Sala de Servidores Cooler Walk-In?

5

Depois de pesquisar um pouco, não consegui encontrar nenhuma informação específica sobre isso, então aqui estou. Temos um único rack 42U com 6 servidores e alguns switches. Atualmente está alojado em um closet com um ar-condicionado portátil de 14.000 btu (nosso terceiro!). Precisamos mover nossos servidores para um espaço adequadamente configurado. Uma ideia que surgiu é uma cooler interna personalizada. No começo, achei que seria uma ótima ideia, mas depois pensei em ventilação, umidade e problemas elétricos. Alguém tem alguma opinião sobre essa ideia? Eu estou supondo que há algumas razões realmente óbvias (que eu estou perdendo) porque isso não é uma boa idéia ...

    
por Michael 04.05.2011 / 21:38

5 respostas

13

A ideia foi usada para salas de servidores em um determinado momento. Hoje entendemos que no rack (pequenas implantações), ilhas quentes / frias, elevar a ventilação do piso e os mais novos projetos de circulação aberta são mais eficientes e têm um ROI consideravelmente melhor do que colocar seu DC em um refrigerador de tamanho comercial.

    
por 04.05.2011 / 21:50
8

Por que não uma sala de servidores adequada personalizada?

    
por 04.05.2011 / 21:42
2

Eu não sei em que faixa de temperatura um cooler funcionaria, no entanto, sua sala de servidores típica não precisa ser tão legal assim. Boa ventilação é importante. Eu acho que um cooler seria exagero se comparado a usar apenas uma sala de servidor portátil AC ou uma unidade dedicada no telhado.

Geralmente é recomendado manter a sala do servidor entre 68-77F. Embora eu tenha ouvido que o Google está recomendando 80F.

De qualquer forma, eu usaria um sensor de temperatura na sala para notificá-lo de uma falha de resfriamento. A Black Box é boa.

Veja um artigo que pode ajudar - link

    
por 04.05.2011 / 22:00
0

Existe um problema particular com a refrigeração em pequenos espaços: fluxo de ar. Se você puder simplesmente fazer um ciclo de um volume decente de ar externo através do compartimento geral (ou colocar a engrenagem em uma sala geral muito maior), então a quantidade real de refrigeração necessária é substancialmente reduzida.

Atualmente, é uma tendência bastante comum usar o resfriamento a ar fresco em grandes data centers (a Intel foi uma das primeiras a adotar o NM). Concentre-se em mover muito ar (mesmo que esteja quente lá fora) através de suas prateleiras e em seu corredor frio e, em seguida, puxando o máximo de ar possível do corredor quente. A engrenagem será um pouco mais quente, mas ainda estará dentro das normas classificadas se adequadamente projetada. Um monte de $ $ pode ser economizado tanto em chillers quanto em eletricidade para executá-los ..

    
por 25.05.2012 / 15:19
0

Os servidores já construíram o aircon, daí todos esses fãs. Eu uso um gabinete de rack ativo 'ucoustic' que tem um fluxo de ar de servidor típico da frente para trás que é aumentado por defletores e um par de grandes ventiladores nas portas traseiras que empurram o ar quente para dentro de um par de dutos que saem através de uma ventilação de parede. Muito eficaz (não se lembre das classificações de kw fornecidas pelo fabricante, mas pense em torno de 4,5). No inverno, recoloco o ar quente de volta ao escritório e economizo nas contas de aquecimento.

    
por 29.04.2013 / 23:38