Inacreditável ...
Eu encontrei a resposta depois de uma tonelada de pesquisas e comparando dois HP Dl180 G6, um com o problema de ruído do ventilador e um sem eu descobri o problema.
Então, aqui está o problema.
No lado direito do servidor, atrás do botão liga / desliga, há um sensor de temperatura. Quando a placa-mãe para de registrar essa temperatura, ela assume que o ar de entrada está mais quente do que o aceitável e acelera o ruído do ventilador para compensar. O mais estranho é que a ausência desses dados do sensor não gera sinais de alerta no sistema ou no ILO. Simplesmente indica nenhum dado para o sensor do painel frontal.
Quando eu troquei o painel frontal de um servidor de trabalho conhecido, o problema desapareceu. Quando eu troquei o sensor ruim para um servidor em funcionamento, o problema seguiu o sensor para o novo servidor.
O sensor não é um número de peça separado, ele faz parte do compartimento da unidade.
Liguei para a HP e insisti que eles substituíssem o compartimento da unidade para que eu pudesse obter um novo sensor. O primeiro compartimento de unidade que eles me enviaram foi como para, foi um hotswap 8 bay com a unidade de DVD-ROM. Part # 507305-001 Eu troquei isso e o problema permaneceu, ele ainda não estava registrando o sensor de temperatura.
Liguei para a HP e pedi que a substituíssem repetidamente o mesmo problema.
Terceira chamada para a HP Eu insisti que eles me enviassem o compartimento da unidade de 12 unidades de 3,5 polegadas. Isso combinava com o servidor de trabalho que eu possuía. Quando recebi, movi cuidadosamente o conjunto do botão liga / desliga para a minha unidade 8 bay e liguei-o. Era mágico. Quando foi reiniciado, a OIT informou o seguinte:
Generic 01/01/2002 00:02:14 FAN4_INLET Lower Critical-going low Assertion
Generic 01/01/2002 00:03:34 FAN4_INLET Lower Critical-going low Assertion
O ruído do ventilador voltou ao normal e, quando verifiquei o painel frontal de dados do ILO e IPMI, estava registrando temp.
O número de peça da unidade de 12 baias é 507254-001
O sensor de temperatura individual não tinha marcas de identificação e, em todos os aspectos, era muito semelhante. No entanto, houve algumas diferenças marcantes em torno do chip do sensor de temperatura. Na unidade de 8 baias, estava coberta de epóxi. Na unidade de 12 baias, estava livre e aberta.
Meu palpite é que este é um defeito de fabricação.
Eu notifiquei a HP Engineering sobre o problema e forneci os mesmos detalhes que estou listando aqui.
Espero que isso ajude alguém.
Boa sorte.