Existem orientações gerais para a configuração / capacidade do ventilador para operar em altitude?

5

Background: O servidor que eu estou configurando precisa ser capaz de trabalhar em altitudes de até 10.000 pés.

Existem regras gerais ou orientações sobre quanto tempo os fãs precisam girar em altitude (devido à menor densidade do ar) para fornecer resfriamento adequado? Ou se eu souber que os fãs do meu servidor estão a 50% ao nível do mar, que% estarão a 10.000 pés?

    
por eglaser 21.04.2011 / 20:51

4 respostas

4

Você está falando a 10.000 pés em um avião pressurizado ou no ambiente bruto?

Se você quer dizer que em um avião pressurizado este é um ponto discutível. Normalmente, esses ambientes permanecem pressurizados em um nível "abaixo" de 8000 pés.

Se você quer dizer que o ambiente bruto está falando aproximadamente de uma queda de 4,6psi do nível do mar (-32%) - mas tenha em mente que você também estará em um ambiente substancialmente mais frio (cerca de 2 graus (C) refrigerador para cada 1000 pés ). A diminuição do volume de ar movimentado pelos ventiladores deve ser compensada pela queda de temperatura.

Uma preocupação mais séria deve ser garantir que todos os componentes (discos rígidos, etc.) sejam classificados para operar nessa altitude - ter seu servidor morto porque não há ar suficiente para construir uma "almofada de ar" para as cabeças dos discos rígidos. arruine todo o seu dia.
Houve uma época em que era comum os equipamentos listarem uma altitude máxima de operação (que normalmente era de 10.000 pés) - você pode querer verificar com seus fornecedores.

    
por 21.04.2011 / 21:03
3

Você não precisa fazer nenhuma acomodação especial para o servidor diretamente; mas qualquer sistema de resfriamento auxiliar precisa ser dimensionado adequadamente para as condições. Se é apenas um servidor ou dois, nada de especial é necessário. Se for um pequeno data center, contrate pessoas que conhecem as diferenças.

    
por 21.04.2011 / 21:02
1

Veja link para obter mais informações sobre cálculos de densidade do ar / altitude, no entanto, muitas placas-mãe têm um controlador PID embutido modula a velocidade dos motores de ventilador CC para manter a temperatura da CPU automaticamente. Se a sua placa-mãe não incluir isso, eu me pergunto se você está usando a certa para um aplicativo tão sofisticado, mas existem mods de PC de terceiros que também têm um controlador de temperatura que aciona ventiladores de chassi, normalmente para o fator de forma da área de trabalho (por exemplo, link )

    
por 21.04.2011 / 22:49
1

10.000 pés não é nada extraordinário, pouco mais de 3.000 metros. Muitas cidades no Peru estão acima desse nível e não têm nenhum problema de confiabilidade maior sobre os fãs. Eu fiz algum trabalho no dobro dessa altitude e eu ficaria surpreso se houvesse um problema até mesmo lá.

Apenas certifique-se de que a operação dos ventiladores seja controlada pela temperatura real do componente e não pelas tabelas de rotação.

    
por 22.04.2011 / 00:50