Estou executando os Serviços de Implantação do Windows no Windows Server 2008 R2 na parte superior de uma caixa do ESX 4.0. Essa é a única função dessa instância de VM, embora tenha funcionado anteriormente como um controlador de domínio do AD. Meu servidor DHCP está sendo executado em nosso Controlador de Domínio primário, que também é o Server 2008 R2, mas executado em metal. Tudo estava funcionando perfeitamente até que nosso gerador de backup falhou recentemente durante uma queda de energia, fazendo com que todos os nossos servidores e equipamentos de rede perdessem energia por um período de tempo. Quando trouxemos todos os nossos equipamentos de volta, tudo estava funcionando como esperado exceto para o WDS.
Nossa rede é dividida em várias vlans diferentes. Agora, dependendo de qual vlan o computador cliente está, ele está se comportando de maneira diferente ao tentar inicializar o PXE no WDS. Nossos servidores estão localizados na vlan 10.55.x.x, que, devido à sua natureza, não possui nenhum servidor DHCP ativo. O primeiro computador que ligamos estava na vlan 10.99.x.x, que deveria estar reservada para dispositivos de gerenciamento de rede (ou seja, switches), mas estamos usando isso ocasionalmente. Esse computador nos deu erros de tempo limite de PXE-E11 ARP. Quando nos mudamos para um computador diferente na vlan 10.19.x.x (para uso geral), ele finalmente obtém um IP do DHCP, mas nos apresenta um erro de Tempo Limite de Abertura TFTP PXE-E32. Antes da queda de energia, não importava em qual vlan um dispositivo estava ligado; seria inicialização e imagem PXE muito bem.
Eu não fiz alterações em nada do lado do servidor. Tudo está configurado exatamente da mesma maneira que foi em meus servidores WDS e DHCP, antes da queda de energia. Eu tentei vários computadores diferentes, incluindo modelos diferentes. Tudo isso, combinado com o comportamento peculiar dependendo da vlan, me faz pensar que algo deu errado em um ou mais dos nossos switches, provavelmente por causa da falta de energia. Infelizmente, não sou um tipo de rede e sei muito pouco sobre como configurar nossos switches adequadamente.
Isso é um problema com switches, etc? Se sim, como posso corrigir isso? Existe alguma opção mágica que eu não conheço? Alguém aí tem algum palpite? Eu já exaurei minhas idéias.
- O nosso interruptor principal é um HP Procurve 5406.
- Também temos 3 comutadores HP Procurve 4208.
- O ESX Server é um HP ProLiant DL380 G6.
- A VM do WDS está usando o adaptador de rede VMXNET3, mas também testamos o adaptador E1000.