Como verificar se a energia fornecida aos processadores está limpa

5

Uma vez em uma lua azul, estou vendo uma tela azul da morte em um novo e brilhante Dell R7610 com uma única fonte de alimentação fornecida pela Dell de 1100 Watts em um no-break robusto. O BCode é 101 (uma interrupção do relógio não foi recebida ...), o que alguns dizem ser causado por uma sub-voluta de uma CPU.

Naturalmente, eu teria que entrar em contato com o suporte da Dell, e sua reação natural seria substituir uma placa-mãe, uma fonte de alimentação ou CPU, ou uma mistura dos componentes acima.

Em benchmarks sintéticos, a memória do sistema e a CPU, bem como a memória gráfica e o CPU apresentam um desempenho admirável, permanecendo por horas e dias.

Minhas perguntas são:

  1. A fonte de alimentação é boa o suficiente para o aplicativo? Ela fornece energia limpa o suficiente para os VRMs na placa-mãe?
  2. Os VRMs são bons o suficiente para o dual Xeon E5-2665?
  3. A lógica dos estados C funciona corretamente?
  4. Há corrente suficiente fornecida aos periféricos PCIe, como controladores de disco?

P.S. Recentemente, passei pela provação com a HP. Eles eram bons e profissionais sobre isso, mas a causa raiz não foi estabelecida, e a máquina HP ainda é inferior a 100%, me dando uma tela azul da morte uma vez em alguns meses.

Veja a rápida pesquisa na Web: link

Parece que a Dell resolveu a questão acima ao fazer o clock do barramento PCIe para 5GT / s no BIOS A03. Meus controladores de disco suportam PCIe 3.0, o que significa que eu teria que validar novamente a estabilidade. Testes iniciais mostram melhorias.

Outros testes mostram uma redução significativa no desempenho em cada um dos slots x16 com o Dell R7610 com BIOS A03. Mas agora está funcionando estável.

A máquina HP recebeu uma atualização de microcódigo em SUM de setembro de 2013 (BIOS de julho) que a torna estável.

    
por GregC 28.08.2013 / 15:51

1 resposta

6

O DRAC é seu amigo geralmente os logs são óbvios. Se você ainda tiver garantia para abrir um bate-papo da Dell, peça o link DSET, execute-o e peça que ele envie suas peças. O processo de diagnóstico será:

  1. Reclame para a Dell, execute uma ferramenta DSET (Diag), envie-os para você
  2. Substituir peças
  3. Se satisfeito, vá para a etapa 1, caso contrário continue
  4. Seja feliz.

Não desperdice seu esforço pensando nisso. É o centavo da Dell. Apenas mude e reclame. Não é como se as partes demorassem a mudar. Você acabará por acertar (assim como uma tonelada de novas partes). Se você é muito preguiçoso para fazê-lo pegar um empreiteiro no Amazon Mechanical Turk por US $ 3 / hora para fazer isso por você.

A Dell é muito legal. Se você acha que é o PSU diga-lhes isso e eles geralmente vão enviar-lhe um desses. Você sempre pode dizer que ele provocou, arqueou ou fumou e isso é um substituto de PSU garantido

    
por 28.08.2013 / 16:00