Primeiro você precisa calcular os requisitos de energia do Dia 1 e, em seguida, os requisitos de energia futuros. Portanto, se o seu rack atual usar 30Amps a 120V agora, mas você pode precisar de 60Amps no futuro, sua carga ficará em torno de 7,2KW (isso é uma simplificação, pois não leva em consideração o fator de potência). Você normalmente quer especificar que seja cerca de 80% da carga máxima dos geradores.
Quanto ao Gas Natural vs Diesel. Você atual tem uma fonte de gás natural, ou você estaria usando tanques? Qual é a disponibilidade de gás natural no caso de uma longa interrupção? Existe a possibilidade de que a sua cidade / município possa desligar a alimentação de gás? o profissional é que, se você tem um feed, não precisa encher o tanque. O engodo é que, se eles desligarem a alimentação, você é praticamente SOL (difícil de ir para armazenar e obter Nat Gas Tank em uma pitada) ..
No caso do diesel, você precisará continuar a encher o tanque sempre X horas (onde X é determinado pelo tamanho do tanque). Com o Diesel, no caso de uma interrupção prolongada que vai além do seu tanque de corrida, você precisa ter certeza de que seu fornecedor é capaz de bombear (já que as bombas requerem energia e se você estiver fora por um longo período de tempo, eles podem ser também).
Além disso, você também pode procurar um ATS (Auto Transfer Switch), para que o gerador seja iniciado automaticamente e passe para ele sem que você precise fazer nada manualmente. Neste caso, você só precisará dizer 10 segundos ou mais de energia da UPS, então recarregar a bateria não será tão ruim.
Você não mencionou seu resfriamento. Se você perder a energia e continuar a operar o rack no gerador, que tal resfriar a sala? À medida que a sala esquenta, os ventiladores do equipamento funcionam mais rápido e consomem mais energia. Não ajuda a ter tudo ligado se apenas vai derreter no caso de uma interrupção prolongada.