Conexão serial APC Smart UPS no Windows Server 2012 R2

5

Eu tenho um servidor APC UPS 620 e um servidor Windows Server 2012 R2 (não virtual). O servidor e o no-break estão conectados com um cabo de sinalização serial genuíno da APC.

  1. Sem instalar nenhum software, o APC não é reconhecido como um dispositivo no Gerenciador de dispositivos. Isso é normal / esperado? Eu li que os APCs conectados via USB são reconhecidos.
  2. Como posso monitorar esse APC do servidor? Instalei recentemente o PowerChute Business Edition mais recente (v9.2 para 5 nós), mas não vejo o APC listado durante o processo de instalação. Tanto quanto eu entendo esta versão mais recente pode não suportar a sinalização serial em tudo?

Algumas pesquisas mostram que o PowerChute v7.05 suporta sinalização serial, mas essa versão remonta a 2007, portanto, muito antes de 2012 existir.

Qual é o melhor método para monitorar o meu APC UPS neste caso?

    
por Csaba Toth 04.06.2016 / 22:39

2 respostas

2

Configurado link até o momento, funciona

UPSCABLE smart
UPSTYPE apcsmart
DEVICE COM1
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable

Também é possível adicionar email, links úteis:

  1. link
  2. link
por 05.06.2016 / 00:40
1

O cabo serial da APC é reconhecido no Gerenciador de dispositivos? Lembro-me de haver um problema com o driver do meu sistema (Windows 10, nesse caso).

Link para o driver: link

O cabo serial no meu sistema: Prolífico APC USB para Serial

    