5

Eu tenho um problema com dois servidores HP DL60 Gen9. Cada um deles contém 2 discos rígidos SATA de 2 x 500 G. Eu usei Intelligent Provisioning para criar uma matriz RAID 1 usando os HDDs, no entanto, o primeiro problema que notei é durante o processo de instalação do sistema operacional. Ainda estou vendo dois HDDs que são estranhos. De qualquer forma, eu tentei os seguintes cenários (usando um disco USB):

  • instalou o CentOS 6 e criou um array RAID 1 durante a instalação do SO
  • instalou o CentOS 6 sem nenhuma matriz
  • instalou o CentOS 7 e criou um array RAID 1 durante a instalação do SO
  • instalado no CentOS 7 sem nenhuma matriz
  • instalado o CentOS 7 usando RAID + LVM

O problema é que depois da instalação ele não inicializa, dizendo que nenhum dispositivo de inicialização adequado foi encontrado. Eu encontrei Instalar o GNU / Linux No System Disk Error - - HP Smart Array

Infelizmente, estou usando o GRUB, mas ele ainda não o encontra. Eu vi a resposta do ewwhite perguntando se um stick USB foi usado (o que é o caso para mim). Problema é que eu não tenho um gravador de DVD no escritório e vai demorar dois dias, se eu conseguir um. O fato de eu estar tentando instalar a partir de um USB está causando esses problemas? Agradecemos antecipadamente.

UPDATE

Conversando com a HP, eu realmente restaurei tudo para as configurações FACTORY (anteriormente, apenas tentei as configurações padrão) e criei novamente a unidade lógica. Isso parece ter resolvido o problema e agora posso inicializar no CentOS 7. No entanto, a questão restante é por que ainda estou vendo duas unidades durante o processo de instalação, embora eu tenha criado uma matriz RAID 1 usando a interface HP Smart Storage. .

    
por Mugurel 15.12.2015 / 12:27

4 respostas

2

Remova a chave USB antes que o gerenciador de partida seja instalado durante a instalação do SO.

Você pode ter escrito o gerenciador de inicialização para o dispositivo errado. A enumeração SCSI é alterada quando você envolve dispositivos USB no momento da instalação; por exemplo. a chave USB se torna / dev / sda e envia seus discos internos para / dev / sdb.

Veja também: Proliant dl380p gen8 Debian iniciando

    
por 15.12.2015 / 16:18
2

Eu posso estar atrasado para essa festa - mas eu acertei exatamente o mesmo problema recentemente e me deparei com isso é como uma das relativamente poucas questões sobre este ponto - eu estava instalando o Debian em um servidor DL60 - e passei dois dias sem conseguir qualquer coisa para trabalhar, até que eu segui uma linha de fora de outra pergunta em algum lugar (me desculpe eu esqueci onde) - o que me levou à resposta realmente fácil aqui:

Defina "Ativar SATA AHCI" em "Opções do sistema" no BIOS (a partir das configurações padrão de inicialização (F9) para fazer o boot a partir do disco rígido sob controle Debian, não o controle da HP. 2 dias como eu acabei de fazer ..... e isso é literalmente a única mudança que eu tive que fazer no final do dia !! Isso significa que você simplesmente ignora TODAS as coisas do HP RAID por completo, mas você ainda está usando o lado da vida da UEFI no que diz respeito ao Debian ......

Espero que ajude alguém

Andy

    
por 25.10.2016 / 20:53
0

Você mencionou: No entanto, a questão restante é por que ainda vejo duas unidades durante o processo de instalação, embora eu tenha criado uma matriz RAID 1 usando a interface HP Smart Storage.

Você verá 2 unidades mesmo após a configuração RAID, porque o CentOS não consegue detectar o driver RAID. Eu me deparei com isso em diferentes servidores HP. Você precisará carregar o driver na configuração.

Confirme seu modelo de RAID Controller.

    
por 27.07.2016 / 09:44
0

Eu acertei a mesma coisa ao instalar o RHEL 7 em um DL60. Aparentemente, o RHEL / Centos 7 é incompatível com os drivers do Smart Array b140i nos controladores HP gen9. Aqui está como finalmente conseguiu RHEL para carregar no DL60:

  1. Faça o download do driver hpdsa (ou hpvsa) da HP. Para o meu, é um controlador B140i: link
  2. Em uma máquina Linux, use o comando dd para copiar para uma unidade USB: dd if = hpdsa - .. x86_64.dd de = / dev / sdc1)
  3. Inicialize o DL60 usando o disco RHEL / CentOS. Na tela Installation Option, pressione 'e' para editar o comando de instalação. Acrescente 'modprobe.blacklist = ahci inst.dd' ao final da linha que começa com linuxefi: linuxefi / Images / pxeboot / vmlinuz inst.stage2 = hd: LABEL-RHEL-7.0 \ x20Server .x86_64 silencioso modprobe.blacklist = ahci inst.dd
  4. Na "Seleção do dispositivo de disco do driver", insira "r" para atualizar. Selecione sua unidade USB na lista (sda1, etc.). Selecione o 'hpdsa' na lista de drivers. Selecione 'c' para continuar.

link

    