Desligue os servidores desnecessários!
Eu sei que parece óbvio, mas eu vi vários servidores sem razão, ou porque as pessoas não tinham certeza de que estavam sendo usadas!
Em relação a manter uma sala de servidores legal: na extremidade inferior, há fãs de caixa. No alto, há mudanças arquitetônicas no prédio.
Quais são algumas maneiras práticas de manter a sala fresca sem recorrer a nenhum desses extremos?
Para adicionar ao conselho de "Desligue os servidores desnecessários!" é virtualização. A melhor maneira de controlar o calor é eliminá-lo. Se vários servidores puderem ser consolidados em menos servidores, menos energia será consumida e menos calor será produzido.
Verifique se você tem os corredores quentes e frios com o fluxo de ar configurado corretamente. Ajudará muito os servidores se você não tiver feito isso.
Sem recorrer a mudanças arquitetônicas, usamos condicionadores de ar portáteis, além de grandes ventiladores, para momentos em que estávamos fazendo trabalhos estruturais (como trocar de sistemas UPS).
Unidades de ar-condicionado portáteis nas quais você simplesmente pendura um trocador de calor em uma janela funcionam bem para uma solução de curto prazo até que você consiga algo projetado.
Na extremidade inferior:
Na parte alta:
Meu favorito era: abra as janelas.
Eu estava trabalhando com uma empresa cuja sala de servidores ficava no primeiro andar em um canto muito bem ventilado de um prédio, e eles continuaram reclamando sobre a sala do servidor ficando muito quente, apesar do ar-condicionado.
Descobriu-se que a abertura da janela reduziu a temperatura para menos de 25ºC durante a maior parte do ano e abaixo de 20ºC durante a maior parte do inverno.Claro que houve um fluxo de ar realmente bom dentro e fora da sala, então acho que é um caso excepcional.
Você pode usar um condicionador de ar do tipo spot, como unidades como estas . Essas unidades são auto-suficientes e requerem apenas um suprimento de água e drenagem para remover o calor e, portanto, não exigem modificação arquitetônica para dutos, etc ... apenas uma conexão de encanamento. Você nem precisa balancear a pressão porque o ar é completamente recirculante. Em relação ao custo, acredito que ambos são mais baratos de adquirir e também mais eficientes do que as unidades condensadoras baseadas em fluxo de ar mais comuns, porque a água é melhor em remover o calor das bobinas do que o ar.
Se você está preocupado com o consumo de água, por algum custo adicional a água pode ser recirculada através de tubos para um radiador externo para despejar o calor antes de trazê-lo de volta.
Tags server-room