A APC tem uma calculadora de energia bastante decente aqui . Certamente é melhor que cálculos de papel e caneta.
Como posso calcular quanta energia eu preciso para meus servidores / switches / roteadores? Isso é necessário ao se mudar para um datacenter.
Eu acho que devo somar a potência em todas as fontes de energia, mesmo que todo esse poder não seja usado na maior parte do tempo, certo? Se houver fontes de alimentação redundantes, devo contar apenas uma ou ambas?
A APC tem uma calculadora de energia bastante decente aqui . Certamente é melhor que cálculos de papel e caneta.
Você irá superestimar grosseiramente o uso desse método. Encontramos servidores de soquete duplo com 600 W P / S em estado estacionário em torno de 180 W e estações de trabalho gráficas SLI quad-core duplas com P / S de 1000 W e menos de 300 W na maioria das vezes. Fontes de alimentação redundantes projetadas adequadamente adicionam uma sobrecarga muito baixa, apenas alguns por cento.
Compre um medidor de energia de US $ 30 como o Kill A Watt, deixe-o conectado por 24 horas cada para um dispositivo representativo e saiba em vez de adivinhar.