Puxando o cabo: alívio de torção

5

Estou colocando cabos U / UTP cat 6 de 70 metros entre dois andares, e fiquei me perguntando se alguém tinha uma estratégia para remover a maior torção possível de um cabo quando ele é puxado de seu rolo?

é algo com o qual eu deveria me preocupar pela qualidade a longo prazo do cabo? (O teste da Fluke diz que o cabo está bem)

    
por Alex 06.06.2012 / 16:15

1 resposta

5

Não tivemos nenhuma estratégia especial além de desalojar e puxar segmentos ao longo do caminho para aliviar o estresse no cabo. Puxe um pouco, mova para baixo, puxe novamente, mova para baixo, repita até chegar ao destino. Então puxe um pouco mais por folga.

Uma vez puxado e testado, não deve haver nenhum outro problema ao longo do tempo com o cabeamento, se estiver testando corretamente, desde que nenhuma outra carga seja colocada no cabo; isto é, ele repousa muito peso sobre um pequeno gancho ou outro suporte que concentra o peso dos cabos em um pequeno ponto, ou se ele está pendurando uma grande quantidade de cabo verticalmente de modo que o peso esteja puxando para baixo na linha. Compense isso com suporte adequado em intervalos curtos.

Se a jaqueta externa de plástico ficar branca em algum momento no puxão ... você pode ter um pequeno problema. Vimos o cabo de ação estranha mais antigo removido de sites que era branco cat-5. Pensei que era estranho até chegarmos a outra parte da linha onde a jaqueta estava azul novamente. Acho que ajudou a resolver o mistério do desempenho esquisito dessas linhas ...

    
por 06.06.2012 / 16:47