locais correspondentes)
- Sistema de substituição reinicializado
- Alarme desativado no menu de configuração PERC
- Sistema de substituição reinicializado
(Eu também tive que mudar as conexões de rede, mas isso não é relevante para a discussão aqui.)
Não houve problemas passando de um PERC 4e / Di para um PERC 4 / DC: todas as descrições nos manuais sugeriram que o único movimento que não funcionaria é passar para um PERC 2 de algo mais recente.
Depois disso, o sistema (VMware ESXi, neste caso) surgiu. Há mais a fazer, mas é tudo sobre máquinas virtuais e VMware ESXi. A caixa é boa.
Se tudo permanecer estável, substituirei a unidade defeituosa por uma das unidades do sistema desativado.
Editado para ser completo
Em outro PowerEdge 2850 idêntico (também com um PERC 4e / Di), surgiu a mesma mensagem:
1 Logical Drive(s) found on the host adapter.
0 Physical Drive(s) found on the host adapter.
Após a mensagem, nenhum erro e a máquina iniciaram normalmente. Assim, esta mensagem não é indicativa de uma falha; talvez ele só conte unidades físicas não em uma unidade lógica.