UPS com um servidor HP Proliant

4

Colocamos um EATON Ellipse Max 1500 (900W) como o no-break para o nosso HP Proliant ML350 G6. Após a primeira falha de energia (na verdade, apenas movemos o plugue de entrada do no-break para um soquete diferente), o servidor foi imediatamente desligado e o LED de integridade ficou vermelho e começou a piscar. A UPS estava em operação há cerca de uma semana antes, com a bateria totalmente carregada a 100%. Como o fornecimento de hot plug do nosso servidor é de 460W, temos certeza de que não o sobrecarregamos, o servidor estava completamente ocioso naquele momento (não há aplicativos da web ou aplicativos em execução, exceto os serviços principais do Windows Server).

Em seguida, tentamos fazer o mesmo com um PC antigo diferente (Core 2 Duo, 2Gb RAM) com uma fonte de alimentação genérica (sem saber ao certo o que é a energia) e continuamos trabalhando quando desconectamos o plugue . A carga do UPS foi inferior a 15% (medida no utilitário Eaton fornecido).

Medimos a tensão de saída do no-break usando um osciloscópio inteligente e o THD da forma de onda de saída do nobreak acabou sendo 40%.

Você teve experiências semelhantes? Isso poderia ser um no-break defeituoso? Ou uma fonte de alimentação defeituosa? Ou alguns sensores HP configurados para disparar de forma estrita?

Eu não gostaria de substituir este no-break pela mesma marca para obter os mesmos resultados.

[Editar]

Eu também tentei fazer isso enquanto o servidor estava desligado. Enquanto o no-break está funcionando com bateria, o servidor não liga - assim que pressiono o botão liga / desliga, o LED de saúde começa a piscar em vermelho.

    
por Groo 09.11.2010 / 14:22

6 respostas

9

Eu já vi isso antes e as novas fontes de alimentação não gostam dos sistemas UPS mais baratos (não são apenas a HP). Essas novas fontes de alimentação podem detectar a flutuação de 3ms e eu vi a resposta da UPS vezes a partir de 3-5ms (na extremidade inferior). Se você quiser ficar com a Eaton, experimente o PowerWare 9130

    
por 09.11.2010 / 15:08
3

Pode haver vários problemas aqui. Supondo que seu servidor não esteja conectado a nenhum plugue de "proteção contra sobretensão" (não-UPS) no no-break.

1. A sua fonte de alimentação pode ter um defeito e um tempo insuficiente tempo de espera Se este for o caso, ele não pode sobreviver a 3-5 mS que leva um no-break típico para alternar para as baterias. O tempo de espera deve ser de cerca de 15ms ou mais.

2. O Power Factor Correction (PFC) da fonte de alimentação pode não ser compatível com a saída "Modified Sine Wave" do no-break. Vou explicar como isso acontece.

Uma saída típica da UPS se parece com uma onda quadrada, com componentes positivos e negativos, e um componente zero curto entre eles. Exatamente como a UPS combina a potência equivalente de uma verdadeira onda de sinal depende da implementação. Por exemplo, ele poderia manter uma voltagem mais baixa de +/- 90V para um tempo de passo maior ou uma voltagem mais alta de 100V para um tempo de passagem mais curto. A média fornece a potência anunciada, supondo que tudo esteja funcionando de acordo com as especificações.

As fontes de alimentação PFC modernas consomem energia na parte superior (inferior) de cada onda senoidal, de modo a obter menos corrente que as fontes de alimentação de transformadores de estilo antigo que consomem grandes quantidades de corrente durante a parte de baixa tensão da onda senoidal bordas finais). Se a tensão da UPS "modificada onda senoidal" não é alta o suficiente, algumas fontes de alimentação modernas simplesmente não vêem o "topo" da "onda senoidal" e desligam. Então, o no-break está fornecendo energia, mas a fonte de alimentação simplesmente não está vendo isso.

Se você não tiver o equipamento para discernir o problema, ligue para a HP e a Eaton e pergunte se o outro equipamento está qualificado para trabalhar em conjunto.

    
por 09.11.2010 / 15:40
3

Temos o mesmo problema com um APC Smart UPS SC1000. É um problema com o HP Powersupply é muito sensível e o servidor desliga quando a troca de energia acontece. Agora nós mudamos o no-break para um Eaton 9130 e agora está funcionando corretamente.

    
por 11.01.2011 / 09:42
1

Você não deve "desconectar" um no-break da tomada enquanto estiver on-line carregando a carga crítica. Ao fazer isso, remova qualquer referência neutra e / ou de aterramento e isso poderá (ou não) causar problemas, dependendo do no-break ou do tipo de carga. Leia o manual do usuário.

    
por 09.10.2016 / 02:33
0

Eu assumo que sua fonte de alimentação é uma fonte de alimentação HP 460W CS HE Gold. De qualquer maneira, todas as fontes hotplug da HP são redundantes, o que significa duas unidades reais dentro da fonte, então 460 + 460 = 920, e está sobrecarregando seu no-break. Se você testou o no-break em outro PC, isso definitivamente é o problema. Além disso, sua descrição soa como cada UPS sobrecarregado que eu já vi. Experimente um no-break de 1000 W e tenho 99% de certeza de que funcionará para você.

    
por 09.11.2010 / 15:08
0

É a "onda senoidal aproximada" que os servidores HP Gen6 não gostam.

    
por 25.07.2018 / 21:58