ESXi 4.1 transferência lenta de arquivos no HP DL380 G5

6

Meu problema é que quando transfiro arquivos para ou de dois dos meus servidores ESXi 4.1 usando o utilitário FastSCP da Veeam, a transferência parece estar limitada a cerca de 5 MB quando eu posso transferir o mesmo arquivo da mesma origem para outro servidor ESXi no mesmo switch a 60 MB. Só para ficar claro, isso é apenas transferir para o armazenamento de dados e não para uma VM.

Eu tenho 3 servidores ESXi independentes, cada um executando o ESXi 4.1 instalado a partir da mesma mídia (usando a versão HP do ESXi 4.1 distribuível). 2 das máquinas exibem essa taxa de transferência lenta, enquanto a outra transfere a uma velocidade normal (de e para a minha área de trabalho é uma média de 60 MB).

Todos os três servidores são servidores HP DL380 G5 com as seguintes diferenças

  • Trabalhando
    • PCI Express Intel NC364T Gigabit (4 portas)
    • 2 Intel E5450 de 4 núcleos
  • Under-Performing
    • Gigabit Broadcom NC373i integrado (2 portas)
    • PCI Express Intel NC360T Gigabit (2 portas)
    • 2 Intel E5440 de 4 núcleos

Etapas adotadas

  • Instalado o firmware mais recente da HP
  • Cuidadosamente comparou o ESXi Configuration às diferenças
  • trocaram minha transferência entre cada uma das 4 conexões de rede, todas as 4 se comportam da mesma forma.
  • confirmou que as portas do comutador físico são saudáveis e que os cabos são bons

Alguém tem alguma sugestão sobre qual poderia ser o problema ou algo para investigar?

    
por Dennis Allen 12.04.2011 / 16:24

3 respostas

2

Acontece que o Adaptador de Armazenamento exibia uma latência de gravação consistente de 25 ms ou mais, mesmo quando o sistema estava inativo (sem transferência de arquivos). Este é um problema conhecido com o HP Smart Array P400 quando você não tem o módulo BBWC instalado e a aceleração de gravação ativada.

Usando o utilitário de configuração de matriz, você pode ativar o buffer de gravação, o que ajudou alguns a compensar um pequeno risco de perda de dados. Eu tenho uma UPS de 2 horas, além de um gerador de backup, por isso não estou muito preocupado com a perda de energia.

Obrigado por toda sua ajuda

    
por 14.04.2011 / 05:08
1

A HP tem um novo aviso relacionado a isso.

link

"A HP recomenda que os clientes comprem um módulo BBWC opcional para obter o desempenho ideal do subsistema de disco nos servidores ProLiant G6 e G7 executando o VMware ESXi 4.0 quando a configuração inclui os seguintes controladores Smart Array:

Smart Array P410i Controllers Running VMware ESX 4.0
Smart Array P410 Controllers Running VMware ESX 4.0
Smart Array P411 Controllers Running VMware ESX 4.0
Smart Array P212 Controllers Running VMware ESX 4.0
Smart Array P712m Controllers Running VMware ESX 4.0
Note: This issue may affect other HP controllers not listed in this advisory that do not include Battery Backed Write Cache.

DETALHES Determinadas operações de Máquina Virtual (VM), como clonagem e ativação em VMs, podem afetar significativamente o desempenho do subsistema de disco nas VMs configuradas com os controladores Smart Array mencionados acima, que não incluem o Cache de Gravação com Bateria Suportada.

Observação: quando o cache de gravação com bateria de backup não está incluído na configuração, até mesmo a E / S de disco moderada pode afetar negativamente o desempenho do servidor. "

    
por 20.06.2011 / 21:33
0

vmfs fragmentados? A formatação foi feita de maneira diferente, bloqueio / cluster allighment? Você tem outras máquinas rodando no host? Você atualizou o firmware / BIOS no controlador e / ou bios da matriz.

    
por 13.04.2011 / 17:07