Como atualizar o Firmware SSD em controladores RAID

5

Tem alguns servidores com controladores RAID e SSD.

Controlador Raid: LSI MegaRaid 9271-4i
SSD: Intel 520

Os controladores MegaRaid têm a capacidade de atualizar o firmware da unidade usando a MegaCLI.

A Intel, por exemplo, oferece apenas uma Ferramenta de Atualização de Firmware e não arquivos de firmware .bin diretos.

Existe a possibilidade de atualizar essas unidades sem retirá-las e anexá-las a um controlador SATA normal e usando o FUT? Alguma outra maneira de pensar nisso? Ou as pessoas que usam RAID Controllers + SSD não atualizam seu Firmware SSD?

    
por MichelZ 07.05.2014 / 12:56

2 respostas

6

Você não tem uma opção para fazer isso através do seu controlador RAID. Na prática, não atualizo o firmware do SSD, a menos que seja totalmente integrado ao fornecedor (discos corporativos Sandisk da marca Like Fusion-io ou da marca Dell e da marca Dell).

Se você precisar atualizar o firmware, precisará se conectar diretamente a uma porta SATA e usar o utilitário do fabricante.

    
por 07.05.2014 / 14:07
0

Você pode atualizar o firmware de SSDs Intel específicos (suportados) conectados a um controlador RAID LSI / Avago / Broadcom por meio da ferramenta Intel SSD Data Center.

Me deparei com as seguintes informações:
O Intel SSD DCT não suporta unidades SSD Data Center SATA atrás de HBAs (exceção : adaptadores LSI Mega RAID ).

O comando para ativar o adaptador LSI é

c:\isdct>isdct.exe set -system EnableLSIAdapter = true
Set EnableLSIAdapter successful.

Referência: Embora a referência abaixo seja para servidores Dell, usei o mesmo processo em servidores não-Dell com uma placa RAID baseada em LSI.

    
por 16.06.2018 / 01:23