Expandir matriz RAID no controlador HP Dynamic Smart Array B320i

6

Tenho alguns HP ProLiant DL360e Gen8 servidores equipados com o Controlador RAID dinâmico Smart Array B320i .

Um sistema específico foi fornecido com um único disco instalado, em vez de um par de unidades necessárias para um espelho RAID 1. Eu pedi outra unidade, mas fui em frente com a instalação do sistema operacional como RAID 0, com a intenção de adicionar o segundo disco mais tarde.

Quando ele chegou, passei pelo processo normal de expansão de matriz HP ( transformação ) usando o Administrador do HP Smart Storage . Estranhamente, não havia opções reais para adicionar a unidade adicional à matriz existente na GUI.

Então eu dei uma olhada nas opções do CLI.

Snippet de configuração da matriz atual ( configuração completa aqui ):

=> ctrl all show config

Dynamic Smart Array B320i RAID in Slot 0 (Embedded)

   Internal Drive Cage at Port 1I, Box 1, OK

   Internal Drive Cage at Port 2I, Box 0, OK
   array A (SAS, Unused Space: 212343  MB)

      logicaldrive 1 (72.0 GB, RAID 0, OK)

      physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 300 GB, OK)

   unassigned

      physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 300 GB, OK)

O uso da linha de comando hpssacli tool para iniciar a transformação gerou um erro:

# hpssacli controller slot=0 array A add drives=allunassigned

Error: This operation is not supported with the current configuration. Use the 
       "show" command on devices to show additional details about the
       configuration.
Reason: Transformation size zero. This may indicate that 
       there is no battery or a failed battery on the controller.

Uma verificação rápida das especificações do controlador B320i

mostra:

Provides increased server uptime by providing advanced storage functionality:
- Online RAID level migration (between any RAID level/with FBWC ) 
- Online drive firmware upgrade
- Pre-Failure Warranty

Parece que o Smart Array B320i deve ser capaz de migrar o nível de RAID, desde que uma unidade FBWC esteja presente. O controlador em questão tem uma unidade FBWC de 512 MB e uma chave de licença SAS instalada.

No entanto, esta breve nota enterrada nas profundezas O site da HP diz:

The user has a B320i, with the 512MB cache module and SAS license installed. Additional drives have been added to the server and user wishes to expand the array, then extend the logical drive. When looking through the Array Configuration Utility (ACU) there is no option to do this.

B series Smart Array Controllers do not allow for this functionality. This option is available on most P series Smart Array Controllers. If the user wishes to upgrade to the P series Smart Array, instructions for performing this action are included in [the documentation]

Então, embora eu possa aceitar que pode haver uma linguagem incorreta ( enganosa ) na literatura do produto, o que eu realmente posso fazer sobre isso?

Parece que estou preso a um controlador RAID que não tem capacidade de modificar sua configuração de unidade física ou lógica. Existe alguma outra opção para este sistema além de um reformat completo, reconfiguração de matriz e reconstrução?

Algum outro pensamento?

    
por ewwhite 17.03.2015 / 03:00

1 resposta

3

Isso simplesmente não funciona.

Aceito que a documentação que influenciou a decisão de comprar esta solução foi falha e que o O controlador RAID HP Smart Array B320i não é capaz de expansão, migração ou modificação de unidades lógicas.

É uma pena.

Neste caso específico, tive que reconstruir o servidor para adicionar um novo disco ao conjunto de matrizes.

    
por 22.03.2015 / 21:21