Pode haver vários problemas aqui. Supondo que seu servidor não esteja conectado a nenhum plugue de "proteção contra sobretensão" (não-UPS) no no-break.
1. A sua fonte de alimentação pode ter um defeito e um tempo insuficiente tempo de espera Se este for o caso, ele não pode sobreviver a 3-5 mS que leva um no-break típico para alternar para as baterias. O tempo de espera deve ser de cerca de 15ms ou mais.
2. O Power Factor Correction (PFC) da fonte de alimentação pode não ser compatível com a saída "Modified Sine Wave" do no-break. Vou explicar como isso acontece.
Uma saída típica da UPS se parece com uma onda quadrada, com componentes positivos e negativos, e um componente zero curto entre eles. Exatamente como a UPS combina a potência equivalente de uma verdadeira onda de sinal depende da implementação. Por exemplo, ele poderia manter uma voltagem mais baixa de +/- 90V para um tempo de passo maior ou uma voltagem mais alta de 100V para um tempo de passagem mais curto. A média fornece a potência anunciada, supondo que tudo esteja funcionando de acordo com as especificações.
As fontes de alimentação PFC modernas consomem energia na parte superior (inferior) de cada onda senoidal, de modo a obter menos corrente que as fontes de alimentação de transformadores de estilo antigo que consomem grandes quantidades de corrente durante a parte de baixa tensão da onda senoidal bordas finais). Se a tensão da UPS "modificada onda senoidal" não é alta o suficiente, algumas fontes de alimentação modernas simplesmente não vêem o "topo" da "onda senoidal" e desligam. Então, o no-break está fornecendo energia, mas a fonte de alimentação simplesmente não está vendo isso.
Se você não tiver o equipamento para discernir o problema, ligue para a HP e a Eaton e pergunte se o outro equipamento está qualificado para trabalhar em conjunto.