Cada chip NIC (esse cartão tem apenas um chip, cada chip tem duas portas Ethernet) funciona como quatro dispositivos separados . O sistema operacional verá duas NICs Ethernet, uma para cada porta. O sistema operacional também verá dois dispositivos de bloco iSCSI, um para cada porta, que não serão exibidos como adaptadores de rede. Se você tem isso, então você está no caminho certo.
Primeira observação: Obtenha o SUM / PSP da HP e certifique-se de que o Firmware / Drivers / Gerenciamento esteja atualizado ou você estará em um mundo de problemas, pois o firmware e os drivers originais apresentam problemas importantes.
Sua configuração é substancialmente semelhante à minha. Estou executando um P2000, par de switches ProCurve 2510G, servidores HP DL380 com o NC382i (NICs integrados, você tem -T que é a versão PCIe do mesmo). Essa configuração funciona muito bem para meu pequeno cluster de hosts do Hyper-V.
Quando você vai realmente configurar os alvos e tudo fica um pouco complicado, já que metade da configuração está no BIOS (a ferramenta HP NCU que você está usando configura o mesmo), e a outra metade no Windows ' mpiocpl
e iscsicpl
tools. Se você está inicializando do iSCSI, você terá que fazer alterações usando a ferramenta BIOS no momento da inicialização, a ferramenta NCU permitirá apenas mudanças limitadas, como nenhuma.
Nota lateral secundária: Certifique-se de que o firmware do P2000 e dos discos rígidos também estejam atualizados. Problemas semelhantes ... Eu juro que a HP deveria ter me pago por ajudá-los a encontrar todos os erros em seu firmware.