Configurar NIC HP “Multifuncional” para SAN iSCSI

5

Estou prestes a implementar uma SAN aqui usando um HP P2000; a própria SAN está em ordem (ETA duas semanas), enquanto isso, estou colocando o resto do equipamento em funcionamento.

O SAN tem controladores duplos e vou executar o multipath em toda a configuração. Aqui está como é o plano para a SAN:

Eutenhoosswitchesinstaladoseconfigurados;elessãoswitchesdedicadoscomtodasasportasnaVLANpadrão,exceto1,queseconectaàminhaVLANdegerenciamento.

AtarefadestanoitefoiinstalarasNICs"Multifuncionais" da HP nos dois servidores existentes (Windows 2008R2) que serão conectados à SAN - Eles são HP NC382T que eu comprei para: 1) Porta dupla para poder se conectar a ambas as malhas (sim, a própria NIC torna-se uma única PoF, mas o servidor é apenas 1RU e não posso instalar fisicamente 2 NIC's adicionais) 2) Tem um ToE

Tudo instalado OK, mas não consigo descobrir o endereçamento. No HP NCU (Network Configuration Utility) eu ativei ambas as portas como dispositivos iSCSI e dei a elas endereços estáticos de acordo com a imagem, mas o Windows não "vê" essa configuração. As duas portas ainda estão listadas como adaptadores Ethernet (conforme esperado), mas a configuração IP não existe. O Windows deu a eles endereços autoconf (169.254.x.x) e não há rotas para 192.168.101 / 24 ou 192.168.102 / 24.

NCU configurada de acordo com o guia da HP: link

Então, estou fazendo a coisa certa? Eu suspeito que configurar as portas ethernet "como normais" usando o Windows significa que o ToE não será usado.

Além disso, o que deve ser abordado pelas portas SAN (as verdes A, B, C e D)? Estou pensando: A: 192.168.101.1 B: 192.168.102.1 C: 192.168.101.2 D: 192.168.102.2

    
por fukawi2 17.05.2012 / 11:26

1 resposta

2

Cada chip NIC (esse cartão tem apenas um chip, cada chip tem duas portas Ethernet) funciona como quatro dispositivos separados . O sistema operacional verá duas NICs Ethernet, uma para cada porta. O sistema operacional também verá dois dispositivos de bloco iSCSI, um para cada porta, que não serão exibidos como adaptadores de rede. Se você tem isso, então você está no caminho certo.

Primeira observação: Obtenha o SUM / PSP da HP e certifique-se de que o Firmware / Drivers / Gerenciamento esteja atualizado ou você estará em um mundo de problemas, pois o firmware e os drivers originais apresentam problemas importantes.

Sua configuração é substancialmente semelhante à minha. Estou executando um P2000, par de switches ProCurve 2510G, servidores HP DL380 com o NC382i (NICs integrados, você tem -T que é a versão PCIe do mesmo). Essa configuração funciona muito bem para meu pequeno cluster de hosts do Hyper-V.

Quando você vai realmente configurar os alvos e tudo fica um pouco complicado, já que metade da configuração está no BIOS (a ferramenta HP NCU que você está usando configura o mesmo), e a outra metade no Windows ' mpiocpl e iscsicpl tools. Se você está inicializando do iSCSI, você terá que fazer alterações usando a ferramenta BIOS no momento da inicialização, a ferramenta NCU permitirá apenas mudanças limitadas, como nenhuma.

Nota lateral secundária: Certifique-se de que o firmware do P2000 e dos discos rígidos também estejam atualizados. Problemas semelhantes ... Eu juro que a HP deveria ter me pago por ajudá-los a encontrar todos os erros em seu firmware.

    
por 17.05.2012 / 19:39