Onde coloco o servidor em um escritório apertado?

5

Temos opções muito limitadas para o nosso primeiro servidor em nosso pequeno escritório e nenhuma delas parece boa. Estamos comprando um HP Proliant ML350 G5. De acordo com a calculadora de energia da HP com as especificações do nosso sistema, estamos analisando de 1500 a 1750 BTUs / h.

Nossas opções de instalação são:

  1. Armário não ventilado que atualmente possui modem / roteador
    • A preocupação com isso é o calor gerado pelo servidor.
    • O armário tem 8 'de largura x 3' de profundidade x 10 'de altura
    • Esta é a minha opção preferida
  2. No espaço de escritórios (principalmente) controlado por clima
    • O servidor pode ficar sob uma mesa ou algo
    • A preocupação aqui é o barulho da equipe
  3. Armazém não controlado pelo clima
    • A preocupação com isso é a temperatura ambiente.
    • Temos noites de inverno nos anos 30, dias de verão tão quentes quanto 115
    • Isso parece fora de questão devido ao calor do verão

Provavelmente, não passaremos deste servidor (apenas mais VMs em execução), mas podemos adicionar um micro NAS no futuro. Para a Opção 1, uma caixa de 1500 BTU / h vai ficar bem no armário? Até eu ouvir o servidor conectado e funcionando, não tenho idéia se a Opção 2 é viável.

Pensamentos?

    
por Jonathan 18.08.2012 / 12:27

2 respostas

7

Primeira coisa ... Você quer evitar isso a todo custo ...

Porquê?Porqueesseservidorfoiexecutadocontinuamentenesseambienteporcincoanosaté extraí-lo para descobrir isso . A poeira é seu inimigo!

Durante muito tempo (entre o início de 2007 e meados de 2009), eu especularia intencionalmente o Servidor HP ProLiant ML350 G5 para sites de clientes onde o servidor precisava residir em um espaço de escritório. Nota: É um servidor antigo que foi substituído por duas gerações mais recentes ... Por favor, certifique-se de executar o HP Firmware DVD na máquina assim que você a receber.

Existem algumas razões exclusivas para o motivo de ter sido uma escolha particularmente boa. O ML350 G5 não usou um banco de 6 x hot-swap como seu irmão maior, o ML370. Em vez disso, ele tinha dois ventiladores de velocidade variável que podiam ser aumentados com um kit de ventilador adicional redundante (veja as unidades azuis à esquerda -side desta foto ). O uso desse kit de ventilador adicional diminuiu a saída acústica do servidor e forneceu melhor refrigeração em ambientes com pouca ventilação.

É tranquilo o suficiente para um escritório.

O servidor também tinha pés removíveis, o que permitiu certa flexibilidade na colocação nas prateleiras. O ML350 G5 não era sensível ao calor e nunca tive uma condição de desligamento térmico. Eu provavelmente instalei 40 unidades em condições menos que ideais (escritórios, armazéns, fábricas, etc.)

Dito isto, o melhor arranjo quando você não tem uma sala de servidores / closet dedicada é manter o servidor elevado com pelo menos dois-pés de espaço aberto atrás da parte traseira do chassi.

    
por 18.08.2012 / 14:00
1

Não indicado na pergunta como "não é possível", então eu sugiro adicionar alguns fãs ao armário não ventilado para fornecer a circulação de ar, se não o resfriamento. O ruído do servidor geralmente é uma preocupação para as pessoas.

    
por 18.08.2012 / 13:21